樓頂漏水,在橫梁邊處滲漏,已在里面打針和涂防水劑,但又會從另外一處梁邊滲漏出來,補漏的人說是這樣,唯有等它什么時候漏再補,請問有無其它更好的根治方法
家人都不知道怎么才能徹底解決漏水問題,昨天下的雨讓我再次為這事糾結了,我想我該徹底解決這問題了。是找專業防水公司,還是自己做呢,糾結,我想學一下防水施工。難嗎?
各位大俠幫我看下,屋面漏水怎么做防水處理啊。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 編輯 ]
墻體的裂縫和滲漏嚴重影響房屋的使用和房屋的裝飾效果,給人們的生活造成不便,如何預防以及處理工民建工程墻體的裂縫和滲漏問題,提高工程的質量? 一、設計上的失誤 在設計墻體面磚時,沒有設計層縫,使得面磚因溫差原因而脫落;為了追求墻體的立面效果,把墻體面磚設計成了細縫拼接, 密封材料無法很好地嵌入其中,從而導致裂縫和滲漏;墻體根部沒有設計高混凝土止水臺、墻體雨落管的設計位置不恰當、設計了過多的墻體預留孔等等, 都很容易導致滲漏。
一、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1、確定自己的裝修防水是否合格2、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4、防水一般保險5年,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1、首先應查明此管理職責歸誰。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分。各方有約定應從約定,如無約定, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,因為屬于隱蔽工程,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,這種義務主要是體現在費用承擔上。2、其次應查明漏水的原因,區分當事人的過錯,從而確定責任主體。如果是人為原因造成的,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,構成侵權,應承擔侵權責任。開發商的責任:在保修期內,如果不是人為的原因造成的漏水,開發商要承擔全部責任。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有
日常使用的金屬屋面整體性都還可以,主要是由于一些薄弱環節引起的屋面滲漏問題,關于金屬屋面的薄弱環節有很多地方,例如風機、煙囪等突出物就是易發生滲漏問題的薄弱環節,而這類突出物是必須要加裝的,所以我們要找到滲漏原因并解決。 風機等突出物之所以會出現滲漏問題,原因主要有兩點,一:建造過程中結構搭接錯誤,導致尺寸沒有把控好,由于風機是圓形開孔,所以一旦搭接不到位,會出現縫隙,形成漏水隱患;二:風機本身特性,由于風機長期振動,導致與周圍屋面板有松動現象發生,一旦周圍的防水膠有脫落現象,滲漏問題也就隨之而來。 解決風機等處的滲漏問題時,金屬屋面專用維護系統會使用粘接力強的基層涂料與耐伸縮性的配套聚酯布與耐老化的表層涂料,形成一個整體,對這類節點部位進行防水處理。
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?
CPVC電力管漏水如何處理 我們知道CPVC電力管可以根據漏水情況采用換管、貼片粘合、玻璃鋼法、等方式處理 ,所以今天我們河南電力管就給大家簡單介紹一下,CPVC電力管漏水怎么處理 1.如果管道因大面積損壞需要更換,整條管道需要更換 被更換,那么我們可以選擇使用雙承口(活接管件)連接的方式來更換管道。 因為這種方法在施工時要注意穿孔管端的倒角形成斜面,所以原管段和更換管的穿孔管端標有穿孔長度線。 2。 貼片粘接法稍微簡單一些,而貼片粘接法主要與管道穿透和接頭泄漏的情況有關。 選擇一根長度在15-20cm左右的同口徑管道,縱向切割,并按照粘接接頭的程序將套管內表面和待修補管道表面打毛,然后將漏水區域覆蓋在漏水處。 膠水。 3。 玻璃鋼的方法比以上兩種方法難度大。 它是用環氧樹脂和固化劑配制樹脂溶液,然后將樹脂溶液浸入玻璃纖維布中,然后將其均勻纏繞在管道或接頭處的
一、原因 地基不均勻沉降
最近做一個排架,混凝土柱鋼屋架,層高12m,10t吊車!外包墻! 對于墻體的處理我是加了三道圈梁,構造柱間距4m一個!但是有人說我的墻體太高了,應該在中間位置加一道框架大梁,把墻體分成兩段。這樣上部的墻體荷載就傳到排架柱上去了! 請問這兩種做法哪個好些?第二種方法有沒有實踐經驗?
我們公司現在在做一個別墅小區,現在已經施工到綠化鋪草皮階段,由于種種原因,有個別別墅的室外地坪要比室內地坪高出很多? 請問各位高手用什么方案做起來及經濟又可解決墻體滲水問題?
如圖,頂板上面是洗浴的地方,然后水從樓板與管道間滲漏下來,現在該用什么材料,什么工具,怎樣處理,謝謝各位朋友幫忙下拉。。
新建屋面交付使用才兩個月,最近連續幾場小雨,屋面就到處漏水。屋面是現澆樓面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠巖保溫層+水泥砂漿保護層,這樣做對嗎?要求施工單位重新做屋面防水,該如何處理?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠巖保溫層+水泥砂漿保護層后,重新做?跪求高手指點?。。。。。。。。。。。?!
本帖最后由 益恒興墻體磚家 于 2015-4-2 15:10 編輯 房屋墻體裂逢的出現,不僅影響房屋的美觀,還會影響房屋的結構承載力,甚至有房屋倒塌的危險,直接關系到人的安全。今天由益恒興的小編來給大家分析幾種常見的墻體裂縫原因及修補辦法。 一、墻體中常見的裂縫 1) 溫度性裂逢 這種裂逢形成原因是在不同材料的交接處,如:圈梁和磚砌體交接處的水平裂縫等。一般材料都有熱脹冷縮的性能,房屋結構由于周圍溫度變化引起變形,不同材料的膨脹系數不一樣,容易導至產生溫度性的裂逢。 2) 地基不均勻沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都會下沉。如果地基沉降不均勻,沉降大的部位與沉降小的部位發生相對位移,在墻體中產生剪力和拉力,當這種附加內
空調漏水問題一定要趕緊處理,長時間不處理會造成更嚴重的后果。至于空調漏水怎么修這個問題,首先我們要找出空調漏水的原因,然后根據原因解決問題。例如,新買空調漏水多半就是安裝不當造成的。下面我們中心就為大家具體的介紹一下空調漏水的一些原因,大家一旦遇到這個問題即可參照這些原因慢慢排除,迅速解決。1、空調機體的安裝不當。多半是空調傾斜,管路口方向過高,空調器底盤內側平面等于或低于外側平面,因而凝露水從底盤內側溢出。2、排水管不良。要么是由于排水管松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。要么是沒有及時清洗的灰塵積累在排水管內,形成臟堵,排水不暢,然后多余的水從底盤中溢出。3、配管上結露水。由于管路上的保溫材料太差或過薄,當管內制冷劑通過時,引起結露。4、熱交換器滴水。這種情況有兩個原因,一是熱交換器粘滿灰塵引起熱交換的溫度不均勻,而在熱交換器的中途產生水滴,落在接水盤外的水滴將滴入室內。二是空調系統內制冷劑不足引起室內機結冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盤內。5、底盤腐蝕、脫焊、螺釘孔處焊接缺
墻體出現裂縫后,不要馬上急于處理,應觀察一段時間,待裂縫的開展基本穩定后,再進行處理。新建房屋的地基在2-5年內才會逐漸穩定,修補好裂縫后,這其間墻體還是有可能會由于地基下沉而開裂,對此您也不必過于擔心。如果裂縫對房屋整體美觀影響不大,第一次修補后可隔久一點再修補。 裂縫的開展基本穩定后,再檢查出現裂縫的地方有無空鼓,如有空鼓應將空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前應將墻體濕潤,刷一遍膠漿再抹灰。如沒有空鼓,可將裂縫鑿成“V “字型,先刷一遍膠漿,再用干
青儲窖(玉米青儲密封發酵)混凝土擋墻4米高,長時間存放玉米秸稈等青儲飼料會有液體(腐蝕性)流出,圖紙沒有要求預埋止水帶,要求瀝青麻繩填塞,可是做出來效果很不理想,求助各位大神們~~有什么好的辦法能止水沒有~~~
好好的白墻,無端長出難看的霉點,怎么看都不順眼。擦完沒多久,頑固霉菌過幾天就長,而且會越來越大,太頭疼了。這幾天專門請教了濟南裝修老師傅這個問題,終于得到答案,忍不住分享給大家。
墻體漏水怎么處理
墻體漏水怎么處理專題,為您提供墻體漏水怎么處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與墻體漏水怎么處理 相關的專業交流討論,更多墻體漏水怎么處理相關內容請?jiān)L問