,請教各位高手,低層建筑消防栓的間距怎么確定的???根據《建筑設計防火規范》的第8.6.2條中的七條:其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50米。但二條卻是:室內消火栓的布置,應保證有倆支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位!如果我消防栓的間距是50米,怎么能保證得了有倆股水到達任何一個部位?????我都不知道怎么理解這倆句話的!請高手多多指教!
1. 新規范要求高層建筑消防栓栓口壓力不應小于0.35MPa,而目前使用的減壓穩壓消防栓出口壓力為0.25~0.35MPa,在進口1.6MPa時才能達到0.35MPa。疑問:是否還可以用減壓穩壓消防栓?2. 規范10.3.1條規定了減壓板應設在水平直管上,前后長度不小于直徑的5倍。疑問:是否還可以采用栓后減壓板?請參加過培訓的朋友多多指教!
樓高23m,消火栓泵揚程66m,噴淋泵揚程78m,一層高4.3m,水泵房在一層,水泵基礎地坪標高0.00m,請問,該建筑低層需設減壓孔板或者減壓消防栓不?
我現在做的一個集貿市場,有8棟樓,都是四至五層的綜合樓,一二樓用來做商鋪(兩側是商鋪,中間是體積為1145M3的一個大空間,有可能用來做超市,也有可能做其他他用途)三至五層是住宅,根據《建筑設計放火規范》第8.4.1條,沒必要設消火栓,但是根據第8.4.2條,也沒有哪說可以不設消火栓?,F(xiàn)在是我認為沒必要設,但領導認為集貿市場,人比較多, 應該考慮,而其他一些領導又認為不用設,應該為所以我想請教大家一下,此外,結構的叫不要設屋頂消防水箱,叫我直接由市政供水;我本人認為,為了安全可靠,即使是市政供水,也應該設消防水箱,我想聽聽大家的看法,你們認為有沒有必要設室內消火栓和屋頂消防水箱?
今天接到一份施工圖,關于其中消防栓前加YQ98001-16Q減壓閥有點疑問。特來請教。希望有高手來解惑。下面是工程說明
請教哪位DX做過大空間佛教建筑的消防設計?單層 8000平方 層高14.4米。要是按展覽建筑就得上自動滅火系統,14.4米的層高,噴淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空間智能消防?俺還沒做過這樣的。哪位好心人指導俺一下?謝謝了先。
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧?,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
建筑消防百問,附目錄,可以按需下載,目錄太多了,僅附了一部分。希望可以幫到大家,收點土木幣也是勞動成果,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看。有朋友 提到土木幣太貴了,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦。如果你土木幣不夠又確實需要,可以私信我留下郵箱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下。謝謝。PS:不是原創,只是整理了電腦里面的資料,覺得大家可能會用到,就上傳了。
有兩個樓作為一個建筑組團,無地下室,兩個建筑之間彼此無任何連接,算是兩個獨立的建筑,都有消防風機、防火卷簾等需消防聯動的設備,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,然后在另一個樓中設消防接線箱,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做?
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
老師,我想問下關于一個塔型建筑,塔尖高度為23米,但真正使用高度為10米不到,其余都為裝飾,我是不是應依照15米的公共建筑設消火栓?
1、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,每條引入管設置檢修閥2、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑、設有消防給水的住宅、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網。3、當采用生產、生活、消防同一個系統供水時,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
寺廟建筑得消防改怎么考慮:寺廟內有天王殿、大雄寶殿、觀音閣、藏經樓、四座配殿、齋院、鼓樓、鐘樓、連廊、方丈室、法物流通建筑、生活區二層樓等建筑,除生活區外的建筑多為木結構,或者柱子是鋼筋混凝土的,頂蓋是木結構的,耐火等級為三級或者三~四級。這樣的區域消防改怎么做,請各位多提寶貴意見!
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝