亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 某剪力墻墻體開門窗洞做法

    圖紙簡介: 開門洞1500x2400,開窗洞1500x2000,開窗洞1200x200,做法及節點詳圖 投稿網友: zhaoxiao1_ 上傳時間: 2013-10-16

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。?!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 剪力墻上開門洞是否需要加固

    剪力墻上開門洞是否需要加固,設計只說可以開門洞,但是沒有說要不要加固,但是我認為開3米多高的門洞還是加固一下的好,你們說是不是,門洞四周粘貼鋼板

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 請教高層剪力墻局部一層開門洞怎么處理

    最近有個項目,34層框架核心筒結構。在核心筒樓梯間附近有一片很長的L形剪力墻。原本全樓層通長?,F(xiàn)在樓梯間在中間8層和19層要在墻上開一個1300寬2300高的門。我之前沒有遇到過這門大開洞的帶有轉換結構意味的剪力墻,所以不知道怎么處理。包括模型計算以及構造加強。希望各位大神能不能伸出援手,教一下菜鳥。萬分感激。

  • 【來專業論壇求助】剪力墻開門洞這樣加固是否OK

    【來專業論壇求助】剪力墻開門洞這樣加固是否OK

    各位大佬好,來貴地是為了求助一件事,家里裝修,為了調整格局,裝修公司找人在剪力墻上開了個900x2100的門洞并且做了加固。之前不知道什么是剪力墻,查了一些資料嚇了一身冷汗,求幫忙看一下我這個位置影響大么,目前加固是否可以。家里請的監理驗收水電時候看了一下說,這個門洞開的不大,位置也還可以,應該沒什么影響??墒俏液芎ε?,現在覺都睡不好。:'(樓層一共24層 我是11層 塔樓 一層10戶好像做的時候陽臺哪里有個暗柱留了200的距離出去

  • 剪力墻暗柱開洞如何加固?

    目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!

  • 關于短肢剪力墻的配筋問題

    各位專家,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,轉換層以上有26層的標準層,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,非加強部位按1.0%;2.另有人說,既然標準層定義為一般剪力墻體系,對于部分短肢墻的軸壓比、抗震等級等按一般剪力墻處理,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,不必按1.2%、1.0%。 請教各位專家那種說法對????

  • 高規中剪力墻厚度的問題

    高規中7.2.2條第一款:底部加強部位厚度不應小于層高或剪力墻無肢長度的1/16且不小于200。條文說明中解釋說只要滿足層高的1/16或無肢長度的1/16二者之中的較小值即可。如此說來豈不是200的墻厚可以用于墻肢小于3200情況下的8000(夸張一點)的層高?這合理么?請高手指點!謝!

  • 請教框架剪力墻的一些問題

    在框架剪力墻中有剪力墻的名義剪力,我對這個詞的理解得比較模糊,請問那位仁兄可以幫忙解釋一下,謝謝!這個詞是不是只會在框架剪力墻中才有呢?還有,看到框架剪力墻中,底部由于剪力墻水平位移小于框架的水平位移,這樣剪力墻承受的荷載比外荷載大,這樣框架承受的荷載與外荷載方向相反。在頂部由于水平位移是剪力墻大于框架,這樣剪力墻受到扶持作用。框架的荷載方向與外荷載一致。剛開始我對這句話不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向與外荷載相反。后來我想可以這么看,把框架簡化成彈簧支承,彈性剛度由下向上逐漸變大。但是在底部彈簧不夠長,這樣要保持相同位移底部彈簧受拉,其余彈簧受壓。這樣跟上面講的剛好吻合。我不知道這樣想對不對,懇請高手指點。

  • 請教一些剪力墻的一些問題

    請問為什么墻肢越多,墻肢的軸向變形參數就越接近1?s=a*A1*A2/(A1+A2).在這個公式中好象看不出什么理由來.

點擊加載更多

剪力墻開門

剪力墻開門專題,為您提供剪力墻開門相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻開門 相關的專業交流討論,更多剪力墻開門相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

別墅建筑

麓山別墅