先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
工作中遇到一個問題,原結構加固改造。原獨立基礎為柔性基礎,基礎配筋剛好滿足最小配筋率,現在獨立基礎要變大,就需要獨立基礎的加固改造,但是按照計算要求,原獨立基礎需要加厚加寬。請問有沒有高人指點一下。
近年來,我國建筑行業發展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面臨著巨大的挑戰,那就是對現有的一些建筑進行加固改造,使其性能得以持續發揮,建筑加固改造在建筑行業中起著重要的作用,它對建筑行業的經濟以及社會效益起到了一個保障作用。 如何對獨立基礎進行加固改造? 第一種:擴大基礎底面積是中小型建筑中常用的加固改造方法,該方法通過減少建筑物基底壓力從而加強基礎,使建筑物減輕由于基礎不均勻下沉的問題。 第二種:增設筏板封閉地基法,在擴展基礎的時候,不管是柱下獨立基礎還是墻下條形基礎,都可以將其之間的平面空隙用封閉的筏板填堵上,當然筏板和原基礎之間應通過植筋進行有效錨固,形成帶正、反柱帽的筏形基礎。因為增設封閉的筏板,所以這時候原基礎的埋深我們可以從室外地
柱下獨立基礎,在增層設計時,我想嘗試用錨樁加固,請多賜教。希望提供圖紙、加固資料、難點要點、工程經驗實例。城市:佳木斯
貴州項目,框架結構柱下獨立基礎,持力層為基巖,獨基為剛性基礎,現需擴大面積。網上查詢相關手冊,基礎擴大面積一般需要頂面及側面鑿毛后后澆混凝土,現在已施工獨立基礎厚度較厚,擴大后尺寸仍可滿足剛性基礎要求。問題1:是否基礎頂面可不加厚,僅在側面擴大面積?問題2:因為是剛性籄,獨基受力主要為抗剪,只是側面加固擴大面積的話,新舊混凝土界面抗剪是否會有問題?問題3:針對問題2,考慮在基礎側面進行植筋,但是已施工基礎側面是素混凝土,植筋質量是否不能保證? 煩請大佬賜教!
地下室加防水板處的基底面積不夠,如果加固基礎,施工難度大不大?因為需覐開防水板地基承載力沒有修正前是280[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-11-7 21:02 編輯 ]
各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫么?,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
1.拉梁的計算可選下列兩種方法之一:(1)取拉梁所拉結的柱子中軸力較大值的1/10,作為拉梁軸心受拉的拉力或軸心受壓的壓力,進行承載能力的計算。按此法計算時,柱基礎按偏心受壓考慮?;A(chǔ)土質較好時,用此法較為節約(2)以拉梁平衡柱底彎矩,柱基礎按中心受壓考慮。拉梁正彎矩鋼筋全部拉通,負彎矩鋼筋有1/2拉通。此時,梁的高度宜取第3款中的較高值。此時,梁的構造應滿足抗震要求。2.如拉梁承托隔墻或其他豎向荷載,則應大于L/15~L/20.如應將豎向荷載所產生的拉梁內力與上述兩種計算方法之一所得的內力組合計算。3.拉梁截面寬度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法計算,配筋應上下相通,總量不小于4Φ14,箍筋不應小于Φ6@200.按本條第1款第(1)條,拉梁截面可取下限(承托較重隔墻者除外)。4.凡框架層數不超過三層,基礎埋置較淺,各基礎埋置深度差別不大,地基土主要受力層范圍內不存在軟弱土層,液化土層和很不均勻土層的,可以不設置基礎拉梁。對于大型公共建筑,另行考慮。單層工業廠房一般皆可不設置基礎拉
3層樓的框架,8度一組,柱下荷載1000~3000,布置獨立基礎寬度都將近5m了,但由于柱網過密,就會產生很多雙柱基礎,這樣好像不太好吧?
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
圖片左邊是一層鋼結構庫房,右邊是三層混凝土框架辦公樓,場地局限,只能這的布置樓座,上部完全脫開,可是基礎沒法脫開,做聯合獨基可以嘛,會不會因為沉降镀壞結構了。求大師們指點
圖紙簡介: 柱下獨立基礎構造詳圖,各種形式都有,包括配筋圖 投稿網友: bear_520 上傳時間: 2013-08-08 圖紙省份:<
請教各位大神,希望大神能給予指點,再此先拜謝了。我用PKPM倒出基礎荷載數據(一層小房子),然后用理正進行獨立基礎設計,因為諷力小20KN,彎矩是19,fa是150,基礎寬度和深度修正系數分別是0.15、1.4 ?;A(chǔ)埋深2米,梯形基礎一階,基礎尺寸1000x1000的,基礎高度400mm,結過計算時候出現基底發應力小于零,而出現紅色提示,但是那么小房子基礎用不著那么大的啊,用理正計算必須要滿足基底反應力大于零么?遇到這樣的問題怎么解決呢,是不是理正沒有考慮e大于b/6的情況???
最近手算了一棟樓的獨立基礎,發現其高度是由剪切控制的,再看看規范,很明顯,沖切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者變界面的底板垂線到基礎邊緣的基底反力形成,很明顯剪切力比沖切力大(對同一基礎,再看其承載力沖切承載力比剪切承載力大,那不就是由剪切控制,跟我的計算結果也吻合,但這和我們的常理,高度由沖切控制矛盾,請大家解惑,不甚感激
請問大學獨立基礎頂面標高與基礎底板標高相同,獨立基礎頂面算不算板的一部分,跟板相同配筋?
論壇的各位大佬,小弟有一問,最近做一個四層的框架結構,關于首層也就是地面層,設置地框梁來托一層的墻體,這個地框梁標高怎么取?,F(xiàn)在建筑室外地面是-0.300,室內地面是0.000,我的獨立基礎持力層,在地下-2.0左右,那么我托首層墻體的地框梁梁頂應該做在哪個標高?是室內地面以下50也就是-0.050,還是室內地面以下-500,也就是-0.500,還是說室外地面以下-50,也就是-0.350,或者室外地面以下-500,也就是-0.800,還是說直接做到獨立基礎頂。如果基礎高600的話,那就是說做到-1.400。
塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,為4樁,基礎底板-10.500以澆筑完畢,±0.000至-10.500為鋼構柱,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,有一顆樁偏差較大),造成下大上小,成不規則四邊形。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,應如何處理比較好?
在第16頁中 雙柱獨立基礎頂部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17頁中 四柱獨立基礎底板頂部基礎梁間配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中沒遇到過這種雙柱和四柱的獨基,只是知道普通的獨基的鋼筋布置在圖紙上一般都表示出來了。請問各位前
單層地下車庫,五級人防?;A(chǔ)形式采用獨立基礎加抗水版,獨立基礎受到的人防荷載包括上部結構傳遞下來的等效靜荷載和抗水板受到的人防荷載(不知道這么理解對不對)。關于獨立基礎承受上部結構傳遞的等效靜荷載怎么計算,pkpm中獨立基礎沒有考慮人防荷載。我個人計算是將人防荷載輸成活荷載(人防荷載不和其他活荷載組合),恒荷載按實際輸入。從柱底分別讀取恒活荷載標準值進行手合算(地基承載力不用考慮人防荷載,只計算配筋和沖切),然后和不計算人防荷載計算的基礎進行包絡。大家這種情況是怎么處理的啊,我的這種理解和計算方式有什么不合適的地方嗎?因?yàn)樽罱龅揭粋€(gè)雙層人防(核五),采用這種方法計算出來的配筋超大,基礎厚度也很大。對這種方法產生懷疑,希望大家不吝賜教!