想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝??!
在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,插座,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,先謝了!
大家可以看一下,我個人覺得還不錯。
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
1、現在做設計都很難拿到完整的建筑熱工參數和空調室內的設備參數,不知各位都是怎么解決的,還進行負荷計算嗎?2、當空調室的外墻是圓弧形時,外墻面積怎么算?屋面是穹頂時屋面面積又該怎么算?當外墻算乎?3、當建筑外墻采用干掛石材時傳熱系數又該如何選取呢?4、新版的《公共建筑節能設計標準》不是要求要出暖通計算書嗎,想想不定因素那多,不知道該怎么出啊,請設計院的朋友回個話。
各位大俠: 小弟有個事需要請教一下大家,有關冷負荷的?,F(xiàn)在項目有三個穹頂,分別高低是29.7米,60.5米,32米,如果要計算這一塊的冷負荷,我應該加多少系數,樓層的高度與冷負荷之間應該怎么計算。
各們同行,小弟教個問題,在超市空調系統負荷計算時,對于不同用處的區間,單位面積負荷是統一用個值還是取多不同值?例如,一個是肉類區一個是收銀區,怎么進行負荷計算?
某車間,數控鉆孔機床50臺,每臺額定功率12KVA,均配有一套獨立的冷卻水的設備(風冷),散熱量不知道如何統計。有沒朋友做過類似空調?該如何確定散熱量?
巧用EXCEL實現空調逐時負荷的計算負荷,簡單易學。
現在出現很多負荷計算軟件,不過本人覺得學起來比較麻煩,用起來也不是很順手,對其中一些數據來源也不是很理解,所以決定對《措施》上冷負荷計算方法予以整理,做了一個簡單的空調負荷計算表,里面含蓋了一些常用的負荷,墻、窗傳熱、窗輻射,人體,照明,鄰室,如若需要其他的負荷則可以手輸進去。里面一些命令符號則采用漢語拼音開頭字母,如墻傳熱就是qc,東向就是d,南向n,北b,西x。窗輻射cf,朝向相同,鄰室分為兩個鄰室溫度,可以從第一頁的參數內進行修改,ltc和lbc,就是鄰梯傳熱和樓板傳熱。基本是如此,其他有不清楚的可以留言,我將進一步解釋。希望大家多體提提寶貴意見。
空調冷熱負荷計算時,面積怎么算啊?是全建筑面積,還是空調房間面積,這兩個少差15%,多了差50%,負荷差距會是很大一個數規范里(雖然是《城市熱力網設計規范》),寫的是空調建筑物的建筑面積,這個應該怎么理解???還是說,沒有具體到房間,是按全建筑面積算?再附張《簡明空調設計手冊》里的圖,這里面應該是按空調房間面積算的吧?那空調房間面積是全建筑面積的百分之幾,這條哪時候用?
偶是新手,在《空氣調節手冊》中只看到冷負荷如何計算的例子,空調熱負荷的計算書上沒有例子,不知道是采用怎樣的方法計算的(除了估算)?希望各位大蝦賜教!
大家幫幫忙?/p>
空調工程負荷計算與程序匯編
電子表格負荷計算軟件,比較詳細,不過有點小復雜,需要好好研究一下!!!
破解版!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件。
大家都知道空調負荷1P=735W,但是在計算空調負荷電流時我們還得考慮空調的電輔加熱,而這個電輔加熱不同的型號、不用的廠家做出來都不一樣,有1KW、有1.2KW的等等,因此我們在實際設計時究竟應該怎么考慮這個電輔究竟多少瓦呢,也就是說1P的空調最終按多少W計算呢?請各位同行發表意見!
想問問大家,地下商場的空調的符合計算,要不要計算圍護結構的符合?如果要計算的話,和地上建筑的外圍護結構的符合計算方法有什么不同啊?
近日遇到在做廚房設計時遇到下列問題: 1、未查到廚房內各功能間的室內溫度在哪本規范上有要求; 2、當灶具上方的局部排風滿足技術措施要求的排風量時,可否不計灶具的散熱量?
本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。