新的建筑設計防火規范在那下載?
請教個問題,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,如何定義?裝有不可開啟窗的房間,算不算無窗房間?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,消防都算是無窗房間嗎?按這個2018年實施的新規范要求,如果算無窗房間的話,地面材料都要用A級,通常使用的PVC、橡膠地板、環氧樹脂地坪都不能用了。
第8.6.3條 設置常高壓給水系統的建筑物,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,可不設消防水箱。哪 只有地下室一層的噴淋系統要設地下水池和水泵嗎?用市政供水可以嗎?
這是《建筑設計防火規范》GB50016-2014 西安培訓班課件,免費共享給大家!
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
9.1.3 下列場所應設置排煙設施:1 丙類廠房中建筑面積大于300m2 的地上房間;人員、可燃物較多的丙類廠房或高度大于32.0m的高層廠房中長度大于20.0m 的內走道;任一層建筑面積大于5000m2 的丁類廠房;2 占地面積大于1000m2 的丙類倉庫;3 公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,且建筑面積大于300m2 的地上房間;長度大于20.0m的內走道;4 中庭;5 設置在一、二、三層且房間建筑面積大于200m2 或設置在四層及四層以上或地下、半地下的歌舞娛樂放映游藝場所;6 總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 其它建筑中地上長度大于40m 的疏散走道。 紅字部分有些疑問,長度大于20m的內走
建筑設計防火規范電氣部分中的11.3.1中11.3.1 除住宅外的,民用建筑,廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明:接下去是應設應急的部位。請問,如果是甲乙類的倉庫的這些部位要設應急照明嗎
希望對大家有幫助
高層民用建筑設計防火規范GB50045-95中的9.2.6應急照明和疏散指示標志,可采用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少于20min。但是建筑設計防火規范中GB50016-2006 11.1.3規定應急照明燈具和燈光疏散指示標志備用電源的持續恐怕你供電時間不應少于30min(強條)請高人解答
第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條
誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我
這是征求意見稿,木結構方面有所變化,其他的我還沒有仔細研究,各位有興趣的可以看看。
我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,我建議,出個新的,上就是上,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,能干不少私活呢