  • 如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式?

    如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構、使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度、事故后果等。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠、倉庫; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;

  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級

  • 旅館建筑等級劃分的原則?

    旅館建筑等級是根據什么來劃分?

  • 請教消防等級和設備的問題

    我手上有個廠房,只有一層 ,1100多平方,但其消防等級是甲級,請問,除了消火栓系統外,還需要什么系統。噴淋需要不?要的依據在哪里找??請大俠指教 謝謝

  • 園林綠地等級是怎么劃分的

    有誰知道園林綠地等級壹級,貳級,叁級是怎么劃分的啊,它的標準是怎么樣的啊?有誰知道的請》》》》》》》》踩個點 留下腳印哦?。。。。。。。。?!

  • 堤防的等級劃分與防洪標準

    知識點:堤防的修建標準

  • 關于消防負荷等級的一點疑惑

    關于消防負荷等級的一點疑惑

    如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????

  • 抗震等級劃分的重大疏漏

    抗規 6.1.2高規4.8.3都明確指出建筑結構抗震等級的表格是針對丙類建筑的。那么甲、乙、丁類建筑就不考慮了嗎???這么多院士編的規范,竟然出現如此大的疏漏!??!:L

  • 建筑結構幾類等級的劃分

    建筑結構幾類等級的劃分;

  • 堰塞湖風險等級劃分標準

    堰塞湖風險等級劃分標準

  • 這個工程該如何劃分防雷等級

    普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,是否就應考慮為人員密集場所?

  • 建筑物的分類和等級劃分

    建筑物的分類和等級劃分

  • 人防防化等級如何劃分的?

    人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙！?!先謝謝了~~~

  • 獨立建造的老年人照料設施消防用電負荷等級劃分?

    最近有一個養老院的項目,高度15m 現在需要確定消防負荷的配電等級  按照GB50016-2014(2018修訂) 5.1.1獨立建造的老年人照料設施如果直接劃分為一類高層民用建筑,那按照10.1.1~3消防用電應按照一級負荷供電。                           另外有一種說法是:該養老院低于24m 不屬于高層建筑 這樣的話按照10.1.1~3 可按三級負荷供電。 究竟哪一種說法才對????

  • 負荷等級和消防負荷等級的關系

    今天審圖的說,建筑物的負荷等級為一級,那么消防負荷等級就應該是一級。因為建筑物為二類高層,所以我就按二類設計的。但是審圖的說應該是一級。先說說建筑物供電負荷等級為什么是一級,可能是我的原因,是不是機房工程、人防工程的負荷等級不和建筑物的負荷等級一致,因為有人防工程(人房內應急照明一級),機房工程(機房配電暫按一級),所以建筑物負荷等級最高我就寫了一級。請版主幫忙求助一下。。。。我現在說說我的理解消防負荷等級和負荷等級沒有直接關系,消防負荷直接按建筑物防火等級取,而建筑物負荷等級因可能存在重要的負荷可能會高于消防負荷等級。

  • 建筑防火等級是怎么劃分的?

    1、在堆有大量可燃和易燃物質的場所動火作業屬一級動火作業,應由工地負責人填寫動火申請表,經公司安全部門審查批準后方能作業;2、在具有一定危險因素的場所動火作業屬二級動火作業,應由工地安全員填寫動火申請表和制定安全技術措施,經工地負責人審查批準后方能作業;3、在非固定的、無明顯危險因素的場所動火作業屬三級動火作業,應由施工班組填寫動火申請表,經安全員審查批準后方能作業;