亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 變電站加裝避雷器工程關于土建的問題

    給位大大,小弟剛入門,最近要做一個項目,初設的說明書中提到了土建部分,給了“基礎采用C30混凝土杯口基礎,構架采用直徑300壁厚6mm的熱鍍鋅鋼管,鋼管長度3.5米,其中地下埋深及杯口高度設計1米”;設備清冊中給了鍍鋅扁鐵、接地極的數量,我要做土建預算,現在的情況是我不知道有哪些項目,比如是否算多少方的土,什么二次灌漿啊,因為沒有學過土建,所以一點概念都沒有,求大大們答疑解惑,萬分感謝!

  • 變電站避雷器集中接地裝置

    是否每臺避雷器必須設置一個集中接地裝置,三相避雷器可否合用一個集中接地裝置?規范只說明了應在閥式避雷器附近設置集中接地裝置,并沒有規定可否由兩臺或者三臺共用。各位同行,請發表高見,謝謝。

  • 【求助】變電站避雷器放電計數器故障率過高

    從事工作有關,無論春夏秋冬,無論是220kV還是110kV的,避雷器放電計數器的故障率非常高,現在都形成習慣啦,無論去哪個站先預備好放電計數器,準備更換,請教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障統計附上。謝謝!真心求教!

  • 變電站避雷針的高度是多少?變電站避雷器安裝要求

    一、變電站避雷針一般多高? 變電站避雷針的高度并非一成不變,其設計需根據變電站的具體位置、周圍環境、雷電活動頻率以及保護范圍等多種因素綜合決定。通常,避雷針的高度設定需確保其能有效吸引雷電,從而保護變電站內的設備免受直接雷擊。一般而言,避雷針的高度不宜過高,因為過高的避雷針可能反而成為吸引雷電的焦點,增加雷電襲擊的概率。目前的普遍共識是,變電站避雷針的高度應根據具體情況設計,但一般不超過30米左右,這個高度既能有效攔截雷電,又能避免過度引雷。當然,對于特定的地理環境和雷電密集區,高度可能需要更細致的計算和評估來確定。 二、變電站避雷器安裝要求

  • 智能化變電站的避雷器泄漏電流表

    智能化變電站的避雷器泄漏電流表

    能將泄漏電流用無線信號上傳

  • 箱式變電站如何進行避雷?

    箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,還要盡量用短、直、粗的接地線以降低線感。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,所有避雷器與中性線、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,遭到雷擊時,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞。 目前,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法。

  • 35kV線路避雷器和變電站開關柜內避雷器配合問題

    一條35kV線路,變電站內線路開關柜線路側裝有一組避雷器,變電站外1號桿也裝有一組避雷器,這兩組避雷器該如果選擇參數防止過電壓侵入變電站開關柜?

  • 變電站避雷針防雷的一個問題?

    變電站內10KV出線鐵塔(10m高) 需要在避雷針的保護范圍內嗎?高壓室至鐵塔采用電纜,并在鐵塔上安裝避雷器。個人認為不需要,請大家指點一下。謝謝

  • 避雷器在10KV變電所中要保護什么

    《在工業與民用配電設計手冊》中,第二章 供配電系統53頁表2-20 10/0。4KV 變電所高壓接線常用方案中,對于室內變電所與露天變電所中架空引入線避雷器的設置位置有什么講究?為什么有的避雷器要保護隔離開關等電氣設備,而有的卻不用保護隔離開關等電氣設備。謝謝指教!

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 關于變電站避雷針是否獨立裝設的問題

    在幾個地方看到以下關于變電站避雷針的規定:35kv及以下配電裝置,為防止反擊,避雷針包括其接地應獨立裝設,且與配電裝置保持一定距離。而對于110kv配電裝置,土壤電阻率小于1000;或63kv配電裝置,土壤電阻率小于500的,因為絕緣水平高,可以將避雷針裝在配電裝置架構或建筑上,不會引起反擊,但安裝的架構應就近設置輔助接地裝置。我對其中兩處有疑惑:1. 關于避雷針在其保護的裝置的絕緣水平高時,就可以不用獨立的原因。避雷針底部若與配電裝置的構架連接,避雷針底部的雷電高電位也會加到裝置的構架及外殼上。是不是因為裝置的內部電路(例如變壓器繞組)和外殼之間的絕緣足夠

  • 有關變電站避雷針安裝方法的說明

    避雷針安裝方法及安裝過程:1、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下:1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法

  • 變電所里什么時候裝高壓避雷器?

    在變電所里,10kV進線電源側進線柜要裝避雷器,當下級分變電所里高壓進線柜,要不要裝????????根據變電所在同一個地下室,或者,在不同建筑里兩種情況考慮。。

  • 變電站避雷針安裝方法的介紹說明

    避雷針安裝方法及安裝過程: 1、避雷針設計和選型 技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下: 1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法 避雷針的保護半徑與高度(h)有關,以及與所現的保護半徑有關, D為滾球半徑(閃擊距離) 第一類建筑物為D=30米 第二類建筑物為D=45米 第三類建筑

  • 冀北電力公司變壓器、箱式變電站、交流避雷器、環網柜、柱上斷路器招標

    冀北電力公司變壓器、箱式變電站、交流避雷器、環網柜、柱上斷路器招標冀北電力公司隔離開關、柱上負荷開關、電纜分支箱、高壓熔斷器、箱式開閉所招標冀北電力公司2013年第一批協議庫存招標冀北電力有限公司2013年第一批配(農)網設備協議庫存招標招標編號:GWXY-JB-1301-SB開標時間:2013-01-10所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:河北國家電網公司冀北電力有限公司2013年第一批配(農)網設備協議庫存貨物招標活動招標公告招標編號:GWXY-JB-1301-BYQ、GWXY-JB-1301-XB、GWXY-JB-1301-BLQ、GWXY-JB-1301-HWG、GWXY-JB-1301-ZSDLQ、GWXY-JB-1301-GLKG、GWXY-JB-1301-FHKG、GWXY-JB-1301-DLFZX、GWXY-JB-1301-GYRDQ、GWXY-JB-1301-XSKBS1.招標條件

  • 有關綜自化變電站的問題

    請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮??赡芤?yàn)槲夜ぷ鲿r(shí)間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?

  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?

  • 關于220KV變電站,請教各位大俠

    關于220KV變電站,請教各位大俠

    小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因?yàn)樵谧鲆粋€(gè)超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗

點擊加載更多

變電站避雷器

變電站避雷器專題,為您提供變電站避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站避雷器 相關的專業交流討論,更多變電站避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

2.4g避雷器

避雷器種類