按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
一個地方上的小區工程,相關信息如下1、小區面積>10萬m2;2、市政為支狀給水,且水源為地下水;水壓>0.2Mpa3、小區建筑:多層、一類、二類高層;初步的消防設計思想:1、由于市政水源的缺陷,小區設消防水池,儲存室內消火栓系統、室外消火栓系統、噴淋系統。2、3套系統各自獨立采用水泵供水。室內消火栓系統和噴淋系統采用常規的普通做法;室外消火栓系統(30L/s),準備采用水池+室外消火栓泵+增壓穩壓罐(儲存2支水槍30S的水量)+室外地下式消火栓(且裝有啟泵按鈕)的方式進行設計。平時室外消防管網通過氣壓罐進行維持水量、水壓,火災時,通過氣壓罐或者啟泵按鈕來啟動室外主泵。請大家給點意見!
規范對市政消火栓替代室外消火栓有要求,可一般住宅小區的市政消火栓都是自來水公司設計施工,請問大家遇到這種情況怎么處理的。是把室外消火栓的要求(位置,數量)報給自來水公司,還是自來水公司的市政消火栓設計成什么樣就什么樣
本工程為糧食平房倉室外消防設計,室內無消火栓,僅在室外設計消火栓,請問各位同行室外消火栓按照什么設計呢,是間隔120米設計一處室外消火栓(完全遵循室外消火栓的設置規定)呢,還是按照倉內每一處有兩股水柱到達設計(配備水龍帶25~30米)呢,
3.3 建筑物室外消火栓設計流量 3.3.1 建筑物室外消火栓設計流量,應根據建筑物的用途功能、體積、耐火等級、火災危險性等因素綜合分析確定。3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表3.3.2的規定。
本人所在為一地級市,有一經濟開發區,居然只有一路市政給水管.而規范(低規室外消火栓部分)要求消防用水量超過25L/s,市政只有一路時須設消防水池,按照我個人理解,如單體內消火栓系統為環狀供水,則所設的消防水池需儲存室外和室內消防用水量,室內按臨時高壓系統較容易理解,問題是室外消火栓,如室外消火栓作成臨時高壓系統,那么當使用時如何啟動消防水泵?(室內消火栓設有消防按扭),只能在泵房手工啟動.我原本還有一個想法,市政進水當一路供水;設一個消防水池并設消防車取水口,再當一路供水,這樣就有兩路供水,可本地消防不認可.本人工作經驗有限,誠心向各位水友請教,大家是否遇到過同樣的問題,你們是怎樣的處理的,非常感謝!
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
某建筑一層商鋪,二至七層住宅,一層體積1917m3,二至七層體積7668m3,建筑總體積9585m3。請問建筑室外消火栓設計流量是多少?應該是15L/s?還是30L/s?
一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,
本建筑小區為獨立小區,小區水源由設在小區內的水井和生活消防共用水池供給。小區為長方形,中間為一條道路,兩邊為建筑,兩邊建筑的外面為圍墻,這樣的小區,外網如何設計成環狀
住宅小區室外消防用水20L/s,無室內消火栓。室外消火栓系統應該怎樣設計:1.設置室外消防水池,室外消火栓設置在支狀給水管網?2.不設置室外消防水池,小區給水管網布置成環狀,由一路進水向小區環狀管網供水。其實現實中就是2路進水,也不能保證這2路進水引自不同的市政給水管段。同樣的問題也出現在小區或者廠區的單體消防,單體消防要求2路進水時,又有多少人能做到2路進水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路維修時,2條進水管路都得停止使用。難到是為了滿足要求在室外管網上加大量的分隔閥?不知道同行都是怎么做的。曾經做一個外資項目,老外就是不明白什么要2路進水。因為他們國家都是一路進水的~請大家指教一下,謝謝~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 編輯 ]
問題如圖所示。
該室外消火栓系統設計流量按小區最不利建筑考慮為30L/s,火災延續時間2h。該室外消火栓系統采用常高壓給水系統,以室外環狀給水管為水源,由市政給水管網壓直接供水。整個建筑群沿室外環狀干道布設地上式ss100室外消火栓,保護半徑不大于120米。室外消火栓距路邊不大于2米,距建筑外墻不小于5米,室外消火栓布置在小區總平面統一設計。
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
室外消火栓設計