亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 中央空調風系統如何清洗?

    請問哪位大蝦知道中央空調如何清洗?要些什么設備?謝謝了!

  • 請教:空調風系統,風壓估算

    風系統的新排風,到最后涉及到風壓,一般是按照公式算局部阻力、沿程阻力。有沒有個大概的估算:比如一米鐵皮風道損失幾帕,等等

  • 濰坊全新風系統機組空調

    濰坊全新風系統機組空調一方面可以確保新風,又避免采暖期間新風量過大造成的能源浪費,同時可以避免業主過分的節約,比如說夜間開空調,把窗戶所有都密閉,導致新風量不夠帶來的危害。新風凈化空氣機組的傳輸方式采用置換式,而非空調氣體的內循環原理和新舊氣體混合的不健康做法,戶外的新鮮空氣通過負壓方式會自動吸入室內,通過安裝在臥室、室廳或起居室窗戶上的新風口進入室內時,會自動除塵和過濾。同時,再由對應的室內管路與數個功能房間內的排風口相連,形成的循環系統將帶走室內廢氣,集中在排風口“呼出”,而排出的廢氣不再做循環使用,新舊風形良好的循環。更多產品信息請關注山東廣大工程設備有限公司小編。

  • 關于全新風系統的潔凈空調

    潔凈空調風量冷量都很大,在全新風系統中,既要保證潔凈度,又在保證較大的冷負荷.較大的冷負荷可以選用大功率的全新風機組;但是要控制好潔凈度,過濾系統要求很高,因為新風所含的粉塵大得驚人,是非全新風潔凈空調中回風的幾十到幾百萬倍,大家對這種問題怎么處理?有沒有一種專門預處理新風的過濾器(或過濾系統),可以有效地降低新風的含塵量?

  • 請教空調風系統熱回收問題

    冬天 室內供氣溫度=(室內溫度-室外溫度)*熱交換效率+室外溫度夏天 室內供氣溫度=室外溫度-(室外溫度-室內溫度)*熱交換效率 我是南京潔能緣環境科技有限公司的 馮小全 13451519449產品有全熱交換器 新風換氣機 轉輪式全、顯熱交換器 板式全、顯熱交換器轉輪式熱回收空氣處理機組 板式熱回收空氣處理機組

  • 中央空調技術交底(風系統)

    中央空調技術交底(風系統)

  • 空調風機系統變頻器疑問?

    請問圖中空調風機系統APk3a的wp1回路需要加設變頻器以及電抗器呢?具體在什么情況下需要呢?請大大們解答下,謝謝啦?。?!

  • 風冷熱泵空調系統的設計

    風冷熱泵空調系統的設計

    空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷??照{冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數,室內人員、設備等散熱和散濕量,圍護結構性質,室外空氣環境參數(包括溫度、濕度、氣流速度等),太陽輻射強度等諸多因素影響的變量。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步。空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析;其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求;另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點

  • 關于空調風、水系統流量調試的調查

    在國家規范GB50243-2002的11.2.3有關系統無生產負荷調試的條文中有以下2條: 1、系統總風量與設計風量的偏差不應大于10%; 2、空調冷熱水、冷卻水總流量測試結果與設計流量的偏差不應大于10%; 現請各位暖通界業內同仁實話實說地做以下選項的選擇(可以是多項選擇),我很想了解大家對此的認識看法。謝謝!

  • 關于空調風系統里的調節閥放置

    在我過去公司里,我們設計時,為了系統風量調節方便,一般我們都會在接向主管的支管里放一個手動調節閥。可現在換了間公司后,這里的(老大)卻說這樣做不好,一般都不放。那么一個風管系統下來,就只有風口和主管接口去放,其它置位都不放。請問各位高手,這樣合里不?

  • 探討:地板送空調風系統水力計算

    現有一個計算機機房,長30m,寬8m,鋪設500mm高的架空地板,以地板下空間作為送風靜壓箱,在地板上開送風口,在吊頂開回風口,利用吊頂內空間作為回風靜壓箱。該計算機機房空調系統選用2臺精密空調,單臺風量12800m3/h,機外余壓170Pa。我想知道送風距離是否能到達最遠的30m?水力計算怎么算?是否可以按照風管水力計算軟件來做?如果可以的話,局部阻力系數怎么確定?地板下空間有很多電纜橋架和地板支架。

  • 請大家幫看下空調風系統

    剛接了一個綜合樓,對其一,二層的空調系統沒有實際設計經驗,希望大家幫看?,指出錯誤!謝謝……尤其是其中風管布置及排風排煙風機的放置,望大家多多指教??!

  • 關于空調系統排風的問題

    小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做?。?問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!