隔熱層材質為復合硅酸鹽,隔熱材料在平均溫度小于350°C時的導熱系數小于等于0.1W/(m.K),其抗壓強度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。請問管道公稱直徑DN500時,隔熱層的厚度多少呢?是如何計算的呢?
麻煩各位大蝦,風管,水管保溫層厚度是怎樣計算的,一般做的時候取經驗值的話是怎樣取得。謝謝
泡沫玻璃是一種以玻璃為主要原料,摻入適量發泡劑,通過高溫遂道窯爐加熱焙燒和退火冷卻加工處理后制得,具有均勻的獨立密閉氣隙結構的新型無機絕熱材料。由于它完全保留了無機玻璃的化學穩定性,具有容重低、導熱系數小、不透濕、不吸水、不燃燒、不霉變、不受鼠嚙、機械強度高卻又易加工,能耐除氟化氫以外所有的化學侵蝕。 泡沫玻璃不但本身無毒,化學性能穩定,以及能在超低溫到高溫的廣泛溫度范圍內不會變質的良好隔熱性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低溫深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化學侵蝕等苛刻環境下使用時,不但安全可靠,而且經久耐用,被譽為“不需更換的永久隔熱材料”。 泡沫玻璃主要應用: 1、石油化工:反應設備、化工管道、輸油管道、液化天然氣輸送管道、貯槽基礎、液化石油氣輸送管道。2、建 筑:冷庫、造船、屋頂保溫、內外層墻體保溫、停車場、地屏、環保煙囪內襯絕熱。 3、地下工程:地鐵、地下庫房、隧道。 4、其它行業:國防軍工、磨腳石、鐵板燒清洗磚、空氣分離設備低溫管道、低溫液體貯槽、基礎絕熱。
現在我正在做一個濟南市500噸果品冷庫畢業設計。欲將聚苯乙烯泡沫塑料材料的保溫層設在墻體外側。采用二氈三油防潮隔汽層。圍護結構墻體由外向內依次是 120厚磚砌外圍擋墻 二氈三油隔汽層 聚苯乙烯泡沫塑料材料的保溫層(厚度還未計算) 120厚磚砌內稱墻,雙面水泥沙漿抹灰,外面刷冷底子油一度 這樣布置是否可以?各位看看是否還需要什么? 其中一個問題是支撐墻體該多厚?還是立柱支撐?要是立柱的話,用磚砌可不可以?還是用鋼筋混凝土柱? 麻煩各位了!
管道最小保溫層計算-根據98R418圖集編制
我們這主要是防熱不防冷,現在打算做平屋頂,如果做保溫層估計造價會低點,如果做架空的隔熱層造價會高很多嗎如果做平屋頂,不現澆可不可以用預制板,和現澆比優劣各是什么啊謝謝各位高人解答
最近,上海高樓大火,保溫材料屬于易燃應是推波助瀾。為什么不使用隔熱膜涂料?防火又安全。推薦一下,給各位了解。穿馬甲的方式給墻體節能真的不行,除了消防隱患,還有一旦里面進水,則墻體的保溫系數大大下降。使用年限短,高空容易剝落。
有保溫層的屋面結構環境類別,二級防水,本人認為為一類,關鍵"露天"一詞怎么解 因為防水層能讓混凝土不接觸水。??混凝土規范9.1.1條表中注33 當屋面無保溫或隔熱措施時,框架結構、剪力墻結構的伸縮縫間距宜按表中露天欄的數值取用;二a類么?大家說說
6.2.8 對於水溫為7~65℃的冷熱水管道保溫,其保溫層厚度不應小于表6.2.8 表6.2.8空調冷熱水管最小保溫厚度表(mm) 管徑DN ≤20 25~32
遇到這樣一個案例,蒸汽管道外包鋁片及里面保溫層被腐蝕穿孔(見圖),可能是什么情況引起的?這段管道部分埋地,未做陰極保護。
Revit中如何添加管道保溫層。在做管線優化的時候,除了處理管線之間的硬碰撞、檢修空間等因素,還有管道的保溫層也要注意。水管和風管都有可能有保溫層,下面就以如何添加水管保溫層為例。1、繪制一根管道,如下圖2、選中需要添加保溫層的管道,點擊修改中的添加隔熱層,如下圖3、彈出添加窗口,之后選擇保溫層類型,如果沒有遇到合適的點擊編輯類型,進行新建材質,最后調整保溫層厚度,添加完成,如下圖發現:管道變粗,添加成功,如下圖4、再次選中之后可以進行管道保溫層編輯、刪除等動作。相關技巧搜索Revit軟件中如何添加管道的保溫層來進行施工配合
一、施工準備 (一) 作業條件
內表面溫度的穩定性 防止保溫材料內部凝結水 對承重結構的保護 外飾面處理 (1 ) 內表面溫度的穩定性: 外保溫和中間保溫作法, 內表面溫度相對穩定。 對一天中只有短時間使用的房間, 用內保溫可使室內溫度上升快。 (2 ) 防止保溫材料凝結水: 外保溫和中
屋面保溫層施工工藝標準(1001-1996)范圍 本工藝標準適用于工業與民用建筑工程屋面采用松散、板狀保溫材料和現澆整體保溫材料保溫層工程的施工。施工準備 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、導熱系數等技術性能,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定,應有試驗資料。 松散的保溫材料應使用無機材料,如選用有機材料時,應先做好材料的防腐處理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:爐渣或水渣,粒徑一般為5~40mm,不得含有石塊、土塊、重礦渣和末燃盡的煤塊,堆積密度為500~800kg/m3,導熱系數為0.16~0.25W/m• K。膨脹蛭石導熱系數0.14W/m•K。 2.1.2.2 板狀保溫材料:產品應有出廠合格證,根據設計要求選用厚度、規格應一致,外形應整齊;密度、導熱系數、強度應符合設計要求。 a. 泡沫混凝土板塊:表現密度不大于500kg/m3,抗壓強度應不低于0.4MPa;
a 、b指不包括保溫層厚度?a 、b=?
1、由于甲方催促工期,要求施工單位在冬季進行屋面保溫層(珍珠巖)和水泥砂漿保護層的施工,冬季施工時也采取了覆蓋的保溫措施,但是在冬季過后,水泥砂漿保護層出現大面積得開裂、空鼓現象。另外在破除保護層的下面,珍珠巖保溫層濕度很大,人站上面都能看到水印,不知道這樣的質量問題該如何處理?2、、如果上述質量問題需要返工,保護層全部拆除,保溫層是否必須重新更換材料,而且該部分的費用該由誰出?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:30 編輯 ]
有個疑問想請教大家 我這里有個計算銅管和水管保溫層的公式:(外徑D+保溫層厚度δ)X3.14X保溫層厚度δX管道的長度 這個公式我不知道對不對 如果是對的 這個公式是怎樣推導出來的 如果不對 請大家指導哈 謝謝
你見過似大米餅的泡沫玻璃,拿在手上竟然比餅干還要輕,就是這樣一種材料,建房子的時候用在墻體當中,可以起到隔熱保溫作用。 通過專家的講解,記者了解到,包括外墻保溫材料在內的建筑節能材料的使用,將使我們的生活發生質的改變。而這些材料已經在生產并應用,如廣西本土生產的泡沫玻璃,除了在本地應用外,有的已經遠銷到加拿大、韓國等國外市場。 泡沫玻璃隔熱保溫 用于墻體材料正合適 '這么輕的材料,能用于天面和外墻上么?抗震性能會不會很差?'當天在實驗室內,比餅干還輕的泡沫玻璃,引起了參觀者的注意。實驗室的黃工程師解答道,泡沫玻璃是將廢棄的玻璃粉碎、發泡加工后形成的,因為它的導熱系數小,主要作用是保溫,本身沒有抗震功能,但是可以和其他墻體材料搭配使用。 可別小看這泡沫玻璃,它還具有不透水、不吸水、不燃燒和耐老化等特性。因為質量輕巧和易于切割,在實驗室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕頭。'而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。'黃工程師說道。據了解,廣西早就開始生產這種材料,并擁有全國先進的泡沫玻璃生產設備,產
大家好,目前發現我們好多工程的冷凍水管道保溫層的施工質量很不好,造成吊頂內大面積的積水,主要是保溫層施工質量問題,第一,保溫層與管道脫落,造成保溫層里積水。第二:保溫層的接縫處沒有密封。大家看到的做的好的項目的保溫層,發點圖片來看看呢,就是接縫處的那個膠帶,做的好的是怎樣做的呢,沒見到過,想知道呢