在墻體結構平面圖中,墻體沒有標注是什么配筋,也沒說是什么墻,,我們假設他是Q1(200mm),但是他給了一個墻體配筋表(Q1),配筋為(水平分布筋為C8@150.垂直分布筋為C8@150.拉筋為A6@450),但圖紙的右下角又標示了這么一句話(未注明砼墻配筋為C8@200,雙層雙向,墻體拉結筋為A6@600)。各位老大,你們認為這個Q1該如何配筋呢?
我是個外行,到這里來向各位求教: 我家住在六樓(頂樓,西頭),今年是房子蓋好后的第三年。 自去年發現,臨西側的屋里面的墻從里上到外下出現了一條裂縫,承重墻沒有。 另外,整個所有的墻體,距房頂有一米左右出現一個水平的崩紋。 找物業,他們說沒事。 我不知這是什么原因造成的,到底有沒有關系?我應該怎么辦? 在此請教大家,謝謝!
本人新手,不過正負責一個辦公室改造的工程,結果設計中把原廁所改成辦公室。原來廁所的那面墻,去掉板材后,墻體本身非常潮濕,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工隊進行了粉刷,今天一看,墻體都膨脹開裂掉了,請問如何處理?以下附圖~提示:圖片在3樓哦~
想請問一下各位前輩,在教科書上看到“勒腳高度不小于700,墻體水平防潮層應設置在室內地坪下60mm處”,但找了很長時間也沒能找到出處,請各位指點,類似的墻體構造要求究竟出自哪些規范?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,一個幣不然下了也不去看~
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
墻厚與層高之比超標時,要按附錄d算穩定,這大家都知道,但聽說satwe可以算,如墻體穩定不滿足,會在超筋信息中顯示,是這樣嗎?我試了一下,怎么沒有顯示呢?要是satwe能算,我們就不需要手工算了啊
墻體作為房屋的重要組成部分,一旦出現受潮、發霉起鼓的情況,不僅影響房屋的美觀,還可能對居住者的健康造成威脅。那么,當遇到這些問題時,我們應該如何有效應對呢?
190mm非承重空心磚(包括內外墻).反正就是徐州地區常用的幾種墻荷載告訴我一下.今天新請的總工居然要我用什么孔隙率計算一下,我暈,不知道他講什么.以前就是用墻的容重加隔熱層等算一下,沒見過這么復雜的.先湊合的通過一下再說
一、地基不均勻沉降引起的墻體裂縫 1.現象 (1)斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,大部分裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由此向上發展。橫墻剛度較大,很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,裂縫寬度下大上小。 (2)窗間墻水平裂縫。一般在窗間墻的上下對角成對出現。沉降大的裂縫在下,沉降小的裂縫在上。 (3)豎向裂縫發生在縱墻中央的頂部和底層窗臺處,裂縫上寬下窄。當縱墻頂層有鋼筋混凝土圈梁時,頂層中央豎直裂縫較少。 2.原因分析 (1)斜裂縫主要發生在軟土地基上,由于地基不均勻沉降,使墻體承受較大的剪切力,當結構剛度較差,施工質量和材料強度不能滿足要求時,導致墻體開裂。 (2)窗間墻水平裂縫是由于沉降、上部墻體等受到阻力,使窗間墻受到較大的水平剪力,而發生上下部位的水平裂縫。 (3)房屋底層窗臺下豎直裂縫,是由于窗間墻承受荷載后,窗臺起著反作用,當上部集中荷載較大時,窗間墻因反力作用變形過大
我收集的一些墻體、石材貼圖,拿出來跟大家分享
我家的房子在裝修一年后發現墻體從開關的位置向上有一條或二條堅線裂縫,我看了一下,凡是有開關的位置基本上都有這種現象,好象是沿著線管的位置走的.我想不應該是線管的原因造成的,因為線管全被磚給埋在其中,不應該出現這種裂縫才對,我裝修的時候沒有動過這些出現裂縫的線管.這種現象是正常的嗎?為何會出現呢?(注:我家是頂樓,五樓.)
我們公司現在在做一個別墅小區,現在已經施工到綠化鋪草皮階段,由于種種原因,有個別別墅的室外地坪要比室內地坪高出很多? 請問各位高手用什么方案做起來及經濟又可解決墻體滲水問題?
關于框支梁上墻體超筋的研究
我是一名暖通專業的研究生,請問各位節能專家,相變儲能墻體可以從什么方面來研究???我現在讀研二了,研究的思路還沒有找到,很是著急,請各位專家給我指點指點,不甚感激!
北京市華宇專業打孔拆除公司是一支經驗豐富.技術力量雄厚的隊伍及各種機械設備齊全.一切戶排優解難為您服務的宗旨.以信譽求發展 服務于北京市,河北省地區 (-)專業打孔 工程打孔 專業鉆孔 工程鉆孔 墻體打孔 樓板打孔 樓板拆除 房屋拆除 開窗開門 (二)北京專業拆除室內各種砸墻、砸地磚。砸墻磚、鏟墻皮、舊房改造。舊房裝修,拆隔墻、 (三)專業拆遷:室內各種墻,隔斷,棚頂,墻地磚,衛生間。 (四) 我公司承接;墻體拆除樓梯墻體開窗開門開通風道采用水鉆連續排孔的方法和使用金剛石切割機械,路面切割.有大型切割機. 風鎬 .工程式進口臺鉆鉆孔機器.在建筑物鋼筋混凝土結構體鉆孔切割開洞、窗口。 (五)我公司更好地滿足不同施工要求,實施最佳的施工方案。該技術同樣可用于鋼筋混凝土梁體、墻、柱的拆除改造 電話:010-68603010 010-86630229 手機:13241945368 聯系人;王先生
今天我突然發現,工地上7月份施工完的墻體(已經粉刷完)有1條很長的斜裂縫(墻體沒有起鼓),墻體是在地梁上砌筑的,地梁是由基礎承臺上的支墩支撐,難道是由基礎不均勻沉降所造成?該如何處理,請高手指點。謝謝!
隨著鋼筋混凝土結構在現代建筑中的大量使用,當前地下室鋼筋混凝土墻體的裂縫現象越來越普遍,這一現象的產生不僅會影響地下室墻體的使用功能,而且會造成墻體的滲漏,甚至影響結構的安全,成為影響建筑物質量安全的大問題,引起工程界高度重視。 在浙江某工程施工中,技術人員發現完工后近一年的地下室鋼筋砼墻,在寒流過后發現裂縫。在另外一個工程施工半年后,地下室墻體也緩慢地不同程度上出現了裂縫。這引起了技術人員的極大關注。經試驗分析,他們判定:前者由于溫度的急劇變化,在地下室墻各軸端的約束作用下,造成各兩軸間薄弱位置出現了開裂;而后一個工程出現裂縫,很可能是由于鋼筋砼地下室墻的橫向抗拉能力不足所造成。經調查,鋼筋砼結構地下室墻體裂縫的現象時有發生,有的在施工后不久就發現,一般隨時間的推移,裂縫不斷發展,基本為垂直方向。裂縫的表現現象為:開裂中部開口寬度比兩端寬,表面開口比深處大,并向兩端與深處同時發展延伸。而大部分原因是鋼筋砼地下室墻中砼在水分蒸發中,毛細孔的過量和過快脫水,產生砼膠合材料的內聚力松馳現象,在外力作用下,出現了肉眼能見到“干縮裂縫”。 浙江
不知有沒有這方面的線呢?一畫出來就一段段的。