本帖最后由 houzi123321 于 2015-4-16 20:07 編輯 誰有最新版的防火規范,麻煩發一下。
前幾天參加了王渭云老師的新版《建筑設計防火規范》的培訓,心中的一些疑團也到了一定的解決,我對王老師在課堂上講的一句話很有感受,他說:規范是死的,人是活的。編制規范的專家也是人,在規范的編制過程中,可能由于各種方面的原因,導致一些條文在理解和運用的時候難免會出現偏差,但是作為政府的一些監督部門,例如消防大隊等,應該站在合理的角度來運用規范,而不是一味的來卡你,讓你按他們的理解意思來執行,這樣就會出現不必要的爭論和異議。當然由于時間關系,王老師在這邊呆的時間不長,加上本人學習能力有限,以后還需多看、多學習。現把王老師的一些課件問題發到網上,希望能給大家得到一些幫助,另外各位有什么問題,可以提出來進行相互探討,也許大家都會得到一些收獲。解釋一下:因現在某些網站或個人利用王老師的課件進行非法的金錢交易,所以王渭云老師這次沒有把課件拷貝給參加培訓班的學員,這些是我們當時用相機拍下來的,如有不清楚的地方,還請各位海涵。
新《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2014,自2015年5月1日起實施。 原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。 新版《建筑設計防火規范》發布,自2015年5月1日起實施,以下是行業專家對新規范進行解讀: 新規范內容重要變化 與《建筑設計防火規范》GB50016—2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)相比,本規范主要有以下變化: 1.合并了《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》,調整了兩項標準間不協調的要求,將住宅建筑的分類統一按照建筑高度劃分; 2.增加了滅火救援設施和木結構建筑兩章,完善了有關滅火救援的要求,系統規范了木結構建筑的防火要求; 3.補充了建筑外保溫系統的防火要求; 4.將消防設施的設置獨立成章并完善有關內容;取消消防給水系統和防煙排煙系統設計的要求,分別由相應的國家標準作出規定; 5.適當提高了高層住宅建筑和建筑高度大于100
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage
新版建筑設計防火規范8.4.2條關于辦公樓環管的要求為消火栓超過10個且消防用水量超過15L/S 的時候上環管,但是老規范8.6.1條要求辦公樓超過體積10000立方米就得要求上環管希望大家 賜教
論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25
建筑防火設計規范GB 50016-2014、2014年發布、2015年5月實施,真的很不錯,新版包含了"民用高層建筑防火設計規范“和建筑防火設計規范、第一次發帖請多支持。
關于對工程建設國家標準《建筑設計防火規范》、《高層民用建筑設計防火規范》整合修訂征求意見稿修改意見的通知 各有關單位、專家: 根據住房和城鄉建設部工程建設國家標準制訂、修訂計劃的要求,公安部消防局組織公安部天津消防研究所、公安部四川消防研究所等有關單位,對《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)及《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)進行整合修訂,整合修訂之后的規范名稱仍為《建筑設計防火規范》。目前已編制完成整合修訂征求意見稿,現印發給你們,請研究提出修改意見,并請于8月20日前將有關意見反饋《建筑設計防火規范》編制組。通訊地址: 天津市南開區衛津南路110號(郵編:300381)
本帖最后由 中國建設協會 于 2014-10-29 10:13 編輯 各有關單位:(一)、培訓內容(略,請來電索?。?/p>
建筑設計防火規范2014年新版正式版為何沒有有關火災自動報警設置范圍了,新火規也刪了,總不能新建規也沒了吧,那以后參考什么,還是什么都要做或不做。
現在都不知道怎么整了,感覺關于機械排煙的東西好少,不知道是不是應該沿用以前的規范,關于最小機械排煙量,跨防煙分區的話排煙量應按多少來計算的一些條文都沒找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教
建筑設計防火規范電氣部分中的11.3.1中11.3.1 除住宅外的,民用建筑,廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明:接下去是應設應急的部位。請問,如果是甲乙類的倉庫的這些部位要設應急照明嗎
高層民用建筑設計防火規范GB50045-95中的9.2.6應急照明和疏散指示標志,可采用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少于20min。但是建筑設計防火規范中GB50016-2006 11.1.3規定應急照明燈具和燈光疏散指示標志備用電源的持續恐怕你供電時間不應少于30min(強條)請高人解答
第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條
誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我
這是征求意見稿,木結構方面有所變化,其他的我還沒有仔細研究,各位有興趣的可以看看。
我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,我建議,出個新的,上就是上,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,能干不少私活呢