本人認為此建筑可以不設置消防控制系統及自噴系統,僅設置足夠的消火栓就可以了,請大家給點意見。
請教各位朋友:火災報警消防控制系統的調試的具體過程是怎樣的,其中要用的一些工具有什么有沒有那方面調試的書,介紹一下謝謝
某場館船閘PLC控制系統圖
大家好,我這有一份溫泉的智能控制系統總圖,本人以前未曾接觸過該種控制方式,現請教各位,請不吝指教。謝謝!
圖紙簡介: 影音室智能化控制系統,包括影院、KTV、娛樂..... 投稿網友: huang1120 上傳時間: 2013-08-07 圖
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫
兩棟建筑相鄰(不相連),分別是一多層(一級負荷)和一高層。現在兩者之間做一連廊,總面積共5000平方左右(兩樓之間地下室、一層均相連),已知:原先兩棟樓均各有自己的供配電系統、消防聯動系統、空調系統等。******************************問:連廊部分的消防該與誰相連?******************************??設備專業說:新加部分(即連廊)因與高層相連,故應算做高層的一部分,故消防系統應滿足高規(套要求高的)要求。設備專業的消防系統均與高層相連。但問題又出現了:新加部分也屬于多層,從功能使用上講,新加部分更應算做多層的一部分(多層為商業性質,高層為地下及地上三層為商業,其他為辦公),管理及動力電源(注意電源只能由多層提供)等都由多層負責。要是連廊內的消防聯動與多層相連,那么,連廊發生火警時,啟動的是高層的消防泵。(控制信號由多層消防控制中心發出,而平時高層的消防泵啟動信號又是由高層的消防控制中心發出的!)要是連廊內的消防聯動與高層相連
關于發電機房水噴霧消防控制系統,我們電專業有些什么要求?是否要做一個專用的消防控制盤?壓力開關是否要分別接到這專用消防控制盤和噴淋泵消防控制箱?有沒有相關的圖紙?無限感激各位大俠的幫助?。?!
共享一下
圖紙簡介: 3208型火災報警控制系統圖,cad版的,歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: kswmh 上傳時間: 2013-03-29
CAD圖紙: 火災報警及消防控制系統示意圖(一)是依據圖集04X501和《建筑設計防火規范GB 50016-2014》、《火災自動報警系統設計規范GB 50116-2013》修改后親自繪制的CAD圖
關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!
消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習
消防控制系統中,像 警報裝置 啊 這些東西 前面都需要裝一個什么 輸入 輸出模塊。。。新手上路,只是看圖畫,但是不知道其中的詳細。能否有為前輩把幾個常見裝置的模塊 是輸入 還是輸出 解釋一下感激不盡
圖紙簡介: 某大廈樓控BAS系統設備連接原理圖,主要包括:冷凍水/熱水系統控制原理圖,供配電監視及照明控制原理圖,給排水系統控制原理圖,空調系統和通風系統控制原理圖。 投稿網友: xikelele 上傳時間: 2014-07-09
防火閥的開關信號需要返回到消防系統嗎?此防火閥是裝在一般排氣系統上面的,個人感覺不需要連接到消防控制系統中,請各位大俠給個答案吧!謝謝!!!
關于高層建筑的火災自動報警與消防控制系統設計一、 前言: 由于城市現代化的發展,高層建筑越來越多,根據有關規范的要求,在這些建筑里要設火災自動報警系統。在此,本人僅以火災自動報警和消防聯動控制系統設計方面談一下個人對這類設計的一些看法。 二、工程實例概況: 中基財富花園位于北京亞運村附近,整個工程由主樓和附樓組成,地下二層為人防,地下一層為停車庫和設備用房,1層~4層為商場,5層~22層為住宅,附樓設有水泵房、變電所、鍋爐房、行政辦公室等,總建筑面積50000平方米。 三、火災自動報警及消防聯動控制系統的設計: 1. 方案的確定: 在設計火災自動報警及消防聯動控制系統時,首先明確建筑物本身建筑特點和功能特點,了解該建筑的防火工程設計中其它專業的設施,尤其是設備(通風、水)專業對于電氣專業的設計要求,然后根據有關規范對建筑物定性,確定系統的總體結構。根據《高層民用建筑設計防火規范》和《火災自動報警系統設計規范》,該工程為二類高層建筑,是二
可以實現現場手動、時鐘自動、照度自動!照度變送器:0~1000lux 0-10V !
xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ有需要的幫頂哦!
消防控制系統圖
消防控制系統圖專題,為您提供消防控制系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防控制系統圖 相關的專業交流討論,更多消防控制系統圖相關內容請?jiān)L問