室外、上人屋面或戶外的橋架安裝應遵循哪本規范或者圖集,我翻看了12圖集.08圖集.04圖集。均沒有找到相關的做法,請問誰能給提供一下應遵循的規范或圖集。
做工程大家都遇到過屋面上的配電吧,經常采用橋架配電,因為是室?,所以采用室外橋架,可是不知道該如何選擇型號?有說采用熱鍍鋅鋼制橋架,熱鍍鋅可防水防腐有說采用防水型不銹鋼橋架,不銹鋼肯定是防水防腐啦有說采用玻璃鋼橋架,價格又便宜又可防水防腐還有說采用鋁合金橋架,價格不貴,功能也達標請XDJM們根據功能要求,屋面避雷,價格因素綜合考慮,熱議開始![ 本帖最后由 roygbiv 于 2011-3-29 19:23 編輯 ]
大家平時圖紙上都是怎么標的啊?我一般就標防水橋架,但是現在突然在想,是不是應該標注XX封閉熱鍍鋅防水橋架?還有需要在表面刷幾道防腐防銹漆嗎?屋面抬高至少多少架設?
熱鍍鋅鋼制橋架是否能直接用于室外,要判斷是否滿足以下三個條件。 條件1:熱鍍鋅鋼制橋架表面能夠經受室外環境腐蝕不生銹
在做一個工業廠區,共有6個單獨單層廠房,廠房都挺小,大概只有100多平米,變配電室在其中一個廠房內,工藝管道還未給出,我想從配電室的配電柜由放射式向各廠房內設備供電,設備都自帶控制箱的,每個廠房也設一個照明箱,變配電室設一照明總箱,那么到各廠房的想就很多,考慮以后維修方便用橋架,但是又不知道能走很長的距離,130米的距離行嗎?橋架好象可以在一些工藝管道上走。
請教各位同仁:目前遇到一個項目,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,走到地下室外墻某一處,接室外電纜溝,一共30根125的管子,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連!建筑專業說直接開洞,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,這一塊如何對接,請大家指點我一下
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
求附圖,橋架在室外敷設,距地300mm沿地面敷設或沿屋面敷設詳細做法。以下兩橋架安裝圖集做法除外。 安裝橋架線槽應該怎樣考慮保護屋面防水和地面做法。 電纜橋架的安裝方式 有哪些?橋架常見安裝方法圖示。 https://bbs.co188.com/thread-10336696-1-1.html
剛有個一個小設計 水上走道,旁邊小柱子欄桿,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),只能手算了 怎么計算啊 ,荷載怎么取呢?也就5跨,不知道計算模型咋樣,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面沒梁柱支撐,加強就可以了嗎?謝謝高手指點一下!
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
為什么我直接點擊管線編輯,修改管徑標注,有時候出來的是圖1.有時出來的是圖2,請問這事什么原因
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答??!
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?