  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 該采用什么危險等級去設計?

    最近小弟在做一類的商業樓,有十層,每層面積超過了5000平方米,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,倉庫是給下面每個店鋪用的,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,布的倉庫,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,還是采用倉庫危險級計算?請各位來點建義!

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!?。。。。。。。。。?/p>

  • 住宅等級與給水排水及消防設計標準

    住宅等級與給水排水及消防設計標準來源:消防商務網(www.119hw.com)進入21世紀后,我國提高了對住宅舒適性、使用性、安全性、耐久性和經濟性的要求,對住宅建設的建筑與結構技術、節能與新能源的利用、廚衛技術、管線技術、環境及其保障技術、智能化技術和施工監造技術進行了綜合評價,提出了住宅的3個檔次分類———適用型、舒適型和享受型,這些技術要求和分類都與給水排水和消防有關。本文試圖根據住宅的不同等級和標準要求,提出與之相適應的給水排水與消防的設計標準,以便于設計中掌握尺度,達到不同檔次住宅的要求。 一、給水排水設計標準 在設計策劃過程中,設計人員應根據業主投資情況,以及業主對住宅檔次的確定,提出各個專業的具體技術指標、標準,以便體現業主的建設要求,為業主把好投資關和質量關。所以在設計策劃中應確定各個專業的設計標準,以便于投資估算和品質控制。 1 住宅等級的劃分 目前,國內把住宅分為適用型、舒適型和享受型3個等級。其具體分

  • 耐火等級為二級的丁戊類廠房如何考慮消防設計?

    規范中有“耐火等級為一,二級且可燃物較少的單層,多層丁,戊類廠房(倉庫)可不設置室內消火栓”。對于這條,不知各位設計人員是怎樣去拿捏的?,F(xiàn)在的廠房越蓋越大,有的單層廠房五六千平米,甚至一萬平米??墒墙ㄖI(yè)在說明中注明是丁戊類廠房,耐火等級為二級,面對這么大的廠房不知道該不該布置室內消火栓?因為規范有一個”且可燃物較少”這個后綴。請各位看貼者能夠給個指教。謝謝

  • 請教關于樁基設計等級的問題

    現有一工程,上有兩棟12層小高層,3棟6層結構組成,5棟樓從左到右一字排開,通過公共地下室連為一體,采用人工挖孔樁基礎,請問樁基設計等級可不可以高層部分按甲級,而多層部分按丙級呢?

  • 請教關于消防炮設計問題

    各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?

  • 一間4S店消防設計的問題

    現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),第二幢為一層飯?,上?層員工宿舍。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質?2;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間? 3;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間?

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。

  • 商業消防講座--設計院

    論文簡介:一、建筑分類二、消防車道三、防火分區四、安全疏散五、疏散寬度六、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 關于幼兒園消防報警設計

    《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的?還是只要是幼兒園必須做消防報警。

  • 切斷非消防電源如何設計?

    消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?

  • 請教關于常規消防設計的有關問題

    1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀?報警按鈕需要設置嗎?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,能否采用鋼絲網骨架復合管?這個規范上有明確要求嗎?3、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠?

點擊加載更多