水泵由高位水箱的水位進行啟??刂疲こ套鲇羞B桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,不考慮普通的浮球開關。
本文通過實驗證明了用PLC構成水塔水位自動控制系統的方法。 一、 實驗目?用PLC構成水塔水位自動控制系統。
本人是建筑專業的,在單位兼管自來水,對水塔水位控制有個想法(如下圖),對電氣不太懂,只是很感興趣,不知能否行得通,請各位專業人士指點。
卡式空調機來的時候提升泵和水位開關是散裝的,需要自己接線,按廠家的說法一開機,提升泵都是運轉,不理解在制熱時也在轉,正確的該如何接線?和二通閥呢?和溫控開關呢???多謝了!
卡式空調機來的時候提升泵和水位開關是散裝的,需要自己接線,按廠家的說法一開機,提升泵都是運轉,不理解在制熱時也在轉,正確的該如何接線?和二通閥呢?和溫控開關呢???多謝了!
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么???
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看
各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)
如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。
在水處理中大家用什么水位開關較穩定耐用,價格又便宜
一鈣粉廠內有幾個鈣化罐,往里面要充有一定溫度(80℃)和濃度的氫氧化鈣溶液,現在需要控制它的液位,就是用水泵往里充漿時到一個液位時能停機,現在就是不知道用什么控制比較合適??不知道用水位繼電器還是用浮球和行程開關配合呢?有經驗的請指導下!先謝了??!
請教各位同行,除了雙電源轉換開關外,四極開關一般在什么情況下使用?另,雙電源轉換開關前的兩路進線開關,如隔離開關是用三極開關還是應用四極開關?
78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,請高手指教!感激不盡。
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡柜:也叫母線分斷?,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母
為什么要消除開關柜凝露?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,內部結構緊湊、帶電體的相間及對地距離縮小,因此對環境因素等要求相對較高。由于制造、運行環境等原因,現有開關柜多采用底板開通風口,后板和頂板密封的設計,加上運行條件差,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,特別是在相對濕度較大的沿海省份,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,釀成事故,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要。 開關柜長期在潮濕環境中運行,氣
多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,分開關負責給多控開關提供脈沖信號。 多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,分開關負責給多控開關提供脈沖信號,(分開關可以用普通門鈴開關,不能用單聯單控的蹺板開關。)這樣,多控開關得到一個脈沖信號就把負載開通,再得到一個脈沖信號就把負載關閉。 多控開關可以安裝在燈具里面或者墻壁上,引出兩根信號線并聯分開關,布線設計時相當方便節約,不管多少個分開關都只用兩根細電線并聯就行了,只要點一下任意一個分開關,照明負載就能開通和關閉了。 雙控 雙控開關是由兩個單刀雙擲開關組成,如圖:當K1打向1時,開關K2打向3時線路接通,打向4線路斷開。從而實現兩個地方控制一個電器的目的,現在人們生活品質提高,雙控被廣泛利用于家庭客廳以及臥室中。
我們在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而帶漏電的要4P,還請高手全面地分析下,還有別的什么特殊情況,以及區別!
各位電工師傅:新春好!電纜前端選用什么開關較好。我用185mm2的電纜輸送電力,使用電流約300A,前端用什么開關?如果我用額定電流400A空氣開關,可不可以用。謝謝!
我有108個FFU過濾器,是單相220V,500W的,由一個3極空氣開關來供電,考慮三相負載平衡,即54KW.那么每相為18KW,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否?請各位高手指點一二?。?!
水塔水位開關