最近做畢業設計,遇到一個問題:五層框架長x寬:37x17m,采用柱下獨立基礎,有地基梁,土方開挖的時候我選擇大開挖,結果開挖出來是700多方土,而回填就需要近700方土,豈不是有點浪費,個人覺得這是不是不合理呢?當然大開挖要好計算得多,而且開挖起來也很方便,請問如果放到實際工程中,這樣開挖能行嗎?謝謝了
問題補充:1、重慶,某項目,獨立基礎,基礎下約1.2m的土方需要換填(如圖1)2、如何計算土方開挖量?因為設計未作說明,那么按重慶08定額規定的放坡系數,其中放坡起點深度土方為1.5m。那么,該怎么考慮這個放坡深度?從室外地坪標高以下1.5m以后才開始放坡嗎?如手繪圖A嗎?如果是按照圖A這樣放坡,那么換填土中,是整個挖土面都要換填嗎,還是僅換填獨立柱下那部分(長方體)?我總覺得應該像手繪圖B這樣放坡開挖,要安全些?請高手指點,謝謝!3、如何使用廣聯達軟件計算呢?
問題補充:1、一二類土,有地下層的,基礎-5.5,是獨立基礎,挖土方用基坑還是大開挖2、放坡系數,機械坑內作業和坑上作業怎么區分,我的是圖紙基礎-5.5,3、求此問題的更多詳解,謝謝
上部結構為鋼結構,在挖獨立基礎時下面有排污管道,做兩個基礎,中間地梁把鋼柱拖起來,請問要怎么計算基礎和地梁?
各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?
群里的大俠們好 現在有一個土方開挖工程 ,正負0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉質粘土。開挖深度大概是4.7米左右,現在的地面為正負零以下1.7米,現請教群里的朋友,場地有限,每邊放坡多少最好,挖土多少最經濟,有沒有要注意的地方 ,是承臺基礎
本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 編輯 工程停工,修改方案。現在需要補樁,不過部分基礎已經開挖,大型樁機也進不來啊。各位前輩怎么補樁啊,是重新整根補樁,這邊土質很差,淤泥質土
我們公司在貴陽剛開一單層鋼構廠房,就出要求坐立于巖層頂,且不小于-1.2米,由于現場場坪幅度較大,局部就出巖層可能要開挖2米以上,用沖擊錘施工進度太慢,我們已經考慮要放小炮,請高手支招,最好有詳細的獨立基礎土石方開挖方案
由于獨立基礎較大,基礎之間間距較小,在施工基礎時需要進行基坑大開挖, 請教:在此情況下獨立基礎持力層承載力深寬修正該如何計算?為何基礎寬度大于6米按6米考慮,怎么將相鄰基礎荷載換算成等效土層厚度?
如圖所示,基礎為獨立條形基礎,那么 (1)在開挖基槽的時候是滿挖呢還是直接條形開挖呢,哪種比較好呢?(2)基礎的墊層上表面的標高為-1.80m,但是現在的現場地平面已經到了開挖的深度,也就是說現在的現場地坪就是需要開 挖的高度,那么像這種情況應該怎么處理呢?是直接在上面做基礎呢還是和設計院溝通一下再加深基礎深度呢? <
我們公司在貴陽剛開一單層鋼構廠房,就出要求坐立于巖層頂,且不小于-1.2米,由于現場場坪幅度較大,局部就出巖層可能要開挖2米以上,用沖擊錘施工進度太慢,我們已經考慮要放小炮,請高手支招,最好有詳細的獨立基礎土石方開挖方案
現在正在做鋼筋混凝土框架畢業設計柱是按內廊式布置邊柱用獨立基礎,中間兩柱由于太靠近了故采用雙柱的獨立基礎(只有一階)。這種情況應該怎么計算?做設計做到頭痛,望高手指點迷津。
一四層框架辦公樓。50m長未設縫。地基持力層埋深差異較大,最淺處1m,最深處7m??紤]造價,欲在淺處設獨基,在深處設墩基。二者同屬天然基礎,應該可以用于一棟建筑類。大家怎么看?有沒類似成功經驗?另,獨基的埋深最深可做多深?
《建筑地基基礎設計規范》中,關于擴展基礎的計算只有1.承載力驗算;2.沖切驗算;3.底板抗彎配筋計算;三種驗算。我現在疑惑的是:到底擴展基礎是否需要進行剪切驗算一般來說,獨立基礎在地基承載力不高的土質上時,根據地基承載力確定的基礎高度和基礎寬度,還有抗沖切驗算,一般能保證抗剪切驗算通過。但當獨立基礎位于巖石地基上時,因為地基承載力很大(砂巖),一般都滿足抗沖切的高寬比要求,而基礎底面積很小,這時抗剪切就不夠。這個情況還考慮不?(重慶地區經常遇到)
獨立基礎下CFG樁能否這樣布置?
我是一個新手 想問下各位前輩柱下獨立基礎的問題 有些柱子相離很近 假如兩根柱共用一個獨立基礎 算法是怎么樣的 其底面積確定方法和配筋計算怎樣的 多謝了
請教各位大哥大姐:現在因為擬建場地兩邊都有了建筑,使得原來設計的三層框架結構,柱下獨立基礎放不下了,按圖紙有一半的獨立基礎要放在相連建筑的基礎上去了,該怎么變更?新手設計,請教各位大俠了!急。。。謝謝了
在現場施工過程中,我發現一個問題 基本上獨立基礎與鋼柱的重量比在2:1左右 即基礎重4噸 鋼柱差不多2噸左右 這只是在現場的發現 大家有沒有什么看法
1. 設計要求:1.1 基礎底面積由修正后的地基承載力特征值確定; 1.2 基礎的高度由柱與基礎交按處基礎的受沖承載力確定;1.3 基礎變階處的高度由變階處的受沖承載力確定;1.4 基礎的配筋由抗彎計算確定。 2.基礎臺階的寬高比和偏心距控制 2.1 基礎平面長寬比控制接近矩形,獨立基礎是以柱為固定端四面挑出的懸臂板;2.2 基礎臺階的寬高比≤2.5;基礎有一定的抗彎剛度,確保地基反力線性分布; 2.3 基礎的偏心距e≤b/6保證基底面積上的地基反力pmin≥0; 上述條件成立,才能近似地將地基反力設計值按對角線劃分,兩全方向的彎矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力設計值在計算截面產生的彎矩 3. 獨立基礎的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m寬配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小構造配筋 φ10@200 φ10@200
最近在用pkpm算柱下獨立基礎,聽說拉梁需要手算,而且比較難算,想請問大俠拉梁的計算方法。
獨立基礎開挖
獨立基礎開挖專題,為您提供獨立基礎開挖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與獨立基礎開挖 相關的專業交流討論,更多獨立基礎開挖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題