  • 低層建筑消防栓的間距怎么確定的???

    ,請教各位高手,低層建筑消防栓的間距怎么確定的???根據《建筑設計防火規范》的第8.6.2條中的七條:其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50米。但二條卻是:室內消火栓的布置,應保證有倆支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位!如果我消防栓的間距是50米,怎么能保證得了有倆股水到達任何一個部位?????我都不知道怎么理解這倆句話的!請高手多多指教!

  • 高層建筑消防栓減壓設計問題討論

    1. 新規范要求高層建筑消防栓栓口壓力不應小于0.35MPa,而目前使用的減壓穩壓消防栓出口壓力為0.25~0.35MPa,在進口1.6MPa時才能達到0.35MPa。疑問:是否還可以用減壓穩壓消防栓?2. 規范10.3.1條規定了減壓板應設在水平直管上,前后長度不小于直徑的5倍。疑問:是否還可以采用栓后減壓板?請參加過培訓的朋友多多指教!

  • 請問,這類型的建筑是否需要設室內消防栓????

    我現在做的一個集貿市場,有8棟樓,都是四至五層的綜合樓,一二樓用來做商鋪(兩側是商鋪,中間是體積為1145M3的一個大空間,有可能用來做超市,也有可能做其他他用途)三至五層是住宅,根據《建筑設計放火規范》第8.4.1條,沒必要設消火栓,但是根據第8.4.2條,也沒有哪說可以不設消火栓?,F(xiàn)在是我認為沒必要設,但領導認為集貿市場,人比較多, 應該考慮,而其他一些領導又認為不用設,應該為所以我想請教大家一下,此外,結構的叫不要設屋頂消防水箱,叫我直接由市政供水;我本人認為,為了安全可靠,即使是市政供水,也應該設消防水箱,我想聽聽大家的看法,你們認為有沒有必要設室內消火栓和屋頂消防水箱?

  • 【請教】23m建筑低層需設減壓孔板或者減壓消防栓不?

    樓高23m,消火栓泵揚程66m,噴淋泵揚程78m,一層高4.3m,水泵房在一層,水泵基礎地坪標高0.00m,請問,該建筑低層需設減壓孔板或者減壓消防栓不?

  • 高層建筑消防栓前加減壓閥的一點疑問。

    高層建筑消防栓前加減壓閥的一點疑問。

    今天接到一份施工圖,關于其中消防栓前加YQ98001-16Q減壓閥有點疑問。特來請教。希望有高手來解惑。下面是工程說明

  • 這個宿舍設幾個消防栓呢

    一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!

  • 關于臨時建筑的消防問題(請教)

    剛接手一工程為花鳥魚市場工程,建筑物尺寸為95X85m,層高4m。(由于建設地點特殊,為臨時建筑)請問各位:此工程用做消防設計嗎,如何做?

  • 消防栓到底該多少米設一個呢

    高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離?。常懊卓刹豢梢阅兀心莻€(gè)大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝

  • 請教各位關于建筑設置消防的問題?

    請問一下:滿7層的純住宅樓房,是否設置室內消火栓?7層以下(你包含7層)的純住宅樓房,是否設置室內消火栓?請教各位朋友!!!!!!!

  • 大家一起討論這個建筑消防如何設計?

    有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)

  • 消防栓在無報警設備的時候怎么連接阿?

    請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方???消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝

  • 關于多層建筑的消防設防

    在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝

  • 關于建筑屋頂消防的一些問題!

    一個12層的住宅樓(首層為商場或辦公,具體功能待定);二至十二層是為住宅;樓梯僅到十二層,不通至屋面。但有檢修孔可上人。我想問:1。建筑方面有無規定:樓梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑設計通則》JGJ37-87看到這樣一句:第4.4.2條屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物當無樓梯通達屋面時,應設上屋面的人孔或外墻爬梯。)2。樓梯不通屋面,那立管是否要在屋面成環?是否設置試驗消火栓?我自己覺得能成環的應該成環,但是很難施工。(我已經在室外地面繞著建筑做了一個環)3。首層二層被分成三塊面積(具體功能均待定),最大的面積是首層與二層連通的一塊面積,有首層320+二層500=820平方米。這個面積是否要做噴淋?如果做的話,其他兩個小一些的面積430平方米,和280平方米,是否也要設噴淋?不知大家對這三個問題有什么看法?謝謝了。

  • 這樣的建筑符合消防規范嗎?

    這樣的建筑符合消防規范嗎?

    有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m。共四層。建筑面積約2400,未超過2500。設有兩個樓梯。一邊一個。在首層,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二、三、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確?

  • 建筑消防之防火分區詳解

    防火分區 開放分類: 建筑、消防 所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,可以在建筑物一旦發生火災時,有效地把火勢控制在一定的范圍內,減少火災損失,同時可以為人員安全疏散、消防撲救提供有利條件。 防火分區,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延;其二是水平防火分區,用以防止火災在水平方向擴大蔓延。 豎向防火分區是指用耐火性能較好的樓板及窗間墻(含窗下墻),在建筑物的垂直方向?qū)γ總€(gè)樓層進行的防火分隔。 水平防火分區是指用防火墻或防火門、防火卷簾等防火分隔物將各樓層在水平方向分隔出的防火區域。它可以阻止火災在樓層的水平方向蔓延。防火分區應用防火墻分隔。如確有困難時,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,或采用防火分

  • 百問系列-建筑消防百問

    百問系列-建筑消防百問

  • 請教三層建筑消防如何設計

    某三層建筑,基地面積為333。5平方米??偨ㄖ娣e為1000。5平方米,檐高10。5米。一二層為商店,三層為住宅。問消防如何設計

  • 關于大空間佛教建筑的消防

    請教哪位DX做過大空間佛教建筑的消防設計?單層 8000平方 層高14.4米。要是按展覽建筑就得上自動滅火系統,14.4米的層高,噴淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空間智能消防?俺還沒做過這樣的。哪位好心人指導俺一下?謝謝了先。

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。