  • 浮球開關低液位保護問題

    現有一排污泵,手自動控制,自動時高液位起泵,低液位停泵,現有一問題如果手動情況下回路中需串低液位停泵點不?望大家說說看法

  • 攬式浮球開關用于酸堿溶液

           DXYK-FK型浮球液位控制器適用于各種水池、水塔的液位控制,機械式工作方式,液位在下限時,浮球呈正置狀態浮在水面上,浮球內的動錘脫離干簧管與磁環的區域,干簧管保持原有的一對觸點斷開,一對觸點閉合的狀態.當液位上升到上限時浮球翻轉倒置,動錘落到磁環干簧管吸合區,使磁路閉合,輸出觸點狀態迅速轉換(浮球內使用水銀開關的原理相仿)。       該產品使用方便,且特別適用于含有固體或半固體漂浮物的液體及帶粘性的污水水位自動控制與報警,該產品對于不同環境可以做不同材質,一般PP材質用于普通水之和生活污水,不銹鋼材質的可以防腐耐高溫,對于酸性、堿性溶液都可以使用,特的優點是價格低,缺點使用壽命有限。

  • 船舶上應多應用浮球液位開關

    浮球液位開關應用在船上的主要原因是價格便宜。這一點是最重要的。還有 船和陸地不同,船在航行中液位會晃動,必須用接觸式傳感器。再有 船舶上用的液位開關基本都是浮球的,是因為船舶航行時自身有縱搖,橫搖垂蕩等。液位始終是與船舶的中垂線不垂直的,其他的液位開關如玻璃管液位計,玻璃板液位計的,視鏡及管路視鏡等都是利用U型管液位平衡的原理,所以這些開關在船舶上是不準確的。而浮球開關恰好克服了這個缺點。來源:http://www.aisuntech.com/cn/html/news/

  • 電纜浮球開關,材質方面是否有衛生要求?

    本帖最后由 furlings 于 2013-10-7 17:36 編輯 請教一下,用于生活給水水箱內的用的,保護水泵低水位停泵的電纜浮球開關,材質方面是否有衛生要求?是否有這方面的規定?如在 生活二次供水中使用,是否需要涉水衛生許可批件或涉水衛生檢測報告?

  • 電纜浮球液位開關說明書

    電纜浮球液位開關功能: 1.水電行業:集水井、清水井、頂蓋排水、生活水塔、貯水池、前池的水位控制與報警;

  • 電纜浮球液位傳感器開關原理與結構

    電纜浮球液位傳感器開關是利用塑膠射出一體成型,所以結構堅固,性能穩定可靠,同時無毒、耐腐蝕,安裝方便,價格低廉,對長距離多點控制、沉水泵、有波動的液體或有雜質的液體控制效果佳,一般液體也可使用。 電纜浮球傳感器開關控制器基本部件由浮球、電纜、繩索、重錘等組成,干簧管發訊組全部內藏在密封的浮球內。干簧管置于浮球根部,磁環與動錘為一體,套在滑管上可自由滑動。當浮球頂部朝下時,動錘滑到浮球頂部,干簧管遠離磁環,此時干簧管開路;當浮球根部朝下時,動錘滑到浮球根部,干簧管靠近磁環,干簧管吸合。 電纜浮球液位傳感器開關是利用微動開關或水銀開關做接點零件,當電纜浮球以重錘為原點上揚一定角度時,開關便會有ON或OFF信號輸出。 電纜浮球傳感器開關為金屬電纜浮球液位開關,接點零件為水銀開關,其特點為耐高溫,電纜線采用高柔性電纜,經久耐用。由于其簡單可靠,經濟方便的特點,使其廣泛運用于各種大型容器的液位控制,尤其在市政給排水、消防、水處理等行業首選。 (本文由中國傳感器交易網

  • 在那能買到KASUGA浮球開關和E+H的液位計?

    那位賣KASUGA浮球開關和E+H的液位計?供貨期在1個月左右,請與我聯系??!或者有知道在那能買的,請將地點告知。萬分謝謝?。?/p>

  • 為什么要設置聯絡開關呢?

    為什么要設置聯絡開關呢?

    如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 什么時候用3P的開關什么時候用4P的

    各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)

  • 開關與電纜怎么配合的???

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 這個開關箱1、2、3分別是什么?

    這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看

  • 生活水箱內用電纜浮球開關,材質方面是否有衛生要求?

    本帖最后由 furlings 于 2013-10-7 17:34 編輯 請教一下,用于生活給水水箱內的用的,保護水泵低水位停泵的電纜浮球開關,材質方面是否有衛生要求?是否有這方面的規定?是否需要衛生許可批件或涉水衛生檢測報告?

  • 有關300mA漏電開關的設置

    《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s; 二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜

  • 什么時候用4P開關什么時候用3P開關?

    我們在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而帶漏電的要4P,還請高手全面地分析下,還有別的什么特殊情況,以及區別!

  • 請教:關于吊車的鐵殼開關。

    本人看以前的廠房圖紙,發現給吊車配電的保護電器是鐵殼開關。看到的一些實際的工程,也是用鐵殼開關配電,并且是明裝的。我工作六年了,基本沒接觸過鐵殼開關的資料,給我的感覺就是這東西已經被淘汰了。我想請教各位:1 鐵殼開關的作用是什么,它是否有過負荷或短路保護的功能?還是有其它的作用?2 現在給吊車配電可否用空開,或者空開和隔離開關組合?3 可否將箱子暗裝在墻內?還有一個與鐵殼開關無關的問題:吊車的滑觸線長度大于多少米需要分段?100米分兩段可以嗎?謝謝!