  • 施工用電安全技術規范講解

    施工用電安全技術規范講解

  • 請問,篩分樓施工用什么規范?

    我們現在負責施工篩分樓,監理要求使用工民建得規范,但是我得師兄說有專門得篩分樓施工規范!我想請問各位大蝦到底篩分樓用什么規范?如果誰有請聯系一下我◎謝謝!QQ;283288490

  • 施工用電安全問題之如何接地

    (1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,據皇冠網了解,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>

  • 請教有關施工用電的問題?

    1.有沒有規定施工箱變距離三級配電箱的最遠供電距離不超過多少米呢?(比如說超過多少米電壓降就過大不滿足要求)2.施工箱變內的配電箱可以作為一級配電箱嗎?3施工配電箱里面是不是必須帶隔離開關呢?如果用帶隔離功能的斷路器是不是可以不再另外設置隔離開關了呢?請教各位了 謝謝!

  • 關于現場施工用電的請教

    現場采用三相五線制配電系統,項目占地較大,范圍廣,因本人不是電氣專業的,想請教各位。1.想請教一下從建設單位提供的變壓器接出來的線,因項目較大,現場可否直接從變壓器接線出來設置兩個總配電箱,或從一個總配電箱引線出來再設置一個總配電箱。2.從總配電箱出來的干線分成三路到各分配電箱,一路的總用電功率照明約80KW,一路供機械用達到450KW,一路供加工廠達到200KW,想請教各位,這種設置是不是不合理。會不會造成三相不平衡。

  • 施工用電可以從公用變壓器引出嗎?

    建設單位要求新商業樓工地的施工用電從旁邊的住宅小區新裝變壓器里引出,如果變壓器容量足夠大的話,可以這樣來設計嗎?供電局是否可以通過?這是在深圳的項目.還有住宅公用變壓器可以做成箱變嗎?因為沒有地方?

  • 論施工用電漏電開關跳閘的原因

    一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.

  • 請教施工用電的接地問題

    請教施工用電的接地問題

    新的規范上說要在末端的配電箱處再做補充接地極。小弟不明白是做在哪個位置,特手工繪制了一張草圖,請各位師兄看看到底是在A的位置還是在B的位置。再請問是否在每個末端都應該再做接地呢,還是在某個特定的位置做一個就可以了?

  • 臨時施工用電這樣配線對嗎

    施工單位做了個臨時施工用電方案,我看了一下,好象是有問題,但我不是學電氣專業的,有點不能肯定,請專業人士幫忙解答一下。情況如下: 經過計算,用電功率為381KW,用電內容主要是塔吊、電焊機、攪拌機、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、電流計算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我認為應該還有個COSφ=0.85,是嗎? 2、從變壓器低壓柜引出的電纜是LV3×185+2×95,方案上說是銅芯線,架空載流量是540A,我找了好多廠家的樣本,這種規格電纜的架空載流量(25℃)是344A,而單芯的185mm2是600A(單芯的載流量大這么多,倒不如3個185單芯的加95兩根單芯的捆綁在一起,想不通),LV是橡膠外皮還是聚氯乙烯外皮,而且應該是鋁線,是否要5芯的,我認為3芯就可以了,大不了4芯,PE線現場接地就行了,為什么還要接到變壓器的低壓柜內,就是在低壓柜也是接地。 上面施工單位的計算與配線是否正確,如不對改怎么做,為什么?我提的問題或建議對嗎? 請高手指教,謝謝:(

  • 求:臨時施工用電專項方案

    本人所在單位正在施工一個旅游項目,業主需我們提供“臨時施工用電專項提供一下方案”有哪位好心人有這方面資料,給提供一下,我在這謝謝了。

  • 關于施工用電重復接地的要求

    因本人不是電氣專業畢業,想請教各位:從變壓器出來的主電纜,工地已采用三相五線制,采用TN-S系統。 1、一級配電箱需要外殼重復接地,二級箱需要嗎? 2、開關箱(三級)是否需要外殼重復接地? 3、接開關箱的用電設備比如電焊機、鋼筋彎曲機、攪拌機之類的用電設備是否需要進行 重復接地。 4、總配電箱、二級配電箱、三級開關箱的里面的開關配備有無特殊要求,各個開關的保護有什么要求。 最好能有規范條文說明。

  • 施工用電的電費如何計算

    施工現場安裝兩臺1250KVA的箱變、分別供兩個地塊的施工用電!主線路10KV。安裝高壓計量一臺,供電力局抄取每月用電量。低壓側3X400V 三相計量表 。2000/5的互感器、無功補償0.94 。 高壓計量每月產生的總電量、總電費都高于每月低壓總電量及總電費。要讓兩個地塊的施工用電電費相加達到高壓計量的電費,一直以來本人根據電力局提供的月每用電信息核算兩個地塊施工用電電費。但一直覺得計算方式不夠全面,想尋求一套有效的計算方法。請各位老師幫幫忙。謝了。

  • 關于工地臨時施工用電問題,求助!

    項目上臨時施工用電由總包完成,從室外一層一個配電箱接入,樓上每五層一個配電箱,然后其他分包單位再從樓上的箱子接電,現在由于分包單位接線不規范,經常導致配電箱跳閘,而且是整棟樓一起跳,總包單位每次檢查說是分包單位接線有問題,但是我想不明白為什么跳閘是室外的配電箱跳,不應該是每層的箱子跳嗎?由于對電這一塊不太懂,各個配電箱漏報的標示都都看不清,不知道電流多大,也要求監理去檢查過,也沒拿出個什么意見,希望論壇前輩分析一下原因,不勝感激。

  • 關于施工用電的布置相關問題

    各位論壇大俠,施工現場臨時用電的合理布置應該是怎么樣的?關于三級防護、配電箱、開關箱等等有沒有人系統的講解一下,最好有圖,萬分感謝!!

  • 基坑工程臨時施工用電安全技術

    基坑工程臨時施工用電安全技術

  • 施工用電漏電保護問題,請指教!

    <<施工現場臨時用電安全技術規范>> JGJ46-2005 第5.1.2條:采用TN系統做保護接零時,工作零線(N線)必須通過總漏電保護器! 此項為強制條文.聽我們工地監理工程師給解釋過說:如果不過總漏電開關的話,后端的漏電開關將不起到任何作用,但不明白是什么道理,請高手說明道理! 另外,總配電箱我是用4P的漏電開關,N線按要求過漏電開關了,但是二級配電箱中我用的是3P的漏電開關,N線和PE線分別設置接線銅排. 在三級開關箱中使用的是單相電源,這樣二級箱內的3P漏電開關就跳閘了,不知是何原因?有人給我說要在二級箱里也換成4P的漏電開關,這樣后面用單相電就不會跳閘了,請高手解釋一下,不勝感激!

  • 工程施工用電施組設計樣本

    工程施工用電施組設計樣本

    工程施工用電施組設計樣本好耶?。?!自然受歡迎!!!

  • 大家來批批 這個施工用電總配電箱

    大家來批批 這個施工用電總配電箱

    大家來批批 這個施工用電總配電箱.進線兩個開關都是 630A,出線 刀開關200A,漏電斷路器250A,額定漏電動作電流100mA,動作時間0.1s.