隧道防水板或地鐵防水板施工鋪設,首先使用材料為eva防水板hdpe防水板ecb防水板主要為這三類。鋪設隧道防水板要配合隧道移動架車,架車要符合能到達隧道每個角落施工要求。焊接時去除石壁上尖銳石塊及物體進行簡單找平處理。 隧道防水板使用環保材料制作原油提取物。該原料柔韌性好、耐磨、耐老化優、關鍵是防水、防漏佳、使用年限久等特點。厚度要求為1.5mm-2.0mm寬度為3米使用德國進口特殊設備雙軌熱熔爬焊機。鋪裝時要求找一個平整寬敞的作業平臺。量好隧道內部實際尺寸長寬高在進行裁剪。拼成需要的輪廓運用移動腳手架
現代的城市出行,地鐵是必不可少的出行交通工具。我國的地鐵早在 <
1 工程概況廣州地鐵二號線首期工程始于海珠區琶洲,止于白云區江夏,線路全長23. 21km 。二號線鷺江站至中山大學站區間隧道, 分為左、右兩支單線隧道,左線ZCK6 + 539. 5~ ZCK8 + 057. 05 , 全長1523. 055m , 右線YCK6 + 539. 5~ YCK8 + 057. 05 , 全長1517. 05m 。線路沿新港中路由東向西至新港西路。區間原始地貌為殘丘、丘前平緩坡地及丘間低洼地。現地面稍有起伏,總體地形東面高、西面下坡較低,最大高差8m 。路面較寬,車流量較大。該區間巖土層發育較齊全,淤泥質土層呈透鏡體零星分布, 鉆孔揭露厚度2~3m , 砂層范圍相對較大主要分布于區間中段及西端,但埋深一般較淺,鉆孔揭露砂層底面埋深在6. 0~9. 6m , 層厚3. 8~5. 0m 。該區間巖、土層分界線起伏較大,東西段有較明顯的區別:東段覆蓋層厚度為8. 5~13. 8m , 中風化帶頂面埋深在8. 8~23. 3m 之間。而西段覆蓋層厚度為14
深圳地鐵車竹區間礦山法隧道的防水設計與施工
礦山法隧道施工要求噴射混凝土平整度為D/L不大于1/6.為什么預鋪防水卷材基面不平整度要求不大于1/50,這個數值是怎么來的呢?
求教:關于地鐵暗挖的工費,比如暗挖土每方的單價,噴射混凝土、襯砌等的人工費單價。另外還有地鐵暗挖的造價大概有多少??偸?,關于地鐵或隧道暗挖的造價,計量方面的資料或數據希望大家有知道的給提供。謝謝!
下穿隧道引導段分為U型擋墻段和一般擋土墻段U型擋墻段采用外貼式防水卷材防水那么,一般擋土墻段如何處理呢?一般擋土墻段 擋墻背后設反濾層,地表附近設粘土隔水層,擋土墻每隔5~15m設置變形縫,變形縫采用30mm厚瀝青浸制板填充,內外側各留50mm深度用瀝青麻絲嵌實。這樣處理可以不?請前輩指導指導,很著急:(
地鐵隧道施工---盾構施工
大家地鐵隧道遇到巖石一般怎么處理啊
關鍵詞:筑物 監測 精準測量 引言 近年來隨著隧道建設高速發展,隧道施工的安全愈是重要。地表的穩定可控是隧道施工的重要保障之一。地表的沉降監測是了解和掌握隧道施工變化和判斷其安全狀況的必要方法和手段。 1 監測項目、頻率及控制標準 在隧道施工的過程中對建筑物進行監測的項目包括:建筑物沉降與傾斜、建筑物裂縫觀察等。各種觀察數據相互印證,確保監測結果的可靠性,為合理確定隧道施工參數提供依據,達到反饋指導施工目的。 對建筑物的監測頻率,正常情況下:施工作業面前20m和后40m進行沉降監測,一般情況下:2次/24小時。當每兩次觀測沉降差≥10mm、相鄰柱監測點沉降差≥0.002L時或累計沉降d≥20mm時,加密二十四小時監測頻率和加大監測范圍:1次/2~3小時→1次/每小時→連續監測,以備判斷險情采取措施。 建筑物下沉及傾斜控制基準見表1: 2、H指自室外地面算起的建筑物高度。 3、傾斜是指基礎傾斜方向
1隧道施工防排水設施應與營運防排水工程相結合;應按設計做好防水混凝土、防水隔離層、施工縫、變形縫、誘導縫防水,盲溝、排水管(溝)排水通暢;防排水材料應符合國家、行業標準,滿足設計要求,并有出廠合格證明,不得使用有毒、污染環境的材料;隧道防排水不得污染環境,隧道排水不得直接排入飲用水源。2隧道施工防排水應遵循“防、排、截、堵相結合,因地制宜,綜合治理”的原則進行施工,保證隧道結構物和運營設備的正常使用和行車安全,并對地表水、地下水妥善處理,行成一個完整通暢的防排水系統。3隧道施工前應根據工程地質、水文地質資料制定防排水方案。施工中應按現場施工方法、機具設備等情況,選擇不妨礙施工的防排水措施。4洞內出現的地下水,經化驗確認對襯砌結構有侵蝕性時,應按圖紙要求針對不同侵蝕類型采取相應的抗侵蝕措施。設計無要求時,應及時上報變更處理。5要加強襯砌背后的防排水設施,強調結構自身防水,對可能的疑點進行封堵及引排。襯砌背后防排水設施施工應根據隧道的滲水部位和開挖情況適當選擇排水設施位置,并配合襯砌進行施工;隧道側溝、橫向盲溝等排水設施亦應配合襯砌等進行施工。
1 概述通常雙向地鐵隧道是1臺盾構需進行2次施工來完成雙向隧道,因而施工工期長。軌交11號線南段工程采用f11.36m大型盾構施工,運用
1 引言 地鐵交通在我國正處于發展階段,由于盾構施工法的安全性和先進性,盾構技術在城市地鐵隧道施工中得到越來越廣泛的應用 。目前,我國采用盾構技術修建地鐵的城市主要有:上海、北京、廣州、深圳、南京、杭州、成都等。 由于地鐵隧道多位于城市中心繁華地帶,地下管線和地面建筑物眾多,施工過程勢必會擾動地層,要完全消除地表沉降是很困難的。盾構施工過程的沉降會對地面建筑物的安全造成威脅甚至引起破壞,盾構始發端更是風險事故的多發地段。本文對某地鐵出入段線盾構區間隧道施工過程的地表沉降規律及其影響范圍進行研究,以期對今后類似工程建(構)筑物的保護,施工參數的優化提供參考依據。2 工程概況 本出入段線盾構區間采用盾構法施工。線路左、右線分別以半徑330m、300m
在地鐵巖土工程勘察報告中需提出硐室襯砌支護方面的建議,請教有經驗的專家,如何考慮?有什么規范或參考書籍可借鑒?非常感謝,如能提供實例最好。
1 工程概述上海地鐵6號線北起港城路站南至主題公園站,全長31.6km,共設28個站臺、27個區間,建成后將成為上海浦東地區重要的軌道交通線路。6號線區間分為高架段和地下段兩部分,地下區間分別采用了明挖、雙圓盾構和單圓盾構等不同的施工工藝。單圓盾構區間采用了單層裝配式預制鋼筋混凝土襯砌(旁通道部位為鋼管片),外徑6.2m,內徑5.5m,厚350mm,通縫拼裝。隧道管片在全環分成一塊大封底D(84°)、兩塊標準塊B(65°)、兩塊鄰接塊L(65°)和一塊封頂塊K(16°),見圖1。結構設計采用1.2m環寬,有效減少了環縫和漏水環節,提高了施工進度。本文就單圓盾構區間防水設計進行論述。2 防水技術要求盾構區間防水貫徹“以防為主,突出重點防線,綜合治理”的原則,采用高精度鋼模制作高精度管片,以管片結構自防水為根本、接縫防水為重點,確保隧道整體防水。所謂的綜合治理,是指不但要從防水設計、施工著手,還要從襯砌的結構設計、管片拼裝質量、控制隧道后期不均勻沉降等多方面進行綜合治理,主要包括:1)管片結構自防水、管片外防水;2)襯砌接縫防水;3)注漿孔、螺栓孔防
請問:地鐵設計規范在縱斷面設計那里只是限制了相關的坡度,這不足以確定埋深,應該還要和沿線地質情況,比如巖石類型、級別具體確定,這是怎么確定的呢?
圖紙簡介: 某地鐵隧道盾構管片結構圖,很詳細的構造設計 投稿網友: ljybpbb 上傳時間: 2013-07-10 圖紙省份:
1 工程概況深圳地鐵一期工程3C 標段(國貿站至老街區間隧道北段) 位于深圳市人民路與深南東路交匯處及其南、北部,由四個子單位工程組成,分別為華中國際酒店樁基托換工程、百貨廣場樁基托換工程、國老區間北段明挖及暗挖隧道工程。暗挖隧道從華中國際酒店及百貨廣場建筑物樁群及其地基中穿越,為保護上部結構物的安全使用而對其樁基礎進行了樁基托換的預防性處理。地鐵區間隧道也為減少對建筑物基礎的影響范圍而采用左、右線上下重疊的單洞雙層直邊墻拱形的結構形式。1. 1 地質水文情況區間內原地貌單元為第四系海中平原、地形較平坦,地層巖體為上覆第四系全新統人工堆積層(Q4ml) 、海沖積層(Q4m + al) 及第四系殘積層(Qel 4) ,下伏侏羅系中統(J2) 凝灰巖、震旦系(Z) 花崗片麻巖, 局部為燕山期(r5) 花崗巖侵入體。區間內存在F4 、F4′二條近于平行的斷層。主要由斷層糜棱巖、斷層泥和斷層角礫組成。該區間地下水按賦存介質可分第四系孔隙潛水、基巖裂隙水和斷層帶水。地下
區間隧道襯砌結構形式主要為為馬蹄形斷面,洞身襯砌分二次施工,首先進行仰拱施工,其次進行洞身二次襯砌施工,襯砌施工以不影響其它工序,確保襯砌質量為原則,