現有一工程,上有兩棟12層小高層,3棟6層結構組成,5棟樓從左到右一字排開,通過公共地下室連為一體,采用人工挖孔樁基礎,請問樁基設計等級可不可以高層部分按甲級,而多層部分按丙級呢?
剪力墻下樁基設計,視上部主體結構的荷載大小與單樁豎向承載力取值決定。1、單樁豎向承載力能滿足墻下條形布樁,設置條形承臺梁,則做到重心、形心、樁合力重合比較容易,同時傳力也比較直接,整體性好且經濟節約。2、單樁豎向承載力無法滿足墻下條形布樁時,可分兩種情況:一)形成墻下獨立承臺,此方式要做到重心、形心、樁合力重合則比較困難,此時應按《建筑地基基礎設計規范》第8.5.4條驗算偏心豎向力作用下的樁基承載力,同時應加強獨立承臺間的拉梁剛度。二)樁筏基礎,筏板為豎向力轉換厚板,基礎整體性好但鋼筋及混凝土用量大幅度增加,同時設計須控制的指標較多,豎向力整體平衡與局部平衡(局部平衡應高度重視),筏板的抗沖切與抗彎計算,筏板的整體彎曲應視上部結構的整體剛度進行驗算(個人認
基礎設計為混凝土灌注樁直徑800MM 和1M2種,樁上部10公分C15墊層做丙綸防水層,再上面是承臺、地梁+200MM厚防水筏板。設計圖紙樁身與承臺示意圖,顯示樁頭只嵌入砼墊層10公分,與墊層頂標高相同,未嵌入承臺,不符合地基規范,想請教各位這樣 有無不妥.
我公司開發的項目,在施工中出現樁基質量問題,須進行加固補強處理。由于設計單位項目負責人等原因,原設計單位不配合,我公司想更換同資質設計院出補強方案和承擔樁基質量責任,不知是否可行,特向各位專家請教。
建筑樁基設計方法及實例分析
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
一 關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
論文簡介:差異沉降是導致基礎內力和上部結構次應力增大、板厚與配筋增加的根源所在。本文分別對摩擦樁復合樁基和端承樁復合樁基的變剛度調平進行了數值分析 投稿網友:guoqipiaopiao 上傳時間: 2013-07-16
樁基礎設計案例
(一)建筑概況:擬建場地位于溫州市中心某路,東鄰某大廈,南鄰某河,為舊房拆遷再建工程,擬建物包括主樓和裙房,主樓地上為21~25層(共3幢),北京治療白癜風??漆t(yī)院t.qq.com/beijingzhi1279框架-剪力墻結構,柱下最大荷載15000KN/柱;裙房2層,框架結構;主樓和裙房設一層地下室,埋深5米,基礎形式采用大直徑鉆孔灌注樁。由某市某改建指揮部開發建設,由某設計院設計。 (二)設計概況: 1、本工程±0.000相當于黃海高程5.500米。 2、本工程為鉆孔灌注樁基礎,北京治療白癜風醫院t.qq.com/bjzlbdfyywg共設計樁181根,包括φ900樁112根;φ1000樁17根;φ600樁52根。樁身混凝土強度等級為C30,試樁和錨樁φ900樁15根,混凝土強度等級為C35,主筋混凝土保護層厚度不小于50mm。 設計采用端承磨擦樁,主樓高層部分,以7-3層:中風化基巖作為樁端持力層。樁底標高低于黃海高程-81.000米;同時要滿足樁端全截面進入持力層不小于3.0米;裙房部分的樁以5-2層含碎石粉質粘土做為樁端持力
《樁基技術規范》中對樁基分了3類,甲級、乙級、丙級。其中甲級樁第5條,場地和地基條件復雜的7層以上的一般建筑及坡地、岸邊建筑。按這個來算,水工建筑樁基應為甲級。根據樁基檢測規范,甲級樁必須做靜載試驗和試樁。但現在好多水工建筑業主基本都不愿意做靜載試驗的,最多才做做動載。因為靜載試驗貴。這個工民建樁基分類標準到底適不適用于水工建筑,不然我們做一個小小的堤防或者其它一些涉水的小工程打樁都要來靜載檢測,是不是有點太浪費了。[ 本帖最后由 xsdcaifu 于 2012-3-1 14:24 編輯 ]
1 地質報告怎么看各個土層的厚度2 樁頂標高怎么取值3 地質報告的標高和建筑圖的標高是不是有區別?具體的不同是什么?小弟誠懇求教,謝謝各位大神解答
第一步: 單獨建一個電算目錄,以1m層高建立地梁層,不考慮地震與風,梁的保護層厚40mm,Satwe計算后JCCAD——基礎人機交互輸入——讀取已有的基礎布置數據——荷載輸入——讀取荷載——satwe荷載——目標組合——標準組合(查閱最大軸力)第二步: 進入上部結構的電算目錄,JCCAD——基礎人機交互輸入——讀取已有的基礎布置數據——荷載輸入——附加荷載——加點荷載(將地梁層的軸力以點荷載形式與上部結構柱底軸力疊加)——讀取荷載——satwe荷載——目標組合——標準
現有一工程,上有兩棟12層剪力墻結構小高層,3棟6層框架結構組成,5棟樓從左到右一字排開,通過公共地下室連為一體,采用人工挖孔樁基礎,請問樁基設計等級可不可以高層部分按甲級,而多層部分按丙級呢?甲方想省點樁基檢測方面的錢。
某地依據地勘資料,強風化巖層為持力層,當埋深呈大斜面分布,最淺處-2.0m,達到基礎埋深底面,最大處為-6.0m。請教能否采用混合設計,在持力層過高處采用天然地基獨立基礎,在持力層低處采用樁基?持力層以上均為雜填土,不能作為持力層使用。
樁基設計
樁基設計專題,為您提供樁基設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樁基設計 相關的專業交流討論,更多樁基設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題