在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置?規范并沒有給出明確的說法,歡迎大家來討論這個話題。
1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠、經濟合理,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開、分別布線傳輸,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題?!秷?bào)警規范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,除要求采用金屬管、阻燃硬質管等外,別無他求;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內。明敷時則要求用金屬管、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條)。探測器量大、分布廣,而聯動控制元器件量少而又相對集中。采取“混接”的結果,即把大量的、低層次要求的報警布線去按高層次、嚴要求的控制線布線要求布線。顯而易見,此非經濟合理、安全可靠之舉。就安全而言,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,且查找費時,安全性受影響?!秷?bào)警規范》是有“混接”傳輸時應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況。因此,由于存在這些裸露著的不防火
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
某項目采用無線通訊方式的火災自動報警系統,當無線感煙探測器在探測到火災后,自動發出聲警報信號,總線式無線網關將前端設備無線信號轉換為控制器總線信號,并將報警信息通過二總線傳遞到消防控制室的集中火災報警控制器。 一、系統組成 本系統主要由火災自動報警控制器、總線式無線網關、無線火災探測器、無線聲光警報器、無線手動報警按鈕組成。
摘要:結合唐山市市區地下綜合管廊一期工程,介紹了綜合管廊火災自動報警系統的設計方案及設計內容。分別就火災自動報警系統、防火門監控系統、電氣火災監控系統以及天然氣 報警系統做了詳細說明?;馂?zāi)自動報警系統為綜合管廊的安全運行提供必要的保障。 關鍵詞:綜合管廊;火災自動報警系統;電氣火災監控系統; 1 工程概況 綜合管廊電力艙內敷設有大量電力電纜,且艙室空間相對封閉,電氣火災則是綜合管廊內主要危險源之一?;馂?zāi)自動報警系統作為附屬設施的重要組成部分,為綜合管廊提供必要的安全保障。 唐山市地下綜合管廊一期工程位于該市中心城區,總長度7.08km,共包括7個路段。設置有單艙、雙艙和三艙三種類型的管廊。包涵的管線有給排水、天然氣、電力、通信管線。該綜合管廊將電力管線單獨納入一倉,簡稱電力艙;將給水和通信管線納入一艙,簡稱水信艙;將天然氣管道納入一艙,簡稱天然氣艙。 除艙室外,全線設置各類功能性節點,包括管線分支口、排風口(兼做逃生口)、吊裝口(兼做進風口)、人員出入口、艙室十字交叉口和端部井等設
圖紙簡介: 某27層綜合樓,圖紙內容主要為火災自動報警系統的相關設計,還有低壓配電系統圖,及配電是平面圖和設計說明等,希望對大家有所幫助 投稿網友: hejun09927 上傳時間: 2014-06-13 <
火災自動報警系統設計規范50116-2008
2013版火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計圖例
火災自動報警系統設計圖例專題,為您提供火災自動報警系統設計圖例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統設計圖例 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統設計圖例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題