各位大蝦:今年剛換工作,工地施工員,接觸很多這方面的東西,小弟潛水好長時間,也閱覽好多關于這方面的帖子,不號意思基礎太差,搞不大懂,有沒有快捷一點,通俗易懂的公式,安裝、設計都用的著的比如:5.5KW的消防排煙風機該用多大的電纜,上一級開關用多大的,泣謝?。。。。。。。。。。。?/p>
我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,每戶負荷我取的是10KW,需用系數是0.9,功率因數為0.8;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,請問要多大呀
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
變壓器的容量為180KVA,供電電纜的電壓等級為交流10KV.現在我們想采用YJV-22三相電纜,就需要算出在這種電壓等級和容量下,所帶負荷的最大允許電流為多少。我是這樣算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后來我想了一下,有點不對:變壓器的容量采用的單位是KVA,但是我在公式中帶入的功率單位應該是KW。一般來說,所帶負荷的單位,比如說電動機,用電器,都是采用KW為負荷單位,那么向我這樣根據變壓器的容量來計算電流又應當怎樣做呢?是不是需要考慮功率因素? 另外,還有一點,低壓配電中我們采用的是VV22的電纜,電壓等級為交流380V。因為供電的距離較遠,大概有500米左右,就不得不考慮電壓在電纜上的損失問題。具體來說,就是要算出在500米的距離上電纜中的電阻和電抗消耗的電壓值,是否超過標稱電壓的5%,如果超過的話,我們就要考慮換電纜,提高供電的電壓等級。但是在具體的計算中,單位長度上的電抗率,我沒有找到具體的經驗數據,無法估算,這一部分電壓損失應當如何考慮呢?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,比如餐廳,中午一次,晚上一次,如果用軟件計算,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎?
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
小弟初學設計,求教:工程為小區數棟30多層住宅,高壓為10KV ,有一根鋁電纜YJLV22-3X300,經地埋引至高壓分支箱,再引到室外箱變,路徑約1千米,其中箱變共6臺,容量共計為6500KVA,用電最大負荷為5200KW,想問一下能否滿足使用要求。(我簡單算了一下,YJLV22-3X300埋地允許載流量為377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,應該是可以的。),求大神指點。
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
這幾天遇到一個計算機中心的設計,建設單位給提供的UPS容量是500KVA,備用電源采用柴油機供電,查相關的技術資料,需要兩倍功率的柴油機才能帶動,可是柴油機側的主斷路器和相應的電纜能按照1000KVA的柴油機選用嗎?(計算機房才500KVA),有哪位好心人能詳細告訴一下應該怎樣選擇斷路器及負荷計算,在這里先感謝啦!
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
民規中有關于單相負荷應均分到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。
單相負荷應均衡的分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時 這是什么意思呀,能舉個例子說說么