請教大家,我做一個高層的鋼結構框架項目,建模控制指標是什么?有什么特別需要注意的問題?急、、、謝謝大家
1)鋼板的厚度及允許偏差檢查鋼板的厚度及截面尺寸偏差直接影響結構的承載能力、整體穩定性和局部穩定性,直接關系結構的安全度和可靠性,監理人員必須對鋼板的截面尺寸的檢查高度重視。設計文件對構件所用的鋼板的厚度有明確的表示,國家鋼結構有關規范對鋼板的厚度允許偏差也有明確的規定,鋼結構所用的鋼板的厚度和允許偏差都有要滿足設計文件和國家標準的要求。檢查數量:每一品種、規格的鋼板隨機抽查5處。
圖紙簡介: 該圖紙是化工設計院的鋼結構標準圖,都是常用的一些鋼構件詳圖。包含:鋼結構標準圖(樓梯及欄桿),型鋼表梁柱連接節點,主次梁連接注腳節點,爬梯詳圖,組合樓蓋詳圖,彩色鋼板詳圖等等。 投稿網友: floralbf 上傳時間:
瀘州站房項目屋面鋼結構全面封頂 3月15日上午10時
一、 驗收程序1、 工程完工,
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
圖紙簡介: 該圖紙為某項目鋼結構玻璃采光屋面構造詳圖,圖紙包括:總說明,天井梁平面布置圖,天井梁節點布置圖,天井屋面玻璃平面布置圖,各種節點詳圖等。 投稿網友: china-jyb 上傳時間: 2014-06-09