磚混結構墻體裂縫的成因及防治
如題,個人覺得磚混結構是受力的,跟混凝土一樣,不能輕易開槽。尤其是圖上這種多孔磚,一開槽截面都小了。請教大神,看看有沒有相應規范,到底怎么做?
磚混結構墻體裂縫設計防治措施
最近做磚混結構 找了不少資料傳上共享摘要:文章分析了墻體裂縫的產生原因,闡述了裂縫寬度的標準問題,并提出了在設計、施工中相應采取的防治方法和措施,供參考。 關鍵詞:磚混結構;墻體裂縫;分析;防治 1.前言 近年來,磚混結構多層住宅工程屢屢發生墻體裂縫。裂縫位置走向不一。有的裂縫由小變大,發展很快;有的裂縫,發展到一定程度后就不再增大,給住戶心理造成很大壓力。因此分析產生裂縫的原因并做好預防措施,是工程技術人員的一項重要任務。近幾年來通過對一些住宅樓的裂縫進行考察、分析、研究,對如何防止墻體裂縫,主要從以下幾方面論述,并采取相應措施。 2.產生裂縫的原因分析 (1)由于基礎不均勻沉降造成墻體裂縫 對于不均勻的地基,設計中沒有把剛度不同的地基進行調整,造成基礎不均勻沉降,墻身受較大的剪力作用,主拉應力大于墻體抗拉應力,造成了砌體受主拉應力而破壞。這種裂縫往往是由沉降較小的一邊向沉降較大的一邊逐漸向上發展。 (2)由于溫度的變化
我在做一個多層磚混,在"設計參數"里"砌體容重"設為18(按荷規), 因內外墻體裝修做法不同,這些裝修荷載是否在墻間荷載里一個一個的輸入?還是選取最大的裝修荷載值計入"砌體容重"?大家是怎么做的?能否給出寶貴意見?謝謝!
現在在做一個學生宿舍的加固工程,磚混結構,四層,墻體采鋼筋混凝土板墻加固法,能滿足抗震要求,但是一層橫墻受壓通不過(根據實測的砂漿強度等級)?如何處理?謝謝~
對墻體進行計算和驗算時 底層高和其余層選擇有何不同還有活載折減系數 計算截面以上層數怎么理解?如一5層磚混民用建筑活載折減系數怎么???[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 編輯 ]
最近發現網上有關討論砌體結構墻體裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果這里有您的原創,希望您跟帖咱們繼續討論。我希望大家都來發表意見咱們把這個問題弄清楚,共同進步。1 裂縫的性質及常見種類砌體出現裂縫,往往標志砌體內某部分產生的內應力已超過它所能承擔的抗拉、抗剪極限強度。引起砌體結構墻體裂縫的因素很多,有既有地基沉降、溫度變化、干縮等因素,也有設上的疏忽及施工質量、材料不合格等因素。砌體上常見裂縫有:沉降裂縫、溫度裂縫、超載裂縫、振動裂縫和筒拱砌體裂縫等。而最為常見的裂縫有溫度裂縫和干燥收縮裂縫(簡稱干縮裂縫) ,還有由溫度和干縮共同產生的裂縫。溫度裂縫結構在溫度變化時,伸長或縮短的變形值與構件或砌體的長度、溫差和材料種類有關,同時溫度的變化會引起材料的熱脹、冷縮,在約束條件下溫度變形引起的溫度應力足夠大時,墻體就會產生溫度裂縫。在樓面和屋頂為鋼筋混凝土結構的磚混結構房屋上,出現溫度裂縫的現象比較普遍,如墻頂的“八”字斜裂縫,一般位于縱墻頂層兩端的1~2 個開間內,有時可能發展至房屋長度的1P3 左右,裂縫一般由兩端向中間逐漸
磚混結構房屋的墻體裂縫控制探討
對于砌體結構墻體產生裂縫控制措施的探討
磚混結構房屋頂層墻體裂縫控制
磚混結構頂層端部墻體裂縫的成因及控制
位置廣東,房子剛建好一年,二樓的窗戶四角,圈梁底處,施工洞處的墻體出現裂縫,還有墻體偏上的位置出現階梯狀的裂縫和柱子磚墻結合處豎向裂縫,大部分裂縫的位置敲起來是空鼓的。這種現象是從過年的時候溫度回暖慢慢逐漸的出現, (房子是鉆干樁,鉆深度大概12米到第二層沙夾層,90公分地梁+20公分地面一體澆筑) 請問各位師傅我房子是什么問題,有沒有危險
論文關鍵詞:房屋工程;墻體裂縫;產生原因;防治措施 論文摘要:本文主要對砌塊結構幾種常見墻體裂縫進行深入研究,通過對裂縫產生原因的分析,并結合本人多年參與現場施工管理所積累的些許經驗,提出了一系列有針對性的技術防治措施,并指出了相關施工注意事項,以期通過加強對施工過程的質量控制,從而來達到防范和控制墻體裂縫的目的。 砌塊房屋建成之后,由于在使用過程中的種種原因,可能會出現各種各樣的墻體裂縫。然而,在一般情況下,墻體裂縫基本上可分為受力裂縫和非受力裂縫兩大類。各種荷載直接作用下墻體產生的相應形式的裂縫稱為受力裂縫。而砌體收縮、溫濕度變化、地基沉降不勻等引起的裂縫是為非受力裂縫,又稱變形裂縫。對此,為了能讓我們更清楚地了解非受力裂縫,本文將重點討論由溫度和收縮變形所引起的兩類墻體裂縫。 1非受力墻體裂縫的產生原因 溫度變形所引起的裂縫?;炷列⌒推鰤K砌體的線脹系數為10×10-6/℃,比磚砌體的大一倍,因此,小型砌塊砌體對溫度的敏感性比磚砌體高,更容易因溫度變形引起裂縫。由于溫度變形引起的墻體裂縫的
磚混結構五層宿舍,樓房長度40多米,東西房,兩外縱墻裂縫頂層特別嚴重,四層有,三層就基本沒有了,請大家分析裂縫原因
磚混結構墻體開洞口、堵洞口怎么處理?我現在做一磚混結構改造。因為是10年之前的結構(沒有計算機程序),墻體按原結構輸入模型一算,很多地方軸壓比不合格。而現在又要在原墻體上開些洞口,但同時也要封堵一些洞口。1。我想讓封堵的洞口與原兩側墻體很好連接,作為承重墻考慮,不知道這樣要怎樣處理?2。新增洞口需在墻兩側加構造柱嗎?3。墻體軸壓比不夠如何處理,軸壓比必須的構嗎?希望知情人告知,謝了
http://bbs.co188.com/content/2262_6444770_1.html該文章發錯專業了發到建筑土建里面了,由于系統限制不能發重復的帖子,只能麻煩各位點下連接看一下。真誠求助各位,非常非常感謝!
現有一項目是五層共22米的砌體結構,加固內容是在四片橫墻中開槽加混凝土柱(甲方要新加電梯且開大洞口),原預制板不動,由于墻體為八五實扁墻,且總高度22米,各別層高處未設圈梁,考慮到穩定性的問題,施工時是采用從下到上的拆除順序,拆一層即馬上新澆該層混凝土柱,現在的問題是開槽時滿堂紅腳手架支撐的問題,我只能計算出荷載平均由腳手架承重是夠的,但砌體結構是將力傳遞給墻,而我又要在一層墻開槽,應該是荷載要以集中力的形式被開槽處的臨時支撐支撐起來的,就不知道要怎么計算怎么支撐了,請教各位大蝦,有沒有做過此類項目的,通常是怎么做法的呢?
磚混結構墻體裂縫
磚混結構墻體裂縫專題,為您提供磚混結構墻體裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構墻體裂縫 相關的專業交流討論,更多磚混結構墻體裂縫相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題