請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
在發電、煉油、化工、制鹽、造紙、鋼鐵亦或者是中央空調等行業工藝系統全過程之中所造成的廢熱得用冷卻水導走,冷卻水吸收廢熱以后,使循環冷卻水溫升高,密閉式冷卻塔的功效會把隨身攜帶的冷卻水在密閉式冷卻塔內和空氣開展熱濕互換,空氣帶著冷卻水的廢熱送進到空氣散發,使冷卻水溫度降低,能把寶貴的水資源循環運用。密閉式冷卻塔的熱交換絕大多數也是會在淋水填料散熱片之中開展,填充料的樣子上越復雜,水流速率就會看起來越緩慢,不僅如此,就其所造成的風的阻力也就會看起來較為大,為了降低風阻,此刻也就是要xylqt.com特別注意去降低填料表層的復雜樣子,這一矛盾的統一,也就是說散熱與風阻的最佳點,始終是冷卻塔人在不斷探討、總結、追求的。迄今,誰都不敢說自個的填料是最好的,只能說成較為好的或是是比之前效果好。噴霧式密閉式冷卻塔無需淋水填料片散熱,減低了通風阻力的同時,也就會提高了進塔氣流,這時,也就會促使霧珠在塔之中充分散熱。噴霧噴頭,也就會被稱之為霧化噴頭,旋轉霧化設備。
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點?,F(xiàn)在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
瑤琳仙境:
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。?!
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語?。?。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝