緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝
我這個消防水池,儲存水量600m3,為了不分格,我打算儲存500m3.另外100m3水量,我想通過室外消火栓解決.室外消防水量是30L/S,設2個室外消火栓.這2個室外栓的水量怎么計算呢?需要通過流速和管徑計算嗎?這樣計算似乎不對:15L/S*2個栓*3.6*2小時=216m3.謝謝指教.
各位,我碰到這樣一個工業項目,生產工藝為普通電子類元件手工組裝,按規范應為丙類。整幢建筑物由兩部分構成:一部分為兩層鋼筋混凝土辦公區,2×1500m2,層高4.5m;另一部分為單層輕鋼結構,5600m2,其中生產區2700m2,檐高5m,有空調,倉庫區2700m2,檐高8m,貨架高6.5m(貨物頂部);生產區和倉庫區之間用防火墻分隔。場地內留有空地,未來將緊貼原建筑物建造另一個單層輕鋼結構廠房,與原生產區和倉庫區完全相同。設計中對噴淋用水量無爭議,問題出在室外消火栓用水量??紤]二期,設計院認為室外消火栓用水量為45 l/s,總包請消防咨詢公司作優化設計,得出的用水量為35 l/s。如果單獨考慮倉庫區,似乎消防咨詢公司是對的。但如果換一個角度考慮,假使倉庫區也作為生產區,將整個鋼結構廠房全按生產區考慮,其用水量為40 l/s。難道將建筑物一部分用作倉庫其用水量反而降低?問題出在如何綜合考慮不同區域和不同建筑物。各位有什么意見和建議?
中第8.3.2條中第五項規定每個室外消火栓的用水量應按10-15l/s計算.第七項規定室外地下式消火栓應有一個直徑為100mm和65mm的栓口各一個.那么檢驗一個室外消火栓水量是否符合要求時,是通過測量100mm的栓口流出的水量呢還是測量65mm的栓口流出的水量,或者是測量100mm和65mm的栓口同時流出的水量?望高手給予賜教 [ 本帖最后由 yyyljy-09 于 2009-3-24 15:14 編輯 ]
1.在建筑設計防火規范中,每個室外消火栓的用水量應按10~15L/s計算,而消火栓口徑分為DN100和DN150,請問是不是可以理解為DN100的消火栓的出水量按10L/s計算,150的消火栓出水量按15L/s計算?2.在石油化工企業設計防火規范中,低壓消防給水管道上公稱直徑為100和150的消火栓的出水量可分別卻15L/S和30L/S。這讓我有點疑惑,實際設計中,是不是不管100的還是150的消火栓水量都按10-15L/S考慮就可以了?
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
如果室外消火栓的用水也通過水池加壓供給,則這部分水量要記入的。建規8.2.2條第三條有規定“一個單位內有。。。自動噴水設備時,其消防水量,應將上述設備所需全部消防水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓用水量的50%,但不得小于表中規定?!蹦敲此厝莘e=室外消火栓水量/2 + 室內消火栓水量+自噴水量?請大家發表意見。
規范上說:水泵接合器40米內設置室外消火栓,現高層我室內消火栓跟自動噴淋的水泵接合器共5個放在一起,審核說40米內要5個室外消火栓相匹配!我感覺怪怪的。
我現在做一個小區一類搞高層建筑,按照《高歸》,一類建筑室外應保證兩路進水,現在面臨的問題是這個小區市政給水位支狀,這樣消火栓用水量如何解決?水量應計入消防水池設室外消火栓泵,這樣做對嗎?請各位同仁發表以下見解。感謝!
一個多層公共建筑的體量是6000米立方,另一個多層公共建筑的體量是19000米立方,A設計人室外消火栓用水量都選25(L/s),B設計人,將6000米立方的選25.3(L/s),19000米立方的選29.6(L/s) ,哪個正確?
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
《高層民用建筑設計防火規范》中第7.2.2條規定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。而在7.3.6室外每個消火栓的用水量應為10~15L/s。這兩個數據是否矛盾 求解惑
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓???另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝??!
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。
現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定???是根據面積還是管道的距離??
一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????
平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.