墻體輻射空調系統??照{(diào)界的新生事物。
VRV系統和分體式空調室內機和室外機的有什么區別?它們的原理是不是一樣的?用的制冷劑是不是一樣的 ?VRV系統是不是可以看作大一號的分體式空調,只不過它可以拖動多臺室內機?
關于VRV空調中室內機和新風機,由于兩者的運行工況不同,是不是共用同一室外機的效果不好? 請指教!謝謝!:handshake
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持?。。。。。。。。。。。。?/p>
VRV空調系統的設計與思考
VRV 系統設計時,室內機的高差有一定的限制,但是常常遇到超過一點的情況,到底可不可以這樣設計,說到底還是要明白高差對系統有什么樣的影響?求解
現在一個公寓項目,采用VRV系統豎向分區供熱供冷,主要問題是首層大堂層高8m,將來吊頂高度可能在6m,冬季供熱工況下,常用的室內機送6m高下送熱風能達到良好的氣流分布,我擔心吹不下來,導致空調區溫度梯度太明顯
對于我們來說,一切的生活運轉,都是依靠電來維持,特別是家電產品,更是離不開這個電老虎。但家中的耗電大戶空調,也因此有著很大的困惑,不少消費者在使用時總是覺得,家里的空調有時總帶電,自己無意間就被電著,這又是為什么? 其實,這和空調的安裝等細節問題有關聯。今天,北京三洋空調售后維修中心就給大家簡單的講解下使用空調常遇的幾個問題。 1. 為什么碰觸變頻空調外殼時會有漏電的感覺? 因為普通空調和變頻空調器都屬于一類家用電器,當變頻空調外殼未接好接地線,就會產生感應電,有漏電的感覺。因此空調器必須將電源供電的插座或開關接入空調時,確保空調器的外殼接地良好就會消除感應電! 2. 空調遙控器長時間不使用,電池是否需要拿出?
我在做一個教學樓的空調設計,看到一篇文章說,如果采用全空氣系統則分區比較麻煩,如果采用風機盤管加新風則人員多的房間濕負荷處理難以達到,所以我采用VRV系統,但是新風問題比較難解決,如果采用單獨的新風機組,我看了大金的資料機組是在室外溫度為-5-43度之間運行,一旦低于0度制熱能力就會下降,我設計的咸寧冬季室外平均溫度達到-8.7度,所以我想采用全熱交換器,那我算室內送風量時,室內冷負荷要包括新風冷負荷嗎?新風問題怎么解決才最好???
vrv空調系統的節能因素分析
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統。VRV空調系統需采用變頻壓縮機、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態。
VRV空調系統的設計及控制.rar
哪位可以告訴我:室內機的能力(制冷、制熱)=系統能力(制冷、制熱)X(室內機容量/室內機總容量?,怎樣理解這個公式?
設計參考的樣本,比如大金要求新風系統需要設置獨立的室外機,想請教下,考慮到新風負荷不大,能否跟室內機合用室外機。如果不能的話,想知道是什么原因。
多聯機空調系統的室內機組選型,應符合以下原則: 1、按照室內機組布局、氣流組織等要求,選擇合理的室內機組形式和數量;
有臺很老的海爾一拖二,其中一臺內機的風機不行了,嘎嘎亂響還劇烈發熱,因為太老,海爾自己都沒有配件了,那么能不能把其他空調的室內機拆一個過來用呢?正好家里有臺拆下來的舊空調,壓機時間太久絕緣不行了,但室內機還是沒問題的。
室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托、吊架,不得與其它設備、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上。 吊裝時應使用四根吊桿,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼。吊桿長度超過1.5米時,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動。 要用兩個螺母固定室內機。 吊裝在封閉吊頂內時,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口。 內機吊裝必須做到水平,不得出現傾斜。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,應留出一定的間隙,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,必須用帆布或復合風管進行連接,連接處必須牢固、無縫隙,以免出現漏風。<
一個系統室內機十多臺,已經正常運轉近兩個月。最近發現整個系統的風機都不轉,線控器面板有電,點開機后面板顯示開機字樣,但是面板上小風扇不轉,風機不運轉。系統室內機斷電重啟后可以重新運轉。這是怎么回事
vrv空調系統室內機
vrv空調系統室內機專題,為您提供vrv空調系統室內機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與vrv空調系統室內機 相關的專業交流討論,更多vrv空調系統室內機相關內容請訪問