詳細的演示了火災的發展、報警、啟動、到滅火。比現場觀看還要明了。附件:
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,消防平面布置圖、系統圖、控制原理圖、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
在以前的施工過程當中,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感、警鈴、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方?。肯鹚ǖ目刂葡渑渲枚加心男┮竽??謝謝
我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
我不是專業的人,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,控制板燒了2回了。問下要如何避免?謝了
04X501--火災報警及消防聯動
圖紙簡介: 綜合性大樓,包含地下室停車場,商場,高層住宅的火災報警系統圖,最新標準。 投稿網友: hkitty 上傳時間: 2013-09-29
圖紙簡介: 某大型商業會所,共三層,火災自動報警全套圖紙,圖紙包括一二三層火災自動報警平面圖和火災自動報警系統圖,共4張圖紙,很適合設計人員下載與學習。 投稿網友: hld_huwenzhi 上傳時間: 2013-09-26
摘要:本文結合工程實際及消防設計防火規范的理解,闡述消防設計的技術特性,并對消防火災自動報警系統關鍵技術進行探討? 消防電源及其配電 高層建筑,應按《高層民用建筑設計防火規范》要求,一類高層建筑應按一級負荷供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電?對于非高層建筑應按《建筑設計防火規范》要求,將消防用電設備,其電源劃分為一?二?三級負荷? 根據《供配電系統設計規范》的要求,一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,一級負荷中特別重要的負荷,除由雙重電源供電外,尚應增設應急電源,并嚴禁將其它負荷接入應急,對于二級負荷,宜由兩回路線路供電,在負荷較小或地區條件困難時,二級負荷可由一回6KV及以上專用的架空線路供電? 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統? 當設有自備發電設備時,一級負荷應設有自動啟動裝置,并應在30s內供電,二級負荷當采用啟動有困難時,可采用手動啟動裝置? 為了保證發生火災時各項救災工作順利進行,有效的控制和撲滅火災,高層建筑的消防控制室?消防水泵房?消防電梯?防煙及排煙風機等的兩個供電
最近筆者了解到一個新規范《物流建筑設計規范》GB51157-2016將于12月1日實施,目前的規范文本為報批稿。作為一個消防行業中人,對此比較感興趣,特別是它對物流建筑的火災報警設置的影響。 首先《物流建筑設計規范》中對物流建筑的定義是進行物品收發、儲存、裝卸、搬運、分揀、物流加工等物流活動的建筑。說簡單點我們所說的倉庫就屬于物流建筑。 《物流建筑設計規范》中對以下四類建筑或場所規定應設置火災自動報警系統:分別是每座占地面積大于1000㎡的丙類儲存型建筑;任一層建筑面積大于1500㎡或總建筑面積大于3000㎡的丙類作業型建筑;貴重物品庫房;物流建筑內的搬運車輛充電間(區)。 從實際來看,目前很多的倉庫都符合以上條件的,目前的大型的物流倉庫、高架倉庫已不是什么稀奇的了。大面積倉庫,如發生意外火災情況,很容易造成火災的快速蔓延并造成大的損失。另外由于倉庫在很長時間內是處于無人狀態,
現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<
消防工程安裝施工前,我們都要對消防工程相關施工圖紙進行會審,檢查它是否有錯漏、表達不清等問題。1先了解消防電系統有多少模塊箱裝置,線槽走向、弱電井位置。2平面線路與設備連接是否清晰,線路標注是否正確? 3風機、水泵、濕式報警閥、電梯是否有非標控制線路?規格型號、數量是否正確? 4報警、廣播、電話線路材料規格型號的選用是否標明? 5報警、廣播、電話線路保護材料是否為線槽和線管?保護材料規格型號選用是否標明? 6風機、卷簾門、水泵的控制箱是否一對一? 7水流指示器和信號閥監控模塊是安裝于設備附近或弱電井模塊箱? 8使用哪個自動報警設備廠家的產品?報警主機所能容納的回路數量及每個回路所容納的設備點數是否明確?9防火卷簾應如何控制? 10風機與防火閥采用哪種控制方式?(風機其一,靠現場監視和控制模塊控制;其二,靠聯動控制盤手動控制) 1
甲類物品庫房內包含有爆炸品庫、易燃品庫、腐蝕品庫和一般物品庫,請為應該用感煙還是感溫探測器?探測器是不是要用防爆型?可我看消防火災報警廠家樣本沒有防爆型的探測器,怎么處理?請高手賜教!!!謝謝!!!
消防火災自動報警系統中二總線環路設計,任意一點斷線不影響系統報警,在施工中如何實現? 在正常施工中消防二總線為樹枝狀分布,不能環路如形成環路易造成總線短路,在現場施工如何處理?
論文簡介:火災報警系統(設備使用說明火災報警系統(設備使用說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
1、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,并每隔2~3層設置一個火災探測器。 前室(包括防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,特別是前室與電梯豎井、疏散樓梯間及走道相通,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,是人員疏散和消防撲救的必經之地,故應裝設火災探測器。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,但該前室與電梯豎井相通,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,為此,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定。但考慮具體實施的難度及現狀,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,并配合豎井的防火分隔要求,每隔2~3層或每層安裝一個。 電梯機房應裝設火災探測器,其一電梯是重要的垂直交通工具;其二電梯機房有發生火災的危險性;其三電梯豎井存在必要的開孔,如層門開孔、通風孔、與電梯機
消防火災報警設備
消防火災報警設備專題,為您提供消防火災報警設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防火災報警設備 相關的專業交流討論,更多消防火災報警設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題