想為天線配避雷裝置,網上查找有天線避雷器。從圖上看,天線避雷器有插頭,需接電源,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2、雙色線怎么接,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,不甚感激!
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
10KV閥式避雷器的規格如何確定?避雷器的額定電壓及在標稱放電電流下的殘壓如何確定?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-9-1 11:46 編輯 ]
請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的。
本人是初學者,請各位指教,謝謝1.請問,星三角中的三個交流用線大小有什么規范嗎?2.避雷器的地線一般用多大?(如果避雷器前開關為50A,避雷器為40KA,那么火線應該用16mm,那地線該是多大?)
在接地計算中提到,當接地電阻不滿足規定時,可以放寬限定值,但應滿足下列要求:當接地電位升高時,計入短路電流非周期分量的影響,發電廠變電所內3~10KV閥型避雷器不應動作。 因為短路電流入地時,3~10KV閥型避雷器可能動作甚至發生爆炸。我的問題是,哪位達人能解釋一下為何閥型斷路器會動作,原理是什么? 為何會爆炸? 另外為何做3~10KV限制?多謝。
我看說明上說 無間隙避雷器不允許做工頻放電電壓試驗和絕緣耐受試驗,而避雷器本身是密封的,如何知道它壞了或者是巡視檢修從哪幾方面去看。求助各位大神了
10kV進線柜(或者進線隔離柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(過電壓保護嘛?) 我現在的理解是:10kV進線柜(或者進線隔離柜)需要設置過電壓保護,所以要裝設避雷器。 這個理解有什么錯誤嗎?
電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。
10KV系統的氧化鋅避雷器,參數:額定電壓17KV,持續運行電壓13.6KV,怎么理解?
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?
請問各位老師:這個避雷器怎么判斷好壞???
在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較??梢钥闯?,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200
今天中午十二點半,大雨傾盆,雷聲轟鳴,一場暢快淋漓的大雨趕走了悶熱的天氣,卻帶來了今天的這場事故。某箱變高壓柜內避雷器燒壞,導致某種雞場停電4小時,電纜傘裙被燒壞,讓大家近距離地感受一下雷電的危害
各路氧化鋅避雷器的特點: 一、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3復合低壓氧化鋅避雷器 1.此氧化鋅避雷器體積小、重量輕,耐碰
避雷器主要用于35kv及以下電壓系統,用于保護交流電力系統的電力設備免遭大氣過電壓和操作過電壓損壞。使用條件:環境溫度-20℃ 60℃,電網頻率,安裝場所的空氣中不應含化學腐蝕氣體、蒸汽,海拔發高度不超過3500米,大氣條件長期加在避雷器上的電壓不能超過其額定電壓,當避雷器在正常工作電壓下,流過避雷器的電流僅有微安級,當遭受過電壓時,由于氧化鋅電阻的非線性,流過避雷器的電流瞬間達數千安培,避雷器處于導通狀態,釋放過電壓能量,從而有效的限制了電壓對輸變電設備的侵害。
因為氧籠避雷器的泄漏電流是由阻性電流和容性電流組成的,其中阻性電流是引起氧化鋅避雷器老化的主要因素。在正常情況下阻性電流占全電流的10%到20%。由于現場壞境干擾及閥門的非線性,使檢測阻性電流具有一定的困難,因此阻性電流及全電流判斷是很困難的。 目前比較準確的法式是電流電壓相角差Φ判斷更有效,因?90°-Φ相當于介損角。如果規定阻性電流小于總電流的 25%,對應的φ為 75°
知識點:避雷器結構