  • 渝23K01《建筑擋煙垂壁設計圖集》

    渝建勘設〔2023]3號: 重慶市住房和城鄉建設委員會關于批準《建筑擋煙垂壁設計圖集》為重慶市工程建設標準設計的通知 各區縣(自治縣)住房城鄉建委,兩江新區、重慶高新區、重慶經開區、萬盛經開區、雙橋經開區建設局,各工程設計單位,各施工圖審查機構,各有關單位: 由中煤科工重慶設計研究院(集團)有限公司主編的《建筑擋煙垂壁設計集》已經通過專家審查,現批準為重慶市工程建設標準設計,于2023年3月1日起施行,圖集統一編號為DJBT50-166,圖集號渝23K01。

  • 求助,關于擋煙垂壁的問題

    各位前輩,我剛做暖通設計不久,現在遇到一個問題想請教大家,當房間面積大于一個防煙分區的面積要劃多個防煙分區時,如果房間無吊頂,能用梁代替擋煙垂壁嗎?謝謝大家了!

  • 關于擋煙垂壁的設置討論

    現有一個地上3層車間(每層高4.0米),每層建筑面積2400平方大空間,建筑上可開啟外窗以及其他方面均滿足自然排煙條件,現在無需設置機械排煙,但是現在有個疑問是:擋煙垂壁是否有必要設置?本人認為擋煙垂壁是要設置的,火災時能盡量不要煙氣擴散。 不知道各位有何看法。

  • 關于擋煙垂壁設置的問題,請教各位~~~~

    現有一商場,板下梁高度超過500,層高5.8米,我還用不用設置擋煙垂壁呢?規范上我覺得說的特別模糊,如果我利用梁和板的空間作儲煙倉,規范說排煙口要在儲煙倉內,風管是在梁下安裝的,那么風口豈不是要開在風管的上面?求教各位大神,擋煙垂壁我還做不做呢?當然,分做不做吊頂的情況,求哪位告知一下,小的學習學習!:)

  • 擋煙垂壁鍍鋅夾板的作用?

    擋煙垂壁夾板壓條的作用是固定擋煙垂壁的防火布,確保其在火災發生時能夠有效地發揮隔煙 包括:固定防火布 防止漏風 增強結構穩定性便于安裝和維護 確保擋煙垂壁功能正常發揮重要組件之一,提高建筑物的防煙能力和保障人員安全具有重要作用。

  • 關于消防擋煙垂壁材料問題

    最近商場裝修,到裝修結束要消防檢查了,才發現消防上還忘記裝檔煙垂壁了。預定鋼化玻璃的要一個禮拜才能到貨。所以想臨時用有機玻璃做垂壁。但有的人說不可以的,有的人說可以用 小弟很迷惑。望知道的告訴下。

  • 關于敞開樓梯間擋煙垂壁的問題

    我有一個項目,為了規避防排煙的問題,走道做了吊頂,吊頂下3米,這種情況下最小清晰高度可以按照1.5米考慮。可是現在的問題是與走道想通的是敞開樓梯間。這時敞開樓梯間擋煙垂壁得多高啊?按照正常的考慮,走道的1.5米以上都可以當做儲煙倉,但是這時候擋煙垂壁做1.5米,無疑上面的人就跑不下來了。但是如果把擋煙垂壁做小,很明顯走道儲煙倉內的煙會在擋煙垂壁下灌入樓梯間,這種情況下,上面的人也跑不下來了。不知道我這樣理解對不對?如果可以擋煙垂壁需要做到多少?

  • 擋煙垂壁下降可以低于2.1m嗎?

    煙規中擋煙垂壁可以下落到最小清晰高度,凈高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通規2022中卻要求疏散通道不應低于2.1m且為強條。試問,電動擋煙垂壁因為材質為軟的,如果低于疏散高度,也是可以通過,應該遵守什么規范?如果按不低于2.1m 設計,很多情況比如吊頂下只有2.3m,儲煙倉會少于500mm,db也會 非常小甚至為負數。

  • 擋煙垂壁 及 排煙口的關系

    請問下,劃分防煙分區時,設置了擋煙垂壁,距樓面高度500mm,1.此時500mm的高度是不是就是儲煙倉?還是另有規定?2.此時,排煙口位置應該在哪里?是一定要在500mm以內?還是可以低于擋煙垂壁的高度的地方設置。3.浙江省消防驗收規范要求。。排煙口應在儲煙倉內。。。請大家解惑下。。。。

  • 擋煙垂壁與排煙口設置相關問題

    請問擋煙垂壁與排煙口設置在水平距離有什么要求嗎?在垂直距離上,排煙口標高一定要高于擋煙垂壁高度嗎?具體高出多少有明確要求嗎?請問可以查看哪本規范查閱相關知識?謝謝大家了?。?!