  • 【心得】光伏發電直流電纜自燃

    來源:中國招標采購網 www.zbytb.com一項目并網發電已三個多月,最近出現一直流電纜自燃了,并影響相鄰電纜,長度約600多米,在一電纜溝轉彎處發生自燃,幾個意思這種情況?這根電纜這么長600多米?!是匯流箱出現還是進線?匯流箱熔斷器 斷路器有動作嗎匯流箱后,逆變器前,匯流箱熔斷器及直流斷路器未動作你那電池板的額定電壓是多少?多少塊一個串?按600V來算吧,電流達80多A,你的電纜2*10,載流量是60多A,截面太小,長期過載,電纜發熱所致。

  • 如何選擇分布式直流電源

    請問,誰選過分布式直流操作電源,自帶電池,據說有壁掛式的。我有一個小變電室,雙電源,每段各有一個分布式直流電源。一段最大,只計算一段,進線(2000A框架斷路器),母聯,另外兩臺低壓柜,電機出線5個(包括電機保護器5個),其他小斷路器出線指示燈共20個。改選多少瓦的分布式直流電源?

  • 變電站交直流電纜的使用

    變電站的控制電纜分為交直流電源和電流電壓信號。我想問一下交直流電源用的電纜用VV動力電纜還是KVVP的屏蔽電纜。如果用KVVP這種電纜,屏蔽層還用不用做接地呢?我們習慣于交直流用KVVP-2×4,但是屏蔽層不用,兩頭都不做接地。查找了一下資料和強條,沒有單獨區分這種交直流控制電纜,反措上只是說微機保護的電流電壓和信號需要兩端接地。。。請指教

  • 小白問一下,有關交直流電纜的屏蔽

    小白問一下。 1、交流和直流,都會受到干擾嗎?      一般說的電纜屏蔽,是不是只針對直流?或交流? 2、如果說不得已的情況,電源線和信號線一定要放一起,     是否是電源線和信號線都需要做屏蔽?     還是說只對信號線做屏蔽?(只對信號線做屏蔽,是不是對電源線的電壓等級也有要求?) 3、AI,AI信號是交流還是直流? 謝謝!

  • 如何給直流電動機選擇電源線那?

    第一次遇到使用直流電動機的設備,因為名牌是英文?,只能那個看懂電流是295A的,應該還有個交流-直流的控制柜來吧?這個設備是帶安裝的,所以沒有看到這個交流-直流的控制柜,對于這種電動機應該怎么選擇電源線那?謝謝?。?!

  • 關于直流電源蓄電池選擇問題

    關于蓄電池型式選擇,翻查手冊和規范,沒找到完整的選擇要求。對于鎘鎳蓄電池和鉛酸蓄電池,保證同等放電末期電壓要求下,鎘鎳電池需要容量比鉛酸蓄電池小,優于鉛酸蓄電池;但在浮充正常運行轉為事故放電情況下,鉛酸蓄電池電壓波動優于鎘鎳蓄電池。但對于何種情況選用何種蓄電池,只有零星的描述,沒找到全面的具體的規定方法,如何選擇鉛酸蓄電池和鎘鎳蓄電池,如何選擇中倍率鎘鎳和高倍率鎘鎳蓄電池?有知道的朋友能告知下嗎?非常感謝。

  • 直流電源屏里的斷路器大小怎么選擇?

    大家好,我想請教一下直流電源屏里斷路器大小怎么選?比如500AH/220V,蓄電池開關選多大,充電機開關先多大,聯絡開關選多大?

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 直流電機調速系統的設計 參數的選擇和計算

    要求:電壓負反饋加電流正反饋 調速范圍D=20,靜差率<=5% 直流電機Z3-71 額定功率 Pn=10kw,額定電壓Un=220v,額定電流In=54.75,轉速Nn=1000r/min極對數2P=4,電樞電阻Ra=0.5歐姆,電樞電感Ld=7mH,電網電壓380V.觸發器和晶閘管整流裝置放大倍數Ks=15 此題是系統設計題的一部分.較為復雜.可用工程公式計算. 電流正反饋實現全補償的話靜差率為0.調速用晶閘管相角控制. 各參數如下: 晶閘管觸發和整流裝置放大倍數Ks 放大器放大倍數Kp 電壓反饋系數 給定與反饋電位器的等效電阻 電位器的等效電阻對放大倍數的影響 整流裝置內阻 電流正反饋電阻的選擇如果解決以上參數的選擇與計算,則完成系統設計的大概.在經過穩定性校驗即可.此題的計算方法實際也是電機調速系統設計的步驟本人為新人,如果本貼有違規之處,請斑竹明示.還有版規不是很好找見的樣子.

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 電纜芯線有3+2和4+1,如何選擇?

    在供配電系統工程中,3+2芯與4+1芯電纜的選擇需綜合負載特性、諧波干擾及規范標準要求,具

  • 為什么直流電纜最好不要用中間接頭

    碰到一個施工中發生的問題,采用的750V單芯直流電纜,有短電纜,希望將短電纜通過中間接頭接起來,但是有經驗的同志說不行,但是理由也說不出。截面是240平方毫米的,請同志們幫我解答一下謝謝

  • 什么是直流電源?及其特點

    眾所周知,直流電源是一種必須為電子系統提供電源的設備。由于電池相對昂貴,它們被用于一些便攜式設備,其中大多數需要直流電源,將交流電轉換為直流電,現在讓我們看一下直流電源的組成。 (1)電源變壓器:一般來說,商業電源是220V的交流電,所以電源變壓器的作用是將這種交流電轉換成低壓交流電。 (2) 整流器電路:二極管具有單向導通?,因此需要利用二極管的特性將低交流電壓轉換成單脈沖電壓,包括半波差動整流和全波整流。 (3) 穩壓電路:如果由于電網電壓的波動和負載的變化導致直流電流不穩定,造成電子設備功率下降,電路通過穩壓器和負反饋來實現穩定的電壓。 (4) 濾波電路:利用電感電容單元的特性,對整流后的單脈沖電流的交流成分進行濾波,并將單脈沖電流轉換為平坦的直流電流。 直流電源的特點

  • 用鉗形表為什么也可以測量直流電?

    鉗形表的主要結構是一個電流互感器,能測量交流電,但為什么也能測量直流電呢?如果是直流電的話,電流互感器是不可能工作的呀.

  • 怎樣判別交流電與直流電?

    記得在學校放假回家的火車上,遇到兩位剛上高中的小孩,當她們得知我是學電的后,就問我交流電與直流電有什么區別?當時我愣了一下,自己在學習中,很少去想這個問題,那時就用書面上講的,交直流電的頻率、幅值(即波形)不同來告訴她們。在生活和工作中,我們常常接觸到交流電和直流電,相信很多人都撐握了怎樣判別交流電與直流電,但也有一些人還不知道,現請大家談談都有那些方法能判別插線板上的電源或其它電源是交流電還是直流電?

  • 辨別直流電源的基本依據

    人們在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,極少認真考慮配套直流電源的選擇,直到發現問題出在電源部分,才重新評估這個問題。為了對人們有所幫助,本文敘述了直流電源的參數定義以及對待測單元(UUT)或其它電路系統的潛在影響。 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。不過若僅用單一的直流電壓給UUT供電時,應考慮測試UUT的高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 1.工作模式 幾乎所有的直流電源都工作在恒壓源模式,也就是說在整個電流變化范圍內輸出電壓可保持不變。也有一批電源還可以在一定范圍內工作在值流源模式。 電源輸出的變化范圍不駐受限于電源本身的電壓或電流輸出能力,而且還與電源工作狀態有關,在自適應模式,電源可在容量不變的前提下自動調整電壓或電流的輸出范圍。 2.響應時間 當電源能夠遠程搖控或電源是作為測試

  • 抱閘線圈為什么用直流電

    請教大家一個問題,我發現電梯和起重機械上的抱閘線圈都用的是直流電 為什么不用交流電呢?并且電壓大多為110V,還有220V的。而該設備本身卻為3相火線,380V用電?

  • 如何選擇合適的大功率高頻直流電源

    交流電源是我們能夠經常使用的,但是在某些專業領域,例如機械制造,實驗室,電力,軍工等其他高科技領域,交流電源的間斷性供電是不能使用的,這時候就會用穩定的直流電源進行替代,一般就是使用大功率高頻直流電源,但是這種電源的類型很多。通常,它們分為穩定穩流電流,多通道電流,線性和變頻等等,那么我們如何選擇合適的電源呢? 大功率高頻直流電源如何選合適? 大功率高頻直流電源設備是當前在直流電設備中使用最廣泛的設備,因?yàn)樗鼈冊黾恿藘炔縄GBT調諧模塊,這些模塊具有高功效,高精度和高穩定性的特點。它用于某些需要精確儀器的科學研究所,實驗室或電子產品線經常被安裝使用。選擇時,我們必須根據所需能源的技術指標進行選擇。不同的電流和電壓考慮了直流電的不同特性。特性指標反映了直流穩定電源的固有特性。 我們

  • 如何選擇合適的(變)電站用直流電源屏

    目前我國電力所使用的直流分合閘電源大部分采用相控電源,但相控電源在紋波、效率、體積等方面不盡人意,監控系統不完善,主從各分,用戶使用不便,對電力系統新的要求達不到標準。另外由于充電設備與蓄電池并聯運行,當紋波系統較大、浮充電壓波動或偏低時,會出現蓄電池脈沖充電放電,對電池不利。 90年代以來,美國、德國等西方國家新建電廠和變電站已全部采用開關電源,其蓄電池也由原來的鎘鎳電池改用鉛酸免維護蓄電池,由于新的斷路器(真空開關或彈簧儲能式)的采用,合閘電流大幅減少,雙母線也逐步用單母線取代。 高頻開關電源以其體積小、重量輕、效率高、輸出紋波小、模塊疊加、N+1熱備份設計,及便于計算機管理等優點,迎合了現代電源的潮流。在計算機、航天、通信、儀器儀表方面,開關電源已得到廣泛應用。近年來,國內用的電源已逐步由開關電源取代相控電源,可以預計,在電力操作電源方面,開關電源逐步取代相控電源會成為趨勢。 隨著高頻開關電源在我國電力系統的日益普及,越來越多的變電站(所)發電廠的常規直流電源屏被高頻開關電源所取代。原電力部、水利部也