火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
智能建筑中的火災自動報警系統設計
火災自動報警與消防控制系統是智能建筑中一個重要的子系統,本文主要概述智能建筑中火災報警控制器的設計選配,消防聯動設備控制,火災自動報警系統布線,消防控制室的設計,提出智能建筑與火災自動報警系統在連接界面上要相適配.....http://www.shejis.com/gc-js/lw_view.asp?LWID=1240注冊就是VIP,可以隨便下載
1、智能建筑概念和火災自動報警系統 智能化建筑的發展歷史較短,有關智能建筑的系統描述很多,目前尚無統一的概念。一般認為,智能建筑以建筑為平臺,兼備通?、辦公、建筑設備自動化,集成系統結構、服務、管理及它們之間的最優化組合,創造一個高效、舒適、便利的生活或生產環境。智能化建筑應當具有四大主要特征,既建筑物自動化(BA)、通信自動化(CA)、辦公自動化(OA)、布線綜合化。智能建筑的核心是建筑物自動化、通信自動化、辦公自動化的系統集成。 火災自動報警系統探測火災隱患,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑自動化系統(BA)的重要子系統。火災自動報警系統設計首先必須符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98(以下簡稱《報警規范》)的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 BA系統可劃分為火災自動報警與消防控制系統、人員出入監視系統、保安巡更系統、防盜報警系統、采暖通風與空調監控系統、給排水監控系統、變配電與自備電源監控系統、電力供應與照明控制、其他一切需要監控的系統(如廣播、電
在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置?規范并沒有給出明確的說法,歡迎大家來討論這個話題。
1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。 4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。 5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。 6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。
火災自動報警系統設計要求 復習重點 一、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度等分為特級、一級和二級,并宜符合表3.1.1的規定。 2)火災探測器設置部位有那些要求? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準、規范的規定,具體部位可按本規范建議性附錄D采用。 二、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5
火災自動報警系統一般設置在工業與民用建筑場所,與自動滅火系統、疏散誘導系統、防排煙系統以及防火分隔系統等其他消防分類設備一起構成完整的建筑消防系統?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)包括感煙探測器、感
火災自動報警系統是當前
隨著計算機技術、控制技術、通信技術及信息技術的飛速發展,人們對生活、辦公環境安全性、舒適性的要求日漸增長,智能建筑應運而生。智能建筑通常包含三大基本要素,即樓宇自動化系統(BAS)、通信三者的有機結合,使建筑物能夠提供一個合理、高效、舒適、安全、方便的生活和工作環境。其中,樓宇自動化控制系統是智能建筑的一個重要組成部分。 樓宇自動化控制系統就是對大廈內的各種機電設施進行全面的計算機監控管理,如空調制冷系統、給排水系統、變配電系統、照明系統、電梯、消防、安全防范系統等;通過對各個子系統進行監控、控制、信息記錄,實現分散節能控制和集中科學管理,為建筑物用戶提供良好的工作環境,為建筑物的管理者提供方便的管理手段,從而減少建筑物的能耗并降低管理成本。 1 樓宇自動化控制系統的設計步驟 樓宇自動化控制系統的設計通常分為如下幾個步驟。1.1 工程需求分析(1) 研究建筑物的使用功能,了解業主的具體需求以及期望達的目標;(2) 確定建筑物內實施自動化控制及管理的各功能子系統;(3) 根據各功能子系統所包含的設備,制
1、概述 隨著現代電子技術和信息技術的蓬勃發展,智能建筑對自動化水平要求越來越高,微電子設備得到廣泛的應用,在一個大樓內的各類機房也愈來愈多,各機房、各設備之間的電磁兼容性(EMC)矛盾越來越突出,同時智能建筑環境存在著大量的電氣干擾源,如大型的變配電設備、電梯機房設備、中央空調設備的啟/停信號和雷電干擾等,電力設備的電位異常與諧波干擾,電動工具的電火花,都會影響通信系統和廣播電視系統的正常工作。 弱電系統在運行中會受到電磁幅射、電磁脈沖、地電位異常、雷電沖擊、靜電感應、電弧、強負荷電流沖擊、電源諧波、高頻電噪聲等等有害干擾,常常由于抗干擾措施不當,輕則使設備的工作可靠性降低,產生誤碼、錯碼、誤動作、系統數據丟失,重則使系統處于死機、故障和癱瘓的狀態。 凡此種種都是常見的在同一電磁環境中的電子設備相互干擾而不能正常工作的現象。要解決這些問題,即如何使在同一電磁環境下工作的各種電子設備、電子系統都能互不于擾地正常工作,達到兼容狀態,這就要看電子設備的電磁兼容性(EMC)。 2、建筑物內電磁干擾分析: 電磁兼容是指設備或系統在其
1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠、經濟合理,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開、分別布線傳輸,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題。《報警規范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,除要求采用金屬管、阻燃硬質管等外,別無他求;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內。明敷時則要求用金屬管、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條)。探測器量大、分布廣,而聯動控制元器件量少而又相對集中。采取“混接”的結果,即把大量的、低層次要求的報警布線去按高層次、嚴要求的控制線布線要求布線。顯而易見,此非經濟合理、安全可靠之舉。就安全而言,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,且查找費時,安全性受影響。《報警規范》是有“混接”傳輸時應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況。因此,由于存在這些裸露著的不防火
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
火災自動報警系統探測火災隱患,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就智能建筑的基本特點,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型;根據所需防護面積部位;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容?;按劃分的報警區域設置區域報警控制器;根據消防設備確定聯動控制方式;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“3AS”(建設設備自動化系統、通信自動化系統、辦公自動化系統)的適應性。 1 火災探測器的設計選配 火災探測器是火災自動報警系統對象分為感煙
這種建筑,要設火災自動報警系統嗎?住宅樓,11層,第11層是復式,加上復式后就有12層了。高度,38m,如果加上機房就有41M左右,。按《民用建筑電氣設計規范》第24.1.2.1,說10層及以上就要設了.可是我們總工說不用設.說它是說要設置火災報警,而不是設自動報警,只要有個按鈕啟動消防水泵就可以啦!其實我看也沒什么必要設.但是又怕違規.<火災自動報警系統設計規范>說的好似可設也可不設.因為它是二類高層.要設.可是附錄D說的又可不設. 不知各位如何看.