去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一個單層廠房,局部二層是倉庫,室內外消火栓用水量加起來是45L/S,倉庫自噴為80L/S,市政引入管為一根200的,噴淋和消火栓系統的消防水池為600立方米分別設消火栓泵和噴淋泵消火栓管道能否噴淋管道在室外共用?另外,如果分開設置,噴淋的是否為支狀?而室內外消火栓則為環狀?請多指教!
有個小區,是大底盤的車庫,現在想把室外消防給水管道走在車庫內,就是說從市政引入管接水表后,給水管道直接進車庫,接各個樓的低區生活給水,再從車庫側墻和頂板上伸出管道接室外消火栓,請問這樣做行嗎,并且用什么管道合適呢
一別墅群建在山坡上,靠水井供小區給水及室外消防,請教一下室外管網可以采用消火栓和給水共用管道嗎,泵房內消防和生活用水可以共用水池,還是各是各的的水池
各位大蝦,請問一下現在說是室外消火栓的管要與生活用水的管道分開設,不能合在一起了,那么各位在設計或施工中都用什么管材來做室外消火栓的埋地管呢,是球墨管還是鍍鋅管呢?請指教啊@!
今天見到一個圖紙是室外消火栓從室內消火栓管網上取水的,消防水池有1500M3 ,3層19.4米高 23萬平米的廠房。這樣設置合理嗎?
1.室內室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一個廠區只有2集中的車間有室內消火栓,其他均沒有,室內消火栓用水量10 室外40 如合用的話室外消火栓管道為DN200,請問 是不是室外所有的管道都要用DN200還是 把這2個有室內消火栓的車間外側做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。2.室外消火栓是否要保護到建筑物的每個面,例如沿街商服,商服臨街側 由于其他條件限制無法布置消火栓,只在商服院內布置是否可以。
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~