大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。
在建筑物沒有安裝火災自動報警系統的情況下,怎么控制屋頂的排煙風機,屋頂就一臺排煙風機,風機正下方每層都有280度的排煙防火風口(常閉),誰有類似的二次控制原理圖??再次聲明,本樓沒有火災自動報警系統
單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?
火災報警與聯動控制系統.
弱弱的問一下,洗浴中心內淋浴的地方是否設置火災報警器,要是設置普通的煙感報警器,多遠一個(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽
給大家分享一下
根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能?,F(xiàn)問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教?。?!
剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,然后即可正常解壓縮。
工程概況:5層,1W平方,1,2層商業店面,3,4,5層做旅館客房。整棟樓設置火災報警系統。目前我的問題是,因為客房都是?雙人間,面積都不大,每個單間需要放置探測器嗎。。。還有,應急廣播系統,需要每個單間放揚聲器嗎。還是走道設置。民規:24.4.3.2 床頭控制柜內設置的揚聲器,應有火災廣播功能。24.4.3.3 采用射頻傳輸集中式音響播放系統時,床頭控制柜內揚聲器宜有緊急播放火警信號功能。如床頭控制柜無此功能時,設在客房走道的每個揚聲器的實配輸入功率不應小于3W,且揚聲器在走道內的設置間距不宜大于10m。本客房不設置床頭柜的。所以有點疑惑。
由于工作需要,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,當然最好能到我的個人博客上跟帖,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
前幾天被安排負責安全工作,今天煙感報警器出現一個回路故障,因單位暫無技術人員特來求救?。。?bào)警器型號MELCOM ST6000 請高手指點一下處理方法,有詳細步驟最好!感謝萬分?。。。。。。?!
發一個“火災自動報警及聯動控制課程課件”,供大家參考!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科。火災自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,消防系統的計算機管理等,如下圖所示。
新火規中條文7.5.1,2中要求公共部位的火災聲報警器具有語音功能,那么我有個疑問 在高層有消防聯動的情況下 已經有了應急廣播 那么我是否 可以只把這公共部位的火災聲報警器 設計為警鈴。還是必須具有語音功能。因為條文7.5.1,2也提到,應該有即時的火災警報或語音信號通知。 它說的是或不是和。也就是可以不帶語音。當然設計有語音肯定沒錯 我只是想問下 可不可以不設
jb-3102G型火災報警器(松江),特點:8個回路合成一個回路故障:回路中的全部工作電流大于設計值、 如光電煙感 300微安以上 消報 320微安以上 1825模塊 550微安以上(拆除24v 外加電源,工作電流下降50%)2:回路的總工作電流高于設計值 如: 126 點 回路 工作電流 45 毫安以上 130點回路 工作電流 55 毫安以上求教:怎么辦
回路總線:連接所有的按鈕模塊通訊線:消防電話(或是帶電話插孔的手動報警)24電源線:控制或切斷防火閥、警鈴、電表箱內等的控制模塊多線聯動控制線:在聯動不起的情況下,人工切點來風機、防火閥、警鈴、電表箱內的控制模塊的請行家來指正理解是否正確,因為繞來繞去,把自己繞得暈呼了。
請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制
有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?
火災控制報警器
火災控制報警器專題,為您提供火災控制報警器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災控制報警器 相關的專業交流討論,更多火災控制報警器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題