亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 降溫冷卻噴淋選用什么樣的噴頭

    我做液氨儲罐的冷卻降溫,不知道用哪種型號的噴頭,我查閱資料,很多用的型號我都查不到,有用美國BV型號的,但是我查不到這種型號的,請教大家幫?/p>

  • 罐區冷卻噴淋水管噴頭選擇

    甲類液體儲罐區,設固定噴淋冷卻水環管,最常用的噴頭為何種類型?水霧噴頭,水幕噴頭還是普通開式噴頭?如果選用水霧噴頭,是不是只是作為噴頭的選擇而并非采用水噴霧系統?

  • 哪位大俠能告訴我冷卻用噴頭的廠家

    各位大俠:我目前正在做一綱廠冷卻水系統,冷卻方式是在涼水池上設噴頭噴水冷卻,給排水第5冊推薦的是C-6型噴頭,不知哪里有生產這種噴頭的廠家,另外循環水的水質穩定劑有直接投加的嗎?

  • 自動噴水防護冷卻系統噴頭考點匯總!

    一、噴頭選型 1. 閉式系統的灑水噴頭,其公稱動作溫度宜高于環境最高溫度30℃。

  • 關于密閉式冷卻塔上的霧化噴頭你了解多少?

    在發電、煉油、化工、制鹽、造紙、鋼鐵亦或者是中央空調等行業工藝系統全過程之中所造成的廢熱得用冷卻水導走,冷卻水吸收廢熱以后,使循環冷卻水溫升高,密閉式冷卻塔的功效會把隨身攜帶的冷卻水在密閉式冷卻塔內和空氣開展熱濕互換,空氣帶著冷卻水的廢熱送進到空氣散發,使冷卻水溫度降低,能把寶貴的水資源循環運用。密閉式冷卻塔的熱交換絕大多數也是會在淋水填料散熱片之中開展,填充料的樣子上越復雜,水流速率就會看起來越緩慢,不僅如此,就其所造成的風的阻力也就會看起來較為大,為了降低風阻,此刻也就是要xylqt.com特別注意去降低填料表層的復雜樣子,這一矛盾的統一,也就是說散熱與風阻的最佳點,始終是冷卻塔人在不斷探討、總結、追求的。迄今,誰都不敢說自個的填料是最好的,只能說成較為好的或是是比之前效果好。噴霧式密閉式冷卻塔無需淋水填料片散熱,減低了通風阻力的同時,也就會提高了進塔氣流,這時,也就會促使霧珠在塔之中充分散熱。噴霧噴頭,也就會被稱之為霧化噴頭,旋轉霧化設備。

  • 高層防火幕冷卻水幕噴頭布置問題

    一個劇院,舞臺口17X10.2米,做了防火幕,觀眾人數是1365座,本工程為高層,做防火幕冷卻水幕。 問題一、自噴手冊上寫可做與單排,而建筑給排水設計手冊上說舞臺口和面積大于3平方米洞口應布置成雙排水,在工程設計中你們是布置成幾排水。問題二,主舞臺與后舞臺、側舞臺也有防火幕,是不是只需要舞臺與觀眾相連的那個防火幕做冷卻水幕,還是主舞臺與后舞臺、側舞臺的防火幕也要做防護冷卻水幕。多謝?。?/p>

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。