我知道相對地的接線方式見附件;那么相間如何連接,請各位指點,謝謝!
10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎?
有些資料說10KV變壓器二次繞組絕緣測試應選用500兆歐表,由于變壓器的二次繞組試驗電壓是采用2KV的,但大部分的培訓書籍都沒說明只說采用2500兆歐表進行測試,請問各位大蝦有何意解.到底二次繞組應選用什么的兆歐表.
我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采取173%的使用回路工作相電壓。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜?
低壓電纜,WDZA-YJY4*95+50 ,使用電子兆歐表,測試電壓為550V,測量三相和對地,電壓都為550兆歐。因為本人是給排水專業。。??磩e人測試電阻,很多不明白的,所以請教各位大大。 1、是否低壓電阻測試,一般都是使用550V或者500V的檔位。 2、是否測試的電阻最大值(我看測試的時候,數字都是跳到550兆歐就不跳了)就是測試電壓的數字? 3、查閱規范要求電線電纜測試大于0.5兆歐就行,今天測試對地的有90多兆歐,測試人員說線路有問題,不是大于0.5兆歐就行了嗎!問題比較多,但是本人很想知道為什么,麻煩大家了。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
是指2根電纜芯線之間的絕緣電阻嗎?比如A相和B相2根芯線都有各自的絕緣層,測試電阻不足0.5mΩ,使用中會發生什么情況?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,然后在送電,我們再測這根送電的線,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,非常的感謝
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10kV絕緣管母線安裝照片3
帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢?如果有,是如果解決這個問題?如果沒有,又是因為什么?