小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝?。?!
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持?。。。。。。。。。。。?!
這是我最近收集的大金與6家知名廠家VRV產品對比幻燈片,現傳上來與大家共享,希望對大家有所幫助!也希望大家能夠喜歡我!
暖通專業提供的VRV空調室外機在屋面,與室內機距離很遠,而暖通樣本提供的電功率包括室內及室外,這樣的話,是在室外機處預留一個總電源箱,還是室內、室外機分別預留一個電源?謝謝指點
VRV空調系統的設計與思考
在寒冷地區冬季采暖使用vrv空調,由于化霜等影響會造成空調制熱效率降低,廠家沒提供效率降低的數值。不只在寒冷地區使用vrv空調是否合理,如選vrv空調設備是否應按冬季制熱量考慮。請高手賜教!
請教變頻多聯空調VRV的電源線怎么連接,電源線控制線具體怎么選型計算.最好能提供樣圖,萬分感謝.QQ:260255379或則發到我的郵箱:zjj191979@163.com
我在做一個教學樓的空調設計,看到一篇文章說,如果采用全空氣系統則分區比較麻煩,如果采用風機盤管加新風則人員多的房間濕負荷處理難以達到,所以我采用VRV系統,但是新風問題比較難解決,如果采用單獨的新風機組,我看了大金的資料機組是在室外溫度為-5-43度之間運行,一旦低于0度制熱能力就會下降,我設計的咸寧冬季室外平均溫度達到-8.7度,所以我想采用全熱交換器,那我算室內送風量時,室內冷負荷要包括新風冷負荷嗎?新風問題怎么解決才最好???
銅管的安裝,制冷管道的安裝,凝結水管道的安裝,管道的保溫.設備的吊裝,主機吊裝等會遇到什么問題啊 在的知道的人回答我一下啊 十萬火急
圖解VRV空調原理
我是濟南的。最近接了一七層辦公樓,100米長30米寬。屬于二類高層。甲方想用多聯機空調(大金的VRV)不要新風,我想請教下:1、這樣的工程用VRV系統與用傳統水系統相比,造價方面會高多少?2、VRV與傳統的水冷相比運行費用會高嗎?3、VRV系統用于冬季采暖時的耗能費用會比熱水散熱器系統的費用(熱水采暖18元/平方/年)高很多嗎?希望有經驗的前輩給于指點!
俺在一家中央空調設備廠家做設計員,現為節約成本.想將包裝木箱省去,但省去后運輸和工地吊裝不知會不會制成用戶的不便.請各位有經驗人士給個建議.是省去還是將它簡化.或者省去后增加其它的輔助工具去方便運輸和安裝現場.:handshake
vrv空調系統的節能因素分析
求助大金VRV空調計量的原理,計量方法
關于VRV空調的特點與設計分析
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統。VRV空調系統需采用變頻壓縮機、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態。
風機盤管的半成品
沒見過吧,三合為一的四通閥!
VRV空調系統的設計及控制.rar
1.冷媒管焊接時未沖氮氣進行保護而產生氧化皮,導致系統阻塞的現象發生; 2.在安裝配電過程當中,VRV系統要求室內機如果在同一系統中的配電電源必須在同一電源處,這一點在安裝過程尤其要注意。 3.空調系統運行時段基本上是整個地區用電高峰期,由于電源電壓的不穩定或過低而產生的故障也十分常見。 4.很多安裝隊伍為了降低成本,將室內外機的連接信號線需用雙芯屏蔽線而改為普通的雙芯線,極容易產生信號錯亂或接收困難而導致機器無法正常工作的現象。 5.由于安裝過程當中,安裝工疏忽或為了省工而未對系統管道進行三個步驟的操作(吹污處理、打壓檢漏、真空干燥)而導致系統故障; 6.冷媒配管的吊裝支撐間距過大,由于在運轉過程中配管會產生振動、伸縮,如不進行適當的治則會發生部分應力集中而使配管破裂或損壞,從而導致機組故障; 內外機的電源沒有強制要同一回路,但是一個系統的內機最好要同一回路,還有一點就是,銅管的焊接(要沖氮氣不是充氮氣),試壓,吹掃清潔,干燥是系統安裝的最重要部分,一定要保壓24小時以上,保證沒漏氣,如果可能的話,在銅管接