抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服
根據高規7.2.12條中的公式進行復核,規范中說明N受壓取正受拉取負。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,但計算結果給出的N=584。取rRE=0.85,還有V= 1267這個值怎么來的,謝謝!以下是計算結果:三、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
求大神解釋下為何要對一級抗震等級剪力墻進行施工縫驗算,二級為何就不需要?還有就是施工縫驗算的位置是不是在墻和板的連接處,還是什么位置?謝謝大神們發表下自己的見解:handshake
此工程為抗震8度(0.2),第三組,框架抗震等級為二級,剪力墻抗震等級為一級。麻煩大師們幫幫忙看下,加地下室一共12層。施工縫驗算超限如何調過去啊 第 8 層配筋、驗算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工縫驗算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------
小弟最近做了一個8度區的小高層,出現了這么個情況還強高手指教,情況如題施工縫超限,我在看構件信息的時候發現程序輸出的N是正的但是它帶入公式是按負的計算的,而且我如果手算附件短鋼筋的話剪力墻的配筋應該怎么配?程序里給出的配筋是不是考慮了施工縫超限后的配筋呢? 請各位給指點一下,你們遇到這狀況都是怎么弄的。
剪力墻超限的調整,詳圖第11條。若是施工縫超限,建議附加短筋并上下滿足錨固長度而非提高整體墻的配筋,否則不合理也不經濟。原因如下:1、此處有縫似無縫,縫的留置據施工:施工縫者就是因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。這與現場施工的安排有關系,而規范是按不利的確定的,實際的施工縫并不一定在不利處。2、好鋼用在刀刃處,附加短筋施縫處:施工縫處驗算不過,就在施工縫處附加短筋,只要縫上下滿足相應的錨固長度就可以了。這樣不但用鋼量少,還施工方便,經濟合理。3、縫的抗剪全豎鋼,甲方發怒且浪費:只因為施工縫驗算不過而提高全部豎向鋼筋,會造成很多的
剪力墻施工縫驗算示例說明
本工程為框架剪力墻結構,為避免剪力墻施工過程中產生裂縫(一般為收縮形成的豎向通縫),應采取哪種措施?,F(xiàn)在想到幾種措施,如果有其它好的施工措施請各位告知!謝啦!?。。?1、設豎向裂縫,規范中只是對于水平施工縫有留設的要求,對于豎向施工縫的能否留設留設雖然沒有否定,但是怎么留豎向施工縫沒有做出詳細要求;煩請哪位大神介紹下有關標準、規范。 2、混凝土中若加膨脹劑效果如何不能確定,該如何加?
高層剪力墻結構,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,但是現場施工仍然施工的200mm,如何補救?
我監理的一個工程為框剪結構,施工單位想在樓梯間周邊剪力墻采用大模板支撐體系,樓梯休息平臺先不施工。樓梯的施工縫如何處理比較好?
廠房是框架剪力墻結構的,現在要分段澆筑剪力墻,垂直施工縫應該設在什么地方比較好?另外板梁也要和剪力墻、柱分開澆筑,水平施工縫留在暗梁底還是暗梁頂?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-10 10:48 編輯 ]
大家好,我今天在工地上看剪力墻施工,看到剪力墻模板里面有放方形的泡沫和長條形的砂漿塊貌似還有一些管子,請問高手這些東西是為什么啊?謝謝[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 17:29 編輯 ]
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
因為,在下部樓層,剪力墻的位移較小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側的趨勢,而框架則有內收的趨勢,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負擔外荷載產生的水平力外,還額外負擔了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產生的水平力,還因為給框架一個附加水平力而承受負剪力,所以,上部樓層即使外荷載產生的樓層剪力很小,框架中也出現相當大的剪力。
請問途中所示剪力墻和柱在出施工圖中該如何畫?是分別出柱圖和剪力墻圖,還是按墻柱一起出圖?
圖紙簡介: 該工程適合框架剪力墻結構的設計學習,希望幫助到大家,呵呵 投稿網友: sunguoqing1203 上傳時間: 2013-07-18
本帖最后由 xia199010 于 2014-8-9 20:14 編輯 刪帖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
鄙人在剛來一個施工現場,通風管道都做的差不多了,就差一小段,這一小段是因為要穿過一個沒有開預留洞的剪力墻的緣故,一直沒有施工。由于風管的大小為1250*500,很大,我們安裝風管的工人不敢隨便亂開。聯系土建單位,他們強調這個洞開不了,對剪力墻破壞太大,聯系業主(甲方),他們很不負責任的說,讓我們自己開,如果我們的風管不穿過去的話,就可能通不過消防驗收,求助大神,解決方法?。。?/p>