變電站內10KV出線鐵塔(10m高) 需要在避雷針的保護范圍內嗎?高壓室至鐵塔采用電纜,并在鐵塔上安裝避雷器。個人認為不需要,請大家指點一下。謝謝
在幾個地方看到以下關于變電站避雷針的規定:35kv及以下配電裝置,為防止反擊,避雷針包括其接地應獨立裝設,且與配電裝置保持一定距離。而對于110kv配電裝置,土壤電阻率小于1000;或63kv配電裝置,土壤電阻率小于500的,因為絕緣水平高,可以將避雷針裝在配電裝置架構或建筑上,不會引起反擊,但安裝的架構應就近設置輔助接地裝置。我對其中兩處有疑惑:1. 關于避雷針在其保護的裝置的絕緣水平高時,就可以不用獨立的原因。避雷針底部若與配電裝置的構架連接,避雷針底部的雷電高電位也會加到裝置的構架及外殼上。是不是因為裝置的內部電路(例如變壓器繞組)和外殼之間的絕緣足夠
避雷針安裝方法及安裝過程:1、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下:1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法
避雷針安裝方法及安裝過程: 1、避雷針設計和選型 技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下: 1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法 避雷針的保護半徑與高度(h)有關,以及與所現的保護半徑有關, D為滾球半徑(閃擊距離) 第一類建筑物為D=30米 第二類建筑物為D=45米 第三類建筑
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,還要盡量用短、直、粗的接地線以降低線感。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,所有避雷器與中性線、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,遭到雷擊時,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞。 目前,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法。
最近有座35KV變電站因新建安全工器具室,在原主控室旁邊做了安全工器具室,但我們設計院提出說安全工器具室與該站的1支避雷針距離小于3米,影響了避雷針的保護范圍。另外有幾座站也是隔墻的周圍建起了高樓,也說影響了避雷針保護范圍。那么避雷針安裝對周圍的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距離大于3米,空中距離大于幾米,沒搞明白什么意思?請教各位高手。
請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,則全部面積才能受到保護”,請問這段話應該怎么去理解,謝謝。
圖紙簡介: 變電站的獨立避雷針基礎、避雷針具體做法施工圖 投稿網友: yping.wen 上傳時間: 2013-07-04 圖紙省份:<
避雷針校驗點的高度指什么呢,指避雷針的高度還是什么?規程上沒有說明[ 本帖最后由 zhaosin163 于 2010-7-10 13:11 編輯 ]
如題:變電站內的hx取值。在做保護范圍圖時,hx只取一個固定值嗎?
一、變電站避雷針一般多高? 變電站避雷針的高度并非一成不變,其設計需根據變電站的具體位置、周圍環境、雷電活動頻率以及保護范圍等多種因素綜合決定。通常,避雷針的高度設定需確保其能有效吸引雷電,從而保護變電站內的設備免受直接雷擊。一般而言,避雷針的高度不宜過高,因為過高的避雷針可能反而成為吸引雷電的焦點,增加雷電襲擊的概率。目前的普遍共識是,變電站避雷針的高度應根據具體情況設計,但一般不超過30米左右,這個高度既能有效攔截雷電,又能避免過度引雷。當然,對于特定的地理環境和雷電密集區,高度可能需要更細致的計算和評估來確定。 二、變電站避雷器安裝要求
給位大大,小弟剛入門,最近要做一個項目,初設的說明書中提到了土建部分,給了“基礎采用C30混凝土杯口基礎,構架采用直徑300壁厚6mm的熱鍍鋅鋼管,鋼管長度3.5米,其中地下埋深及杯口高度設計1米”;設備清冊中給了鍍鋅扁鐵、接地極的數量,我要做土建預算,現在的情況是我不知道有哪些項目,比如是否算多少方的土,什么二次灌漿啊,因為沒有學過土建,所以一點概念都沒有,求大大們答疑解惑,萬分感謝!
是否每臺避雷器必須設置一個集中接地裝置,三相避雷器可否合用一個集中接地裝置?規范只說明了應在閥式避雷器附近設置集中接地裝置,并沒有規定可否由兩臺或者三臺共用。各位同行,請發表高見,謝謝。
一、變電站避雷針與道路的距離考量 關于變電站避雷針與道路的距離,雖然沒有統一的固定數值適用于所有情況,但一般應遵循兩個基本原則:一是確保避雷針在雷擊時不會對道路上的行人和車輛構成直接威脅;二是保證雷電流導入地下時,不會因地面電位升高而對周邊環境產生安全隱患。 按照國際電工委員會(IEC)和國內相關標準(如GB 50057-2010《建筑物防雷設計規范》),在設計時需評估雷電保護區(LPZ)的劃分,確保避雷針的保護范圍內不包含公共通道。一般建議,避雷針與可能有人員通行的道路邊緣保持至少5米以上的距離,以減少直接雷擊風險和跨步電壓的危害。對于特別重要的變電站或位于雷電高發區域的站點,這一距離可能會進一步增加,具體數值需依據詳細的風險評估確定。
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮??赡芤驗槲夜ぷ鲿r間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊?!绷?。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂