亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于電動機瞬間啟動跳閘的原因

    各位高手:我 廠有 一 200KW的 風機, 電 機 在 無 負 載狀 態下能正常啟動,在與負載風機的情況下,起動電流過大導致跳閘,經檢查,電機、閘刀,風機,電纜線,沒有問題,500KW的低壓配電,用星三角降壓起動200KW的三相電機,是否是降壓線圈三相不平導致,但以前發現降壓線圈也是三相不平,中間電流最高,兩邊也不相同,也能正常啟動,不知為何現在電機異步轉同步時跳閘?

  • 求助:電動機差動跳閘原因

    各位:我們工廠有一臺增壓機,電機參數為10KV,14000KW,911A,綜保差動保護定值182A電機運行中出現了一次差動跳閘,跳閘時電流值:配電柜側電流:836A/788A/787A電動機側電流:832A/729A/653A差動電流:128A/134A/237A穿透電流:828A/750A/707A在電動機啟動時還出現了幾次差動跳閘,其中一次跳閘時電流值:配電柜側電流:3.25KA/3.18KA,3.19KA電動機側電流:2.84KA/3.12KA/2.69KA差動電流:1.5KA/812A/1.04KA穿透電流:2.75KA/3.11KA/2.68KA我也把相應的端子進行了緊固,也未發現松動現象,接線也正確,請高手幫忙分析一下,謝謝!

  • 10kv電動機為什么要這樣接線?

    10kv電動機為什么要這樣接線?

    是為了防止操作過電壓嗎?我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,可以代替它嗎?

  • 關于電動機轉距的問題!!

    我查過資料電動機的轉距和U2成正比,可是發現實際描述的時候是:隨著負載的增大,電機轉速下降,電流增大,轉距也增大了,然后電機轉速再加大,達到運轉平衡,這是怎么回事呢,這樣的話轉距和電壓的關系就不是正比了呀,請各位高手幫忙?不盛感激!

  • 為什么有關電動機的討論這么少?

    請問為什么有關電動機的討論這么少?電廠電動機可不少呀?我廠的就經常出問題,電機經常燒,軸承老出問題,煩死了?。『芟雽W習這方面的知識?。。。。。。。?/p>

  • 電動機配線問題???????????????????

    一380V 200kw非防爆電機,電纜長度500米,設計院給出的方案是3*95+1*50雙拼。我認為采用雙拼的話電機接線盒不方便接線。請大家給點意見!~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 高壓同步電動機啟動過程跳閘

    請教各位,我公司的一臺同步電動機在啟動過程經常跳閘,在通380V電對電機進行加熱幾小時后再啟動一般都可正常啟動了。該電機為6KV,800KW同步電機,原來的啟動電抗器經過維修后就出現這種現象了。

  • 廠6KV電動機單相接地跳閘嗎?為什么

    廠6KV母線為中性點不接地系統,單相接地后三相線電壓平衡,只發信號,那么母線上的電動機單相接地跳閘嗎?先謝謝大家了!

  • 急??!電動機連續啟動斷路器瞬間跳閘

    各位幫忙: 一臺電動機額定電流21.1A 第一次啟動時正常 電流也正常,但是連續第2次啟動時斷路器瞬間跳閘,斷路器是西門子的,廠家說等10分鐘左右再啟動,試了一下還是跳不知為何原因,請各位幫忙啦 謝謝!

  • 電動機的啟動系數是多少?

    單鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的5~7倍,雙鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的3.5~4倍,繞線式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的2.5~3倍,那么,深槽式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的多少倍?以上啟動系數不知道對否?我是從其他地方看來的,我們做繼電保護整定的時候是否用以上系數還是用8~15倍的系數?請電氣高人指點一下

  • 怎樣正確選擇電動機的功率

    電動機的功率,應根據生產機械所需要的功率來選擇,盡量使電動機在額定負載下運行。選擇時應注意以下兩點: (1)如果電動機功率選得過小,就會出現“小馬拉大車”現象,造成電動機長期過載,使其絕緣因發熱而損壞,甚至電動機被燒毀。 (2)如果電動機功率選得過大,就會出現“大馬拉小車”現象,其輸出機械功率不能得到充分利用,功率因數和效率都不高(見表),不但對用戶和電網不利。而且還會造成電能浪費。 要正確選擇電動機的功率,必須經過以下計算或比較: (1)對于恒定負載連續工作方式,如果知道負載的功率(即生產機械軸上的功率)Pl(kw),可按下式計算所需電動機的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1為生產機械的效率;n2為電動機的效率。即傳動效率。 按上式求出的功率,不一定與產品功率相同。因此,所選電動機的額定功率應等于或稍大于計算所得的功率。 例:某生產機械的功率為3.95kw,機械效率為70%、如果選用效率為0.8的電動機,試

  • 請教大家一個電動機的問題

    我們這邊有個工程,是個政府的攪拌站,從路燈變壓器上接的線,電動機未開的時候,末端配電箱的電壓都是正常的,但是電動機如果啟動,末端的電壓馬上降為350V,啟動后,帶上負荷電壓更下降至330V,導致攪拌站無法工作,請教各位,這是什么原因ne ?

  • 關于重要電動機的自啟動

    各位同行,如果帶有電動機的母線突然出現故障,電壓急劇下降,電動機的低壓保護動作,將電動機切除,可作為要求自啟動的電動機又如何在被切除的情況下實現自啟動?莫非有測量電壓恢復的元件將其自動投入?謝謝

  • 關于電動機絕緣測試的標準。

    各位好: 我公司的電動機電壓等級為6KV和380V兩種,在搖絕緣測試一臺新的6KV ABB電動機時,絕緣為0.3G(我們平時測量其他的電動機時一般都在5G以上),電纜的絕緣很高。請問此絕緣是否太低不能送電。那么6KV電動機絕緣規定多少才能送電,380V的又是多少呢? 謝謝各位專家能的答復!

  • 250KW的電動機是怎樣燒毀的

    我廠有一臺羅茨風機用250KW的電動機拖動,變頻器控制,直至電動機燒毀,變頻器才動作,顯示故障代碼GF(輸出端接地),現場發現冷卻風機(獨立電源)停止。 請大家來分析電動機燒毀的原因。

  • 關于電動機啟動的方式及設備~

    哪位大哥幫幫忙··最近老板叫我設計一個單獨的地面上的水泵房·內部有一部變頻給水設備~三臺水泵(18.5kw),這兩個研究了泵的啟動方式·越來越暈了~細細道來~之前我在畫系統圖的時候·就三相電直接引到水泵上·前面加了個斷路器~后面給同學看·說要加接觸器來控制·還要加一個繼電器來保護·后面加了~再后來發現說電動機需要一個什么啟動器··好了··就去研究什么星三角啟動·還有什么變頻器什么軟啟動的·然后呢·就在接觸器后·繼電器前加了個軟啟動器~~再后來去看變頻設備控制柜的說明··里面提到控制柜自帶了變頻器、可編程控制器及低壓電器。又暈了··現在想問的是·就變頻器的話前面還需要加接觸器?后面還需要加繼電器嗎(聽說繼電器和變頻器串聯會壞)。還有就這個變頻給水設備的控制柜前要加什么接觸器和繼電器嗎?還是控制里面已近都有這些東西了·我們只要引一導線和空開就夠了?暈暈暈·很暈·很亂!有哪位大哥幫我理清下嗎?我感激不盡~!:( 順便補充個問題吧·就是那些泵前面需要備用電源~

  • 求教維修電動機的一些問題

    現在有一電動機需要維修型號:Y-180M-2(22KW)網上查得一些數據如下:定子內徑:160,鐵芯長度:175,槽數:36,線規:4×∮1.35,每槽匝數:16,接法:△,繞組形式:雙疊式,節距:1~14,線重:14.65Kg 問題:線規:4×∮1.35 如何理解? 應該如何繞線? 兩路進相如何理解?請各路高手不吝賜教!

  • 求助!關于電動機差動保護!

    具體情況是:安裝的電動機差動保護,電動機兩端電流互感器測得的電流都是1.9安培左右,按理差動電流應該為0或者很小的一個值的??墒茄b置顯示的差動電流是3.4安培左右。說明:線路沒問題,ABC三相相續沒問題,電動機差動保護裝置沒問題,電動機運行也是正常的。請問達人們,這種情況會是什么原因引起的,我把裝置帶回公司做試驗也沒有差流,而且裝置最多只能測二次諧波,且差流計算與諧波無關?;ジ衅饕彩峭瑥S家同批次的?,F(xiàn)在就是差流不正常。知道的朋友告訴我??!救命的!

  • 關于電動機參數的幾個問題

    關于電動機參數的幾個問題

    這是TOSHIBA公司一臺高壓電機的參數表。我的朋友hugh1868信誓旦旦地告訴我:“這些電機參數與負載特性無關,僅體現電機本身的性能參數,如額定功率4900kW,額定電流321A等,其中15項堵轉電流590%(設計值,保證值是600%),27項安全停轉(堵轉)時間9/14s(熱/冷),也就是我所說的允許堵轉電流”。我的疑問是:

  • 380V200kW的電動機的兩個問題

    380V200kW的電動機,直接啟動,選用多大的電纜合適?電纜型號是 ZR-YJV -0.6/1kV-該電動機由1600kVA的變壓器供電,直接啟動是否合適?歡迎大家各抒己見。

點擊加載更多

電動機跳閘

電動機跳閘專題,為您提供電動機跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機跳閘 相關的專業交流討論,更多電動機跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空氣開關跳閘電流

跳閘是怎么回事