簡介: 脫硫廢水處理站調試方案關鍵字:污水處理 調試方案 第一章 項目概述XXXX電廠YYYYMW機組煙氣脫硫廢水處理站主體工程已于2007年4月中旬基本完工,該處理站處理的廢水主要來源于配套鍋爐煙氣濕法脫硫(石灰石/石膏法)過程產生的石膏脫水和清洗系統排水,工藝流程為脫硫廢水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂濾池,預留位置,但本工程暫時沒有安裝此設備)→集水井→達標排放或送至灰場;設計處理水量15.0m3/h。為滿足整個處理站達到設計的處理要求,必須對處理站進行全面系統調試。第二章 前期準備①確保廢水處理建筑物及構筑物按圖施工完成,并清理干凈各建筑物及構筑物內的雜物(塑料袋、金屬線、柴棒等);②確保各種設備安裝符合圖紙和設備說明書要求;③確保各設備機械部分和電路部分運行正常,如果出現設備不能正常工作,必須停機檢修或更換;
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行
如題。剛看了些資料,發現一個問題。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的機組,為什么廢水量小的才10t/h,而大的能達到65t/h呢?差別也太大了。奇怪。有明白的人請指點一二。就算煤種有差異,也不能這么大呀。難道是有別的控制因素嗎?
這個項目是多年前調試的,那是我在江蘇找到的第一份工作,參與的第一次調試。說起這個,感慨蠻多的。那時公司成立不久,公司內部關系比較復雜,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了這次調試的機會。 某天背著背包就到湖北某市某小區,項目經理不咸不淡的接到我,然后介紹了一點簡單情況,就把我一人晾在了工地。心里那個憋屈,沒人把自己當盤菜。回去睡覺。施施然回住地了。 介紹下工藝,污水站的工藝是集水井-調節池-氣浮-A/O-沉淀池-計量井。項目基本完工了,項目經理也試水了,水池沒有滲漏,滿足使用要求了。僅剩地面還沒有硬化了,在線設備還沒有安裝了,同樣,工地就我跟項目經理倆人了,晚
看圖找問題,或提出問題!屠宰廢水現場! 一個生豬屠宰廢水的調試,下面我上傳一些現場的圖片與大家分享。大家踴躍參與討論
從今天起。我將把每天調試的步驟,遇到的情況寫出來,以期與大家共同感受,更待共同進步。此廢水為一著名的酒廠,在開始調試的這一片區污水處理站中,廢水主要包括車間釀酒殘液,地面沖洗水,生活水。工藝:格柵池-沉砂池-ABR池-中沉池-預酸化調節池-生物接觸氧化池-斜管沉淀池---排放從昨天開始,向ABR池(共5格),每格投加污水處理廠脫水后污泥2方,預酸化調節池投加一方,生物接觸氧化池,共兩格,每格兩方。 開始清水調試。預酸化調節池和生物接觸氧化池開始曝氣24H。ABR池攪拌器每?小時開啟一次,每次開始10-20分鐘。
我們的工藝是:水解酸化+UASB+生物接觸氧化,在接觸氧化調試的時候,水的顏色是一個池子是紅色另一個池子是茶色的,泡沫還很多,這樣培養正常嗎?????謝謝了,各位高手
國內很多的脫硫項目都配套上了廢水處理系統,但是好像運行的不是很多,大多數都是一個擺設,給環保局看的,過不了幾年想運行都已經運行不起來了,浪費啊!還有就是脫硫廢水處理的出力都比較大,主要原因是業主提供的煙氣中hcl的含量都比較高。我了解的情況是這樣,歡迎拍磚!
兩篇關于調試造紙廢水的資料1
最近接觸到一五金廠,其生產工藝為:超聲波除油--水洗--堿蝕--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--熱水洗--氧化--純水洗--染色--純水--封閉--純水洗。二樓部分車間有電泳工序。 車間分為磷化廢水、綜合廢水,磷化廢水單獨收集后定期加至綜合廢水,綜合廢水的工藝為PH調整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 綜合廢水水質:PH=2-3,有時會至1,COD值220mg/l,TP值為30mg/l;磷化廢水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反應系統為空氣攪拌。 期間調試遇到如下問題: 1、混凝池A處是否需要投加PAC,現在系統混凝時上清液交渾濁,有些乳白色;現在加藥系統是否需要調整? 2、取絮凝池廢水靜止后,礬花大且碎,同時上清液較為渾濁呈乳色狀;單充分攪拌?,上清液較為清澈,礬花絮凝體較密實。是否與反應的效率有關系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一層污泥,是否是處理手段有問題呢? 4、廢水的PH值較低,加藥量
廢水生物脫硫機理及技術作 者:繆應祺 著 出 版 社:化學工業出版社 出版日期:2004-03 內容介紹本書總結了國內外有關廢水生物脫硫機理及技術的前沿研究成果 ,詳盡地討論了硫在自然界的循環及生物變化,具體闡明了硫酸鹽還原作用的機理、硫酸鹽還原的厭氧工藝、厭氧生物處理、硫酸鹽還原菌和產甲烷菌等菌種之間的競爭、應用SRB技術處理各種廢水、建模與仿真、有機含硫化合物的廢水的生化處理以及硫化物的生物氧化機理及過程等。該書內容豐富,并密切聯系實際,可供環境工程專業和給排水專業的工程技術人員、研究人員及相關人員參考、使用。
脫硫廢水零排放難題新解 燃煤電廠產生的脫硫廢水來源及特點不在贅述,前期文章相關內容有很多,今天我們來講講應用于某電廠的新型處理工藝,值得學習和借鑒,主要工藝路線為:預處理+膜濃縮+電解制氯,各主工藝段詳細介紹如下. 一、預處理系統
再談脫硫廢水的快速排放
脫硫廢水零排放技術簡介 脫硫廢水零排放技術是燃煤電廠等工業領域面臨的重要環保課題。以
焦化廢水厭氧-缺氧-好氧調試
項目的污水來源為景區內的生活污水。據現場的技術人員反應,總氮問題一直存在,找不到解決方法。為了更加直觀清楚了解該項目的癥結所在,我司技術工程師來到位于貴州安順的某景區污水處理廠勘察廢水情況,分析問題并給出指導性調試建議和解決方案。 一、項目情況 該項目為景區生活廢水,目前處于淡季,進水量較少,進水水質較低。目前進水量為700~800方每天,進水COD100~200ppm,氨氮、總氮均在20~25ppm。目前出水COD、氨氮均達標,出水總氮在20~25ppm。工藝流程:調節池→粗格柵→細格柵→氧化溝→MBR→出水。氧化溝設計進水量為3000方每天。
6000方/天的印染廢水,采用“調節池+混凝池+初沉池+厭氧池+氧化溝+二沉池”的處理工藝,厭氧池體積5600方,啟動時需投多少污泥?氧化溝體積5420方,啟動時需投多少污泥?
各位兄弟姐妹,請教一個問題,郁悶死了!我正在做著的一個制奶廢水的調試,用的是隔油+水解+接觸氧化。接觸氧化池的泡沫非常多,溢出池子一大片。剛開始認為是曝氣量太大,減小后泡沫仍沒減少多少。請高人指點是怎么會事???急~~~~~~~~~~
脫硫廢水調試
脫硫廢水調試專題,為您提供脫硫廢水調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與脫硫廢水調試 相關的專業交流討論,更多脫硫廢水調試相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題