亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助有關電動機接地問題

    按圖紙要求電動機用四芯電纜即三相一地接到電動機上;但有人提出不能滿足接地要求,需另外再做一次接地,如從接地鍍鋅扁鋼上用銅線連到電機外殼上。請問網友們需要再連一次接地嗎?規范有這方面的要求嗎?

  • 電動機是保護接零還是保護接地

    最近惡補電工基本知識,有點迷,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,可是在接地裝置一 章,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,一部分保護接零,到底應該怎 樣接呢?

  • 電動機的接地是怎么做的?

    電動機接地是怎么做的?通常整個接地網是40X4鍍鋅扁鋼做干線,然后25X4鍍鋅扁鋼做支線,再引出地面,轉用黃綠絕緣銅導線,接至電機的接地端子上,是這么做的嗎?怎么連接扁鋼和絕緣銅導線呢?焊接上??我知道電機端是用銅接線端子。。。。另一端呢?

  • 電動機到底是保護接地還是保護接零呀?

    最近惡補電工基本知識,有點迷,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,可是在接地裝置一章,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,一部分保護接零,到底應該怎樣接呢?

  • 電動機接地線該由何人安裝?

    各位老師好,現一工程,因為機械與電儀由不同的安裝隊伍進行,電動機與水泵整體由機械隊伍安裝,接地線由一隊伍施工,請問電動機接地線應該由誰做,定額應當如何計???謝謝!

  • 【討論】發動機中性點接地差動保護動作頻繁

    水電廠發動機1250kw 0.4kv中性點接地,經變壓器升到10kv并網 差動保護動作頻繁都是開機幾個小時后動作。有沖擊聲音。檢查沒有問題,開機幾個小時后又動作不知道什么原因?運行了2 年。最近才會的。

  • 為什么有關電動機的討論這么少?

    請問為什么有關電動機的討論這么少?電廠電動機可不少呀?我廠的就經常出問題,電機經常燒,軸承老出問題,煩死了??!很想學習這方面的知識?。。。。。。?!

  • 關于電動機轉距的問題!!

    我查過資料電動機的轉距和U2成正比,可是發現實際描述的時候是:隨著負載的增大,電機轉速下降,電流增大,轉距也增大了,然后電機轉速再加大,達到運轉平衡,這是怎么回事呢,這樣的話轉距和電壓的關系就不是正比了呀,請各位高手幫忙?不盛感激!

  • 10kv電動機為什么要這樣接線?

    10kv電動機為什么要這樣接線?

    是為了防止操作過電壓嗎?我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,可以代替它嗎?

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 電動機配線問題???????????????????

    一380V 200kw非防爆電機,電纜長度500米,設計院給出的方案是3*95+1*50雙拼。我認為采用雙拼的話電機接線盒不方便接線。請大家給點意見!~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 關于柴油發電機中性點是否接地

    在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,加在什么地方呢?

  • 【討論】關于電動機外殼接地時候的銅線選擇

    用黃綠銅絞線給電動機外殼接地時,5.5kV以下的電機用6平方毫米的銅線;15kV以下的用16平方毫米的銅線;30kV以下的用25平方毫米的銅線。。。。。1、這些東西是在哪里查到的?????2、接地的銅線用穿管嗎?3、謝謝指點~

  • 河南的配電網,電動機還保護接地?

    河南的配電網(大家都知道的),那是TN-C-S系統吧,但是車間里的電動機還要打接地體,這不是保護接地和保護接零混用了嗎?怎樣理解?

  • 技術問答:為什么電動機一般不接地或接中線?

    yesme:技術問答:為什么電動機一般不接地或接中線?夢別關山:電機不接地的說法錯誤,一般都要求接地.電機進線方式有兩種:星形和三角形.角形無須中性線.星形自然形成中性點,當然如果你不怕麻煩也可以再接一根.dywh:你是說的電機繞組不接地還是電機外殼不接地?三相電機當然是不需要中性線的,單相電機當然是要有零線的。電機外殼我國一般是接零保護,零線進車間時要重復接地。三相五線制有一根線是專門做保護零線的。電機接零是為了增大電機發生碰殼故障時的電流,以便開關跳閘。yesme:我是說的是電機繞組不接地,電機外殼當然必須接地。在接觸的電機中,基本上是看不到有Y形繞組中性點接地或接零,而且當發電機用作同步電機時,既使原來接地也要將接地點斷開。

  • [23B-1-XX]電動機的接地保護整定

    大意:流過保護安裝處的電容電流7A,線路總的電容電流10.5A,靈敏系數1.25,求整定電流?一為5.6A,一為8.4A。我的答案是7/1.25=5.6A。別人的答案是10.5/1.25=8.4A,說是忽略電動機的電容電流。我認為我的是對的,你呢?

  • 廠6KV電動機單相接地跳閘嗎?為什么

    廠6KV母線為中性點不接地系統,單相接地后三相線電壓平衡,只發信號,那么母線上的電動機單相接地跳閘嗎?先謝謝大家了!

  • 250KW的電動機是怎樣燒毀的

    我廠有一臺羅茨風機用250KW的電動機拖動,變頻器控制,直至電動機燒毀,變頻器才動作,顯示故障代碼GF(輸出端接地),現場發現冷卻風機(獨立電源)停止。 請大家來分析電動機燒毀的原因。

  • 請教大家一個電動機的問題

    我們這邊有個工程,是個政府的攪拌站,從路燈變壓器上接的線,電動機未開的時候,末端配電箱的電壓都是正常的,但是電動機如果啟動,末端的電壓馬上降為350V,啟動后,帶上負荷電壓更下降至330V,導致攪拌站無法工作,請教各位,這是什么原因ne ?

點擊加載更多

電動機中性點接地

電動機中性點接地專題,為您提供電動機中性點接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機中性點接地 相關的專業交流討論,更多電動機中性點接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度