10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎?
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!
我知道相對地的接線方式見附件;那么相間如何連接,請各位指點,謝謝!
剛剛入行的菜鳥,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,萬分感激補充一下,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采取173%的使用回路工作相電壓。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜?
我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?
10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。
求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,然后在送電,我們再測這根送電的線,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,非常的感謝
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV
10(6)kV油紙絕緣電纜接頭制作工藝標準
1、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么?2、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用?查了些資料,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
各位大俠們,小的有點問題一直琢磨不明白,希望各位師傅告訴我 以正常的時候,20攝氏度時候,500M電纜2500V遙測一分鐘不低于400兆歐。隨著電纜的長度不斷加長,其總的絕緣電阻應該和電纜的長度成反比,也就是說,長度越長,總的絕緣電阻遙測值應該比500M時候降低更多。 我想問的是,為什么降低,是因為什么樣的因素是絕緣電阻值降低的。我想,我們可以給出一個假設。兩段同樣型號、同樣參數的電纜,一個是500M一個是5000M,都是剛出場的電纜,各方面都合格。同樣放在標準的20度的環境中。我知道肯定5000M的電纜絕緣阻值肯定低于500M的電纜絕緣值,但我想知道的是:到底怎么降低的,是什么叫5000M的反而降低的,是什么因素決定的。 另外,我希望那位師傅能給我一個絕緣電阻計算的公式,因為我一直找不到這個公式。 謝謝各位了,望速回復。