搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]
NFPA15上的噴頭流量計算公式,我自己推算了一下,K與Km的換算怎么也不對。過程如下,歡迎大家指正!過程如下:
暴雨強度及雨水流量計算公式
計算管段的冷水流量公式為G=Q/1.163(t1-t2)Q-為計算管段的空調冷負荷t1-t2為供回水溫差請問這個公式計算出來的流量G的單位是m3/h,還是L/S
本帖最后由 博海供水設備 于 2016-6-14 11:56 編輯 流量計算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管網損失)/(24*1000) 供水系統揚程計算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
請各位前輩看看下面的公式對嗎
奇怪的公式 教材上關于巴士槽的流量計算公式為: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三廢處理技術手冊(廢水卷)749頁為 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量計算公式卻不同。 不過兩個公式的計算結果還基本沒什么差別。不知道兩個公式哪個對?還是連個都對?
本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 編輯 最近做一個大學生宿舍,其設計用水量的計算讓我很苦惱。工程概況:該宿舍分三段,第一段24層,第二段9層,第三段,18層。學生總人數約6000人,4人一間宿舍,共用一衛生間,衛生間內設有一個獨立的淋浴間,一個蹲便器,兩個洗臉盆。 按建筑給水排水設計規范,該宿舍屬于3-4類宿舍,其設計流量的計算時,就應該采用規范3.6.6公式。以下表格為計算結果:這個結果太嚇人了,感覺和實際工程完全不符~~于是,我又選擇了3.6.5的公式(即按1-2類宿舍進行設計)進行計算,其結果如下:
一臺水機水泵壞了,由于是進口泵,配件無法更換,現在市場無法配制相同參數的泵原配的參數為電機450W 水泵揚程22米 流量2立方/小時,市場選的電機370W 揚程15米 流量6立方/小時 由于此機為平層揚程可以不太計算,關鍵是流量大了那么多,不知對系統有多大的影響,如果選型那段參數合適,謝謝/
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
有一個小區7棟樓,每棟樓18層,每層8戶,我按照每戶3.5人計算,用水定額為200L(人*d),請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,肯定錯了,請教大家幫胦個計算步驟啊。。。
孔板式流量計安裝好以后會給一個差壓范圍對應流量范圍比如一般是0~40KPA,對應0到滿量程。但現在蒸汽流量測不準(偏?。?,感覺是這個差壓范圍設計偏大,想請各位來幫看看,這個差壓范圍是怎么計算出來的,應該怎樣確定這個范圍才能得到相對準確的測量流量。
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
最近看到一個這樣的公式來計算維持正壓風量的公式:正壓風量(CMH)=室內體積×正壓傎×0.125,找了很多書,都沒找到在哪這樣的公式,請問這個公式正確么?怎么來的?有高手詳解下么?
U型渠計算的
河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..
規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?
水泵流量計算公式
水泵流量計算公式專題,為您提供水泵流量計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵流量計算公式 相關的專業交流討論,更多水泵流量計算公式相關內容請?jiān)L問