本帖最后由 houzi123321 于 2015-4-16 20:07 編輯 誰有最新版的防火規范,麻煩發一下。
前幾天參加了王渭云老師的新版《建筑設計防火規范》的培訓,心中的一些疑團也到了一定的解決,我對王老師在課堂上講的一句話很有感受,他說:規范是死的,人是活的。編制規范的專家也是人,在規范的編制過程中,可能由于各種方面的原因,導致一些條文在理解和運用的時候難免會出現偏差,但是作為政府的一些監督部門,例如消防大隊等,應該站在合理的角度來運用規范,而不是一味的來卡你,讓你按他們的理解意思來執行,這樣就會出現不必要的爭論和異議。當然由于時間關系,王老師在這邊呆的時間不長,加上本人學習能力有限,以后還需多看、多學習?,F(xiàn)把王老師的一些課件問題發到網上,希望能給大家得到一些幫助,另外各位有什么問題,可以提出來進行相互探討,也許大家都會得到一些收獲。解釋一下:因現在某些網站或個人利用王老師的課件進行非法的金錢交易,所以王渭云老師這次沒有把課件拷貝給參加培訓班的學員,這些是我們當時用相機拍下來的,如有不清楚的地方,還請各位海涵。
新《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2014,自2015年5月1日起實施。 原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。 新版《建筑設計防火規范》發布,自2015年5月1日起實施,以下是行業專家對新規范進行解讀: 新規范內容重要變化 與《建筑設計防火規范》GB50016—2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)相比,本規范主要有以下變化: 1.合并了《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》,調整了兩項標準間不協調的要求,將住宅建筑的分類統一按照建筑高度劃分; 2.增加了滅火救援設施和木結構建筑兩章,完善了有關滅火救援的要求,系統規范了木結構建筑的防火要求; 3.補充了建筑外保溫系統的防火要求; 4.將消防設施的設置獨立成章并完善有關內容;取消消防給水系統和防煙排煙系統設計的要求,分別由相應的國家標準作出規定; 5.適當提高了高層住宅建筑和建筑高度大于100
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
高層建筑防火圖示,有圖集版和手繪版,手繪版本形象生動,加深記憶順便再補充05SJ807 民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-建筑專業.pdf06SJ812(GJBT-930)高層民用建筑設計防火規范圖示.pdf05SJ811建筑設計防火規范圖示.pdf
本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-4-14 11:23 編輯 世上牛人何其多,且看下面一位牛人用手繪的漫畫講解了高層建筑設計防火規范。 <
高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。
一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
新版建筑設計防火規范8.4.2條關于辦公樓環管的要求為消火栓超過10個且消防用水量超過15L/S 的時候上環管,但是老規范8.6.1條要求辦公樓超過體積10000立方米就得要求上環管希望大家 賜教
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage
(1)消防設施配備不符合規范要求。 依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監 督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事 內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技術標準, 將按規范要求應設置自動噴水滅火系統的高層建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋頂水箱以及聯動控制裝置的設置,僅靠市政室內消火拴管網,更 有甚至靠生活用水管網供水,根本不考慮系統的可靠性,導致消防水源、工作壓力無保障。有的管道材質、管徑不符合要求。部分自動噴水滅火系統管道未按國家規 范要求采用熱鍍鋅鋼管。有的連接方式不規范,自動噴水系統未按規范要求采用絲接或構楷式機構連接,招標信息而是大量焊接,未對焊接處進行二次鍍鋅。更嚴重的是部分場所出現“假噴淋”現象,將噴頭置于吊頂而不與供水管網連接;有的受管道材質和施工質量影響,
建筑防火設計規范GB 50016-2014、2014年發布、2015年5月實施,真的很不錯,新版包含了"民用高層建筑防火設計規范“和建筑防火設計規范、第一次發帖請多支持。
現在都不知道怎么整了,感覺關于機械排煙的東西好少,不知道是不是應該沿用以前的規范,關于最小機械排煙量,跨防煙分區的話排煙量應按多少來計算的一些條文都沒找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教
高層建筑設計防火規范最新版
高層建筑設計防火規范最新版專題,為您提供高層建筑設計防火規范最新版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑設計防火規范最新版 相關的專業交流討論,更多高層建筑設計防火規范最新版相關內容請?jiān)L問