一臺水機水泵壞了,由于是進口泵,配件無法更換,現在市場無法配制相同參數的泵原配的參數為電機450W 水泵揚程22米 流量2立方/小時,市場選的電機370W 揚程15米 流量6立方/小時 由于此機為平層揚程可以不太計算,關鍵是流量大了那么多,不知對系統有多大的影響,如果選型那段參數合適,謝謝/
有一個小區7棟樓,每棟樓18層,每層8戶,我按照每戶3.5人計算,用水定額為200L(人*d),請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,肯定錯了,請教大家幫胦個計算步驟啊。。。
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
U型渠計算的
河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..
規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。
關于水泵流量計算、選擇和消防水罐容積在一個化工廠的消防設計中,遇到下面情況,消防系統的設計流量最大為113L/s(倉庫內)且最大用水量為1036m3(原材料罐區為最大,70.29L/s,火災延續時間4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)時,如果采用150L/s的消防泵和兩個700m3的消防水罐合適嗎?因為當消防泵在額定流量運行時,1400/3.6/150≈2.6小時水即被用完,在這種情況下水是否會因為用水量不足而超壓回流入消防水罐嗎?是否水泵流量選的太大了? 希望我把問題說清楚了。。。請各位不吝指教。謝謝。
水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,實際揚程越高,流量越小。如果揚程已定,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制。即可調節流量,又可省電的辦法是采用變頻調速,降低轉速即可減小流量。 一、水泵的揚程、流量和功率是考察水泵性能的重要參數: 1.流量水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量。以符號Q來表示,其單位為升/秒、立方米/秒、立方米/小時。 2.揚程水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,通常以符號H來表示,其單位為米。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,分由兩部分組成。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上來的高度,叫做吸水揚程,簡稱吸程;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水壓上去的高度,叫做壓水揚程,簡稱壓程。即水泵揚程=吸水揚程+壓水揚程應當指出,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程。在選用水泵時,注意不可忽略。否則,將會抽不上水來。 3.功率在單位時間內,機器所做功的大小叫做功率。通常用符號N來表示。常用
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-9 10:34 編輯 水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,實際揚程越高,流量越小。如果揚程已定,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制。即可調節流量,又可省電的辦法是采用變頻調速,降低轉速即可減小流量。一、水泵的揚程、流量和功率是考察水泵性能的重要參數: 1、流量 水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量。以符號Q來表示,其單位為升/秒、立方米/秒、立方米/小時。 2、揚程
空調系統水泵計算流量時,所說的主機額定制冷量是一臺還是所有主機的流量?若是三臺及三臺以上并聯的話,是否制冷量是乘以1.3?
水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,實際揚程越高,流量越小。如果揚程已定,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制。即可調節流量,又可省電的辦法是采用變頻調速,降低轉速即可減小流量。一、水泵的揚程、流量和功率是考察水泵性能的重要參數:1.流量水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量。設一廠區的給水系統為生產、生活共網系統。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量標準,L/人·N;N-實際用水人數(或床位數)。Q總=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q總-最高日總用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-車間職工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生產用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
天然河道,有詳細斷面資料,斷面有三條測流垂線,有水位數據,要計算不同水位下的流量三條垂線把河道斷面分成四份,計算公式為q=0.7*V1*A1+A2*(V1+V2)/2+A3*(V3+V2)/2+0.7*V3*A3A1,A2,A3,A4 是不同水位下四部分的面積小弟現在需要這樣一個程序,不知大家能否提供一點線索我們論壇有的下么?
做了個簡單的設計程序,用于渠道的流量計算。不是用單變量方式求解的,對于渠道流量段比較多的工程設計非常有用的,而且還在于這種方法具有普遍意義,只需要稍加修改就可以把類似需要用單變量求解的方法推廣為這種方法。
<建筑給排水設計規范>上關于給水設計秒流量的計算有兩個公式,分別針對兩種不同性質的建筑,有一個問題想向大家請教: 有一綜合性建筑上部是賓館,下部有餐廳,也有公共浴室,也就是說,計算該建筑的給水設計秒流量要用到規范上的兩個公式.即賓館要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐廳、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么該建筑最終的給水設計秒流量怎么計算,是兩個公式計算的結果相加嗎?還是有別的算法,請大家指教.
有一生產印染設備的客戶需要配一臺泵,水泵用來循環染缸內的染料,已知水泵入口管徑250mm,出口管徑200mm,出口與一環形噴頭相連,噴嘴出水面積1740.28mm2(水泵出口到噴嘴距離很短),需要噴嘴噴水壓力為4-5m,哪位大俠知道怎么算需要多大流量、揚程的泵才能滿足要求啊。不勝感激。
現行給排水規范,屋面雨水流量計算時未考慮屋面坡度的影響,老規范有k1值,當坡度大于2。5%時K1=1.5~2.0,是否現規范不考慮了?現設計一大坡屋面建筑,急!盼各位大俠給一個答復,謝謝!