本人所在單位正在施工一個旅游項目,業主需我們提供“臨時施工用電專項提供一下方案”有哪位好心人有這方面資料,給提供一下,我在這謝謝了。
武漢某隧道施工用電施工方案資料簡介(武漢某隧道施工用電施工方案) 本資料是某隧道工程江南豎井施工臨時用電方案。共5頁。
本人剛接觸電氣工程,還是菜鳥一只,現有一個兩萬平米的廠房(在廣州),工廠為鋼結構,辦公樓為混凝土結構. 現在下面的施工單位還沒確定,老板要求我做出施工現場的用電系統,包括配電箱和電纜大小,有點頭暈^_^,求有做過的朋友幫忙啦 已申請315kVA臨時變壓箱,從總配電柜出來設幾個回路比較合適?其中,我們自己的現場辦公單設一個回路(老板要求的),35kw夠嗎?
本工程是由8棟32-43層的高層住宅,1棟兩層會所,兩層車庫及沿街商鋪組成的高檔住宅區??偨ㄖ娣e294989.39平米,二層以上住宅建筑面積209794.39平米,一層建筑面積42450.8平米,地下一層建筑面積40884.4平米,一層和地下一層主要用作車庫、沿街商鋪、物管用房及設備用房。
武漢某社區工程施工用電技術方案 http://down.zhulong.com/tech/detail218580.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
1.某供電局給甲方安裝了1臺400KVA臨時變壓器,并配了1個臨時電表箱(內有1個總開關630A,2個分支開關400A).2.甲方準備敷設兩路臨時架空干線,采用JLKV-3*95+1*50鋁線接自分支開關.
(1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,據皇冠網了解,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>
現場采用三相五線制配電系統,項目占地較大,范圍廣,因本人不是電氣專業的,想請教各位。1.想請教一下從建設單位提供的變壓器接出來的線,因項目較大,現場可否直接從變壓器接線出來設置兩個總配電箱,或從一個總配電箱引線出來再設置一個總配電箱。2.從總配電箱出來的干線分成三路到各分配電箱,一路的總用電功率照明約80KW,一路供機械用達到450KW,一路供加工廠達到200KW,想請教各位,這種設置是不是不合理。會不會造成三相不平衡。
1.有沒有規定施工箱變距離三級配電箱的最遠供電距離不超過多少米呢?(比如說超過多少米電壓降就過大不滿足要求)2.施工箱變內的配電箱可以作為一級配電箱嗎?3施工配電箱里面是不是必須帶隔離開關呢?如果用帶隔離功能的斷路器是不是可以不再另外設置隔離開關了呢?請教各位了 謝謝!
辦公樓地上建筑面積為33385㎡,地上建筑東段為低區層,建筑層數為5層;西南段為主樓高層區,建筑層數為22層;地下室建筑面積為10131㎡,地下室為2層,地下二層為人防地下室,平時作為停車場使用,地下室一層為車庫。本方案包括臨時用電和臨時用水。
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,總用電負荷2520KW。分別如下:①、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器;③、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器;⑤、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 18:37 編輯 給大家轉載一個技術資料。希望能給大家一點幫助。一、編制依據《低壓配電設計規范》GB50054-2011中國建筑工業出版社《供配電系統設計規范》GB50052-2009中國建筑工業出版社《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005中國建筑工業出版社《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
施工現場安裝兩臺1250KVA的箱變、分別供兩個地塊的施工用電!主線路10KV。安裝高壓計量一臺,供電力局抄取每月用電量。低壓側3X400V 三相計量表 。2000/5的互感器、無功補償0.94 。 高壓計量每月產生的總電量、總電費都高于每月低壓總電量及總電費。要讓兩個地塊的施工用電電費相加達到高壓計量的電費,一直以來本人根據電力局提供的月每用電信息核算兩個地塊施工用電電費。但一直覺得計算方式不夠全面,想尋求一套有效的計算方法。請各位老師幫幫忙。謝了。
項目上臨時施工用電由總包完成,從室外一層一個配電箱接入,樓上每五層一個配電箱,然后其他分包單位再從樓上的箱子接電,現在由于分包單位接線不規范,經常導致配電箱跳閘,而且是整棟樓一起跳,總包單位每次檢查說是分包單位接線有問題,但是我想不明白為什么跳閘是室外的配電箱跳,不應該是每層的箱子跳嗎?由于對電這一塊不太懂,各個配電箱漏報的標示都都看不清,不知道電流多大,也要求監理去檢查過,也沒拿出個什么意見,希望論壇前輩分析一下原因,不勝感激。
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
因本人不是電氣專業畢業,想請教各位:從變壓器出來的主電纜,工地已采用三相五線制,采用TN-S系統。 1、一級配電箱需要外殼重復接地,二級箱需要嗎? 2、開關箱(三級)是否需要外殼重復接地? 3、接開關箱的用電設備比如電焊機、鋼筋彎曲機、攪拌機之類的用電設備是否需要進行 重復接地。 4、總配電箱、二級配電箱、三級開關箱的里面的開關配備有無特殊要求,各個開關的保護有什么要求。 最好能有規范條文說明。
各位論壇大俠,施工現場臨時用電的合理布置應該是怎么樣的?關于三級防護、配電箱、開關箱等等有沒有人系統的講解一下,最好有圖,萬分感謝!!
施工單位做了個臨時施工用電方案,我看了一下,好象是有問題,但我不是學電氣專業的,有點不能肯定,請專業人士幫忙解答一下。情況如下: 經過計算,用電功率為381KW,用電內容主要是塔吊、電焊機、攪拌機、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、電流計算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我認為應該還有個COSφ=0.85,是嗎? 2、從變壓器低壓柜引出的電纜是LV3×185+2×95,方案上說是銅芯線,架空載流量是540A,我找了好多廠家的樣本,這種規格電纜的架空載流量(25℃)是344A,而單芯的185mm2是600A(單芯的載流量大這么多,倒不如3個185單芯的加95兩根單芯的捆綁在一起,想不通),LV是橡膠外皮還是聚氯乙烯外皮,而且應該是鋁線,是否要5芯的,我認為3芯就可以了,大不了4芯,PE線現場接地就行了,為什么還要接到變壓器的低壓柜內,就是在低壓柜也是接地。 上面施工單位的計算與配線是否正確,如不對改怎么做,為什么?我提的問題或建議對嗎? 請高手指教,謝謝:(
一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.