暖通專業提供的VRV空調室外機在屋面,與室內機距離很遠,而暖通樣本提供的電功率包括室內及室外,這樣的話,是在室外機處預留一個總電源箱,還是室內、室外機分別預留一個電源?謝謝指點
VRV空調系統的設計與思考
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持?。。。。。。。。。。。?!
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統。VRV空調系統需采用變頻壓縮機、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態。
我在做一個教學樓的空調設計,看到一篇文章說,如果采用全空氣系統則分區比較麻煩,如果采用風機盤管加新風則人員多的房間濕負荷處理難以達到,所以我采用VRV系統,但是新風問題比較難解決,如果采用單獨的新風機組,我看了大金的資料機組是在室外溫度為-5-43度之間運行,一旦低于0度制熱能力就會下降,我設計的咸寧冬季室外平均溫度達到-8.7度,所以我想采用全熱交換器,那我算室內送風量時,室內冷負荷要包括新風冷負荷嗎?新風問題怎么解決才最好?。?/p>
請教變頻多聯空調VRV的電源線怎么連接,電源線控制線具體怎么選型計算.最好能提供樣圖,萬分感謝.QQ:260255379或則發到我的郵箱:zjj191979@163.com
vrv空調系統的節能因素分析
在寒冷地區冬季采暖使用vrv空調,由于化霜等影響會造成空調制熱效率降低,廠家沒提供效率降低的數值。不只在寒冷地區使用vrv空調是否合理,如選vrv空調設備是否應按冬季制熱量考慮。請高手賜教!
我是濟南的。最近接了一七層辦公樓,100米長30米寬。屬于二類高層。甲方想用多聯機空調(大金的VRV)不要新風,我想請教下:1、這樣的工程用VRV系統與用傳統水系統相比,造價方面會高多少?2、VRV與傳統的水冷相比運行費用會高嗎?3、VRV系統用于冬季采暖時的耗能費用會比熱水散熱器系統的費用(熱水采暖18元/平方/年)高很多嗎?希望有經驗的前輩給于指點!
圖解VRV空調原理
求助大金VRV空調計量的原理,計量方法
銅管的安裝,制冷管道的安裝,凝結水管道的安裝,管道的保溫.設備的吊裝,主機吊裝等會遇到什么問題啊 在的知道的人回答我一下啊 十萬火急
關于VRV空調的特點與設計分析
VRV空調系統的設計及控制.rar
我正在做一個VRV系統的驗收資料,但是并沒有正規的驗收規范和樣本,所以和監理那根本達不出一致來,哪位同行作過相似的工程資料,麻煩給弟兄上傳一下,或告訴相關的應用表格及有效地址,不勝感激,有機會請吃飯..
VRV空調設計中的幾個問題.rar
大金VRV350的商用機,不制熱,也不報警,制熱設定溫度30℃,室外機兩風扇就一個工作,而且轉速很慢,一個變頻壓縮機工作,測得壓力為:高壓為1.4Mpa,低壓為0.96 Mpa,壓縮機電流為6.8A。請問各位同行大俠們這是什么故障?
大家幫幫聾里有一個醫院項目,打算用VRV變頻多聯系統,我想問一下,若要實現房間內的凈化功能,在每一個房間的室內機的回風口處加中效過濾,這樣做的好處和弊端各有哪些呢?
我們設計了一個房間,需要全年制冷,選用VRV空調,是否要選單冷型的空調?是否室外溫度越低,空調冬季制冷的效率越高?請高人指點。。叩謝:loveliness:
本文將根據VRV空調系統的特點,結合北京南站工程的具體實踐,對VRV空調系統的施工工藝進行介紹,就施工中容易出現的問題進行分析并提出改進方案。關鍵詞:VRV空調系統 安裝 調試